現在有一個賓館共7層,給水采用無壓變頻水泵供水,熱水采用熱能寶貝向下供水,結果現在冷熱水使用時不均勻,我采用的的方式為1、調節每個房間的截止閥,2、準備調節支管的閥門,又擔心供水不行,請老師指教
請下載
本人以前做過設計,現在做甲方,但一直以來的冷熱水管暗敷的問題總是解決不好.1.現在的住宅面積大,多為兩衛一廚,如果是躍層或別墅,可能有三衛四衛等,而且用水點分散,管道從一個用水點到另一個用水點可能要穿廳或臥室等其他功能的房間;如果采用埋在找平層的做法,25cm的找平層可能無法隱蔽.2.如果衛生間或廚房的墻為剪力墻,又如何安裝?3.增加找平層或墻面抹灰層肯定要增加造價.因為房間內抬高一個點,就意味著該層所有部位都要抬高,對于幾萬乃至十幾萬平方米的建筑來說,增加的成本不可小看.各位同行有何高見,請指教!!!
最近在做一個安裝工程,發現客房內的冷熱水管全部采用的是PPR熱水管,也就是紅線標志的那種,以前沒接觸過,請教一下,可不可以冷熱水管混用?是不是光用熱水管就可以。 另外,室內熱水采用PPR管后,是否還要進行保溫,保溫厚度如何確定?
空調冷熱水共用一套系統時,由于熱負荷一般小于冷負荷,供回水溫差也較冷水大,故其流量要小,些時,管道中的水流是滿管還是非滿管狀態?個人認為應該是滿管狀態,不過流速較冷水時小,想故熱水泵的揚程也應比冷凍水泵小,大家怎么看?
如題問一下空調冷熱水和冷凝水的固定支架的位置怎么確定??還有就是是否要設伸縮補償器,如果設的話補償器的伸縮量和位置又如何確定??
請教各位同行一問題,某個三十幾米的高層辦公樓,冷水采用無負壓設備供水,熱水需采用太陽能供熱,空氣源熱泵作為輔助熱源,屋面設置熱水箱,請問,用水點冷熱水水壓采用何種措施做到壓力均衡,謝謝。
我的單位開重要會議時總要找個可以娛樂的大型會議中心,這次我們來到了溫泉度假村。上午總是開會的最佳時間,一個領導講完換另一個領導,看著一組組的對比數據,有人歡喜有人憂。我屬于歡喜的那個組,平時努力把工作做好自然不會淪為憂愁組,晚上有抽獎活動,那就要靠運氣了。下午是泡溫泉的時間,據說這里的溫泉富含偏硅酸、鋰、硼、硒、鐵、氟、鍶等有益礦物質,可以減輕病痛、消除疲勞、煥發青春活力。我喜歡新鮮事物,迅速加入了泡溫泉的隊伍,閉著眼睛想象著保健、美容、護膚、療養之類的功效,睜開眼睛看著自己還是老樣子,我安慰自己只要能促進血液循環和新陳代謝就達到目的了。 度假村里隨處可見善解人意的貼心設計,窗景的安排、室內燈光、床鋪的軟硬等細節都精心安排。回到房間我要把自己清洗干凈,雖然溫泉宣傳得好,但要長期堅持,我還是擔心那些礦物質附著在皮膚上,便到衛生間淋浴。淋浴器打開就是熱水,不用調試水溫,非常舒服。我問服務員淋浴系統是不是重新安裝了,她說淋浴系統安裝的就是優質產品,沒有更新,
我現在手上有1個高層住宅群的項目,由十棟21層的高層住宅組成(每層6戶),分兩個組團,每組團5棟,我將我的供水方案提出來,大家看看提些意見,討論一下。冷水系統:市政壓力0.4MPa(甲方提供),所以分為高、低區,低區1-9層為市政直接供水,高區10-21層,供水方式為水泵+水箱聯合供水系統,每棟樓的屋頂設一生活水箱,(沒有考慮變頻供水的原因是:用戶比較多,能量消耗大,而且以后頻繁的維護工作也是個問題,僅僅個人意見,是不是一定需要改成變頻供水還希望大家多多發表意見),每個組團設一個水泵房和一個消防水池,水泵房里設2臺生活給水泵(供高區用,一用一備),兩臺消火栓泵,沒有自噴系統所以沒有自噴泵,水泵房里設2個45立方的生活儲水箱供生活水泵吸水,消防水池設在室外地下。熱水系統:采用2套換熱機組,采用水-水換熱,熱媒是鍋爐熱水95度,換熱器出水60度,根據和廠家共同計算,分為兩套換熱機組,每套各兩臺換熱器,并聯使用,分高低區供水,低區直接將市政冷水進行加熱供到10棟樓的1-9層低區用戶,換熱器上加熱水循環泵,室內采用單立管循環式;高區采用變頻設備將換熱間內
1、機房側的設計配置 1.1 冷水機組的選擇和配置 鋼鐵廠中央空調冷水機組的選擇應充分考慮廠內的能源配置情況,對于大多數鋼鐵廠而言,煉鋼和其他工藝過程會產生大量的蒸汽,從節能的角度來說,在空調冷水機組的選擇上應盡量考慮利用這部分蒸汽,所以對于有多余蒸汽的鋼鐵廠,在冷水機組的選擇上應優先選用蒸汽型溴化鋰冷水機組,對于相同制冷量的蒸汽型溴化鋰制冷機組和電制冷機組而言,溴化鋰機組可節電98%左右。 對于冷水機組臺數的選擇應盡量避免選用單臺機組,在條件允許的情況下,可選用兩臺或以上的冷水機組,這樣可不考慮備用機組,而且在負荷變化的情況下,可以關閉部分冷水機組,節約運行費用,可以使機組在較高的COP值下運行。冷水機組和冷凍水泵可采用一一對應的方式,如受機房大小的限制,也可采用多臺冷水機組與多臺冷凍水泵獨立并聯設置。這種布置方式有它比較明顯的簡潔﹑方便的優點,但是這種方式應注意在部分空調冷負荷的情況下,就有一部分冷水機組處于停開的狀態,如果管理人員操作管理上的疏忽,未把停開冷水機組的管路上的閥門關閉,則冷凍水就會出現旁通分流的現象。冷水旁
最近一工程中碰到一客戶提出一問題,我們平時也很少留意到,就是恒溫恒濕風柜的冷水盤管和45度熱水盤管的間距,平時我們設計時只要總排數不超過8排就不會將兩盤管分開,超過8排也只是為了清洗盤管才分開,這次冷盤是4排,熱盤是2排,所以設計時兩盤管幾乎是連在一起,客戶不同意,認為熱輻射有可能影響冷凝水的形成,降低冷水盤管的效率,應將兩盤管分開,至于分開多少,他也沒有定義,另外熱水盤管最好不放在滴水盤上方,我個人的經驗認為面風速合理,熱輻射的影響幾乎可忽略不計,我廠生產的好多機房空調電熱絲都是放在蒸發盤管上,那溫度更高不是更嚴重,同由于本人查過好多標準和資料都沒能找到相關的指引,希望在網上能得到各位行家的指點和幫助,謝謝。E-mail: yonghe@szptt.net.cn
請問有沒有自帶混水閥的容積式電熱水器? 就是一個劇場梳洗間 要用感應式的龍頭 想加容積式電熱水器 有沒有熱水器是進一根冷水出來直接是混好了溫度的溫水的? 我想使用水溫38度 需要熱水器內部加熱到70度 出水是38度的 要是直接加熱到38度的那種我怕水量不夠了謝謝
請問各位大師:一四星級賓館共七層.冷熱水設計由于建筑方案和建設方的原因不能設屋頂冷熱水水箱,現我用水泵直接供水。請問在流量不同等各種情況下如何保證冷熱水的壓力平衡?謝謝! 冷熱水系統均采用上行下給式,熱水為一天24h機械全循環,系統為閉式,設膨脹水箱.設備房位于賓館后一山坡上,標高位置相當于四層的標高. 用水泵直接供水如何保持冷熱水壓力平衡? 請各位大師提供意見!謝謝!
我做的一個工廠的浴室,熱水由屋頂熱水箱供給,冷水由市政給水管網供給,審圖意見是壓力不同,未滿足“建筑給水排水設計規范:5.2.15條規定。要想壓力相同必須增設個冷水箱,這樣結構的圖也要變,咋辦呢?
如有6層的賓館給排水設計,我該你什么管比較好點,如果我在進每個客房時都用DE25的PP-R管 那我總水管用多大Φ75還是Φ110、用什么管材比較好,朋友說用鋼塑混合管,想問PP-R管做總管不行嗎! 如果用鋼塑混合管它的型號怎么表示,還有鋼塑混合管和PP-R管好熔接嗎?
本人最近做到這樣一個工程,簡單介紹一下,是個3層樓的賓館。1,2,3層均為客房,一共有78個房間。現在我考慮到2種方案,是否可行。1,于屋頂設冷水箱,熱水箱,熱水箱用屋頂熱泵機組加熱。冷熱水均由冷熱水箱供應。冷水箱取全天水量的30%,大概為20T。熱水箱按規范保證90分鐘儲熱量大概為18T。我取值均為取上限得出。(是否太大了,因?層屋頂的話Ｐ债壓其實白天也可以上水,是否可以適當減小)這樣的話水壓平衡應該沒有問題。2,地層做鍋爐房,使用容積式水加熱器,熱水冷水均由市政壓力供給。本人覺得這樣的方案可行。這樣做是否有水壓不平衡的問題。出水不穩定。謝謝大家的指教。
請問大家關于洗手盆冷熱水出水口距離規范中有沒有相關的規定??如果有規定的距離是多少??如果沒有一般工程中的做法是多少??
GB/T 18742.2-2002 冷熱水用聚丙烯管道系統 管件<是我自己制作的,不太清楚>
請高手指點,在板式換熱器的熱泵系統中,由于板式換熱器的容積小,在做制取熱水時候,板式換熱器作為冷凝器,開機運行時,熱力膨脹閥開啟度不夠,導致高壓開關跳保護,壓力超過4.5MP,請問高手,有沒有比較好的解決辦法!因為是冷熱水機,若在板式換熱器后,熱力膨脹閥之前加個儲液罐,在轉制冷的時候,儲液罐內會提前蒸發,影響制冷的能力!