亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 【分享】公園給水管網的布置與計算

    【分享】公園給水管網的布置與計算

    一、園林中根據水的用途可將水分為以下幾類: (1)生活用水指人們日砈盟甾k公室、餐廳、內部食堂、茶室、小賣部、消毒飲水器及衛生設備等的用水,生活用水對水質要求很高,直接關系到人身健康,其水質標準應符合《生活飲用水標準》(GB5749—85)的要求。 (2)養護用水包括植物灌溉、動物籠舍的沖洗及夏季廣場園路的噴灑用水等,這類用水對水質的要求不高。 (3)造景用水各種水體(溪澗、湖泊、池沼、瀑布、跌水、噴泉等)的用水。 (4)消防用水按國家建筑規范規定,所有建筑都應單獨設消防給水系統。 二、園林給水的特點 (1)園林中用水點較分散; (2)由于用水點分布于起伏的地形上,高程變

  • 關于道路給水管網的問題

    本人這次做一個工程規劃,工程是一個十字型的步行街,道路十八米寬,兩邊各有五米人行道。給水管道我布置在路中心線,并且南北,東西的給水管連通。但是我突然想起應該做室外消火栓,那我就不知室外消火栓應該另外再布置管道,還是由路中間的管道接過去。問了別人后說應另外布置管道,但是消防管道是應該布置在路中間呢,還是布置在人行道下,是應該兩邊的人行道都布置呢還是其他。請各位有長見的哥哥姐姐們指導一下。

  • 室外消防給水管網的問題

    各位幫個忙啊?我的室外消防供水管的揚程為106米,我在選管材的時候選用PE1.25MPa的還是選用1.6MPa的呢?試驗壓力和工作壓力有什么區別啊?而且試驗壓力如何計算?可不可以按照給水的標準來計算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。

  • 消防給水管網的設計要求

    1、消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的系統工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。 2、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,且不應小于0.60MPa。 3、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統

  • 關于給水管網怎么找控制點

    我知道假定一個最不利點,再推出所有點的水壓標高,然后比較。但是我忘記在哪里看過一句話說,控制點只能在干管上,不能在支管上,是這樣子么?求解答。謝謝各位大神。

  • 園林給水管網的布置形式

    1、樹狀管網是以一條或少數幾條主干管為骨干,從主管上分出許多配水支管連接各用水點。在一定范圍內,采用樹枝形管網形式的管道總長度比較短,管網建設和用水的經濟性比較好,但如果主干管出故障,則整個給水系統就可能斷水,用水的安全性較差。 2、環狀管網主干管道在園林內布置成一個閉合的大環形,再從環形主管上分出配水支管向各用水點供水。這種管網形式所用管道的總長度較長,耗用管材較多,建設費用稍高于樹枝形管網。但管網的使用很方便,主干管上某一點出故障時,其他管段仍能通水。 在實際布置管網的工作中,常常將兩種布置方式結合起來應用。在園林中用水點密集

  • 關于給水管網設計中的一些問題

    我是一名給排水專業的本科生 上周剛做完了一城市給水管網的課程設計,有許多問題有待解決,希望大家幫幫忙?1)居民生活用水定額和綜合生活用水 在什么情況下用前者,什么時候用后者。 2)未預見和沿程漏失水量怎么處理 在算比流量是要不要加上這部分水量,我們指導老師說是在管網初始段就扣除了,對嗎? 3)關于冰凍線 管網的服務水頭包不包括冰凍線?比如要保證管網某節點的服務水頭是20m,這20m和冰凍線怎么算?

  • 廠區室外給水管網的布置

    一、區內有單層鋼構廠房一棟,面積4200平方,高度8米,生產性質為機械加工,戊類,二級,未考慮室內消火栓。二、辦公室一棟,占地540,建筑1620,三層,檐口高11.4米,二級,因V<10000,未設室內消防給水。三、廠區內幾乎無生產用水,只有生活用水。四、廠區設在鄉下,只有枝狀市政給水管一路。室外給水是否可如下設置:一、廠房V<50000,所以,室外消防水量為15L/s(50016-表8.2.2-2),無室內消防水量。二、廠區設2個室外消防栓,枝狀布置。(8.2.7.室外消防給水管網應布置成環狀,當室外消防用水量小于等于15L/S時,可布置成枝狀)。三、一路進水管(消防、生產、生活共用)。因市政只有一路,并且廠區內采用枝狀。四、進水管及室外給水管選用DN100PE管。因按流速2.5m/s計算,100管徑流量達19L/S,且消防水量和生產生活水量錯開。簡言之,就是什么時候可以允許一條進水管,又不需設消防水池的?望各位能提出寶貴意見。[

  • 關于景區給水管網設計問題

    目前我正在做一個景區給排水設計,關于景區給水管網設計我有幾個問題,希望大家幫忙解答?、如設計景區給水管網為支狀管網,就不存在管網平差了,但是否有水力計算呢?如何算?2、景區給水管網是要布置到用水點嗎?部分用水點遠離道路,如果給水管延伸出去至用水點,將無法繪制縱斷面圖。3、景區布置室外消火栓,也算是一個有流量的節點嗎?4、一般景區給水管網設計出圖都包含哪些東西?

  • 關于給水管網的排泥閥、泄水閥

    有個疑問想想大家請教:在室外給水管網中,一般只有DN>200才設置排泥閥,管徑小于200時,如果要泄水的話,設置泄水閥,但是一直沒見過泄水閥的大樣圖,鴻業管線節點圖里也沒有這方面的資料。小于200的泄水閥是什么樣子?安裝需要設截止閥啥的嗎?有木有圖紙可以拜讀一下呢?泄水閥一定要用三通引到另一個方向泄水嗎?還是可以直接在干管上裝個閘閥就可以當做泄水用了?[ 本帖最后由 treehzm 于 2012-8-29 16:27 編輯 ]

  • 給水管網水量如何計考慮

    如一林業局給水管網,人口為989人,居民用水定額為80L/人.日,暫不計其它用水,需要水量為79.12立方米/人.日,但按每戶僅設一盆1個當量計算,水量為5.124L/S,約為184.5立方米/人.日,定額和當量計算差很多啊,各位在施工圖時按什么計算的,請教了!

  • 關于給水管網初始分配流量的確定

    對于給水管網初始分配流量的大小是怎么確定的?比如4個小環構成的管網系統,有3條主干管,水廠的總給水量為300.按理應該給每條主干管的起始端都應該分配100.但是我看了好多案例,他們有的是中間那個條管分配的流量大,有的是中間那條管分配的小。而上下兩條管也不一樣但是相差不大。請問這是怎么算的呢?請教下各位高人們,希望指點一二啊!

  • 淺析地下給水管網的漏水及檢測

    給水管網是給排水供水系統中的重要組成部分,給水管 的安全暢通運行直接關系供水企業的經濟效益和城市居民日常生活。我國城市多數供水設施陳舊,特別是一些中小城市,管材的選用比較落后,加上運行年限過長而缺乏維修,造成急待解決的管網漏水嚴重問題。 1漏水原因 根據長期的實踐觀察和研究,漏水豐要有以下幾個原因: (1)施工不慎導致管道損壞。在場地開挖、平整、道路修筑,碾壓等過程中,施工單位對地下管道詳細位置不了解,導致碰傷、壓壞、挖斷管道。 (2)管道施工質量不良,包括:<

  • 市政給水管網連通管的設置

    話說最近在設計一個項目的時候碰到了這樣的問題,道路兩側新排兩根給水管,一邊是根1200的輸水管,另一邊是根500的配水管,道路兩側的主要用水點都是從500上開梯的。按照以往的設計習慣,會在1-2公里處設置連通管鏈接輸水管和配水管,當然大部分時候連通管的設置會結合道路口的縱向給水管一起考慮。問題是,以往設計連通管的時候都是考慮參照配水管管徑來考慮的,對應到現在的情況就是1200-500-500,連通管管徑500。但是甲方提出來把連通管管徑放大到800。。。我知道設計規范里面要求過連通管按照輸水管70%水量計算,但那是兩根輸水管之間的連通管,現在只是輸水管和配水管的連通管。。有必要放那么大的管徑么,球大家解惑- -

  • 給水管網布置原則與形式

    給水管網布置原則與形式

    1.給水管網的布置要求(1)按照城市規劃平面圖布置管網,布置時應考慮變頻供水設備系統分期建設的可能。(2)管網布置必須保證供水安全可靠,當局部管網發生事故時,斷水范圍應減到最小。(3)管線遍布整個給水服務區內,保證用戶可以獲得足夠的水量和水壓。(4)力求以最短距離敷設管線,以降低管網造價和供水能量消耗。

  • 淺談給水管網漏損的原因及防治

    據統計,我國一些城市的自來水管網漏失率竟達到30%,如能控制好漏失率,將有利于防止寶貴水資源的浪費,大大提高國民經濟的發展。本文結合多年的工作經驗談談本地區給水管道漏損常見的原因及一些防治措施。 1.給水管道漏損原因 1.1管道基礎與地質問題

  • 給水管網怎么選控制點問題

    我知道假定一個最不利點,再推出所有點的水壓標高,然后比較。但是我忘記在哪里看過一句話說,控制點只能在干管上,不能在支管上,是這樣子么?求解答。謝謝各位大神。

  • 室外給水管網施工指引.pdf

    室外給水管網施工指引.pdf

  • 請教:如何估算給水管網造價?

    能否給出一個直觀的成本價格,如多大的管徑對應每米多少錢?(埋深在凍土層以下就可以了)價格包括材料\人工\土方等等.

點擊加載更多

公園給水管網

公園給水管網專題,為您提供公園給水管網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與公園給水管網 相關的專業交流討論,更多公園給水管網相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: brazzers欧美精品| 亚洲国产成人久久一区久久| 成人在线观看网站| 78m成人亚洲| 亚洲美女视频一区| 日本免费一区二区三区在线看| 国产精品久久久久久久人热| 亚洲精品成人久久久影院| 亚洲手机在线观看| 亚洲成人观看| 日韩aⅴ在线观看| 欧美欲乱妇135| 老板轻点| 久热免费在线视频| 黄色网在线| 国产玖玖| 国产一区二区免费不卡在线播放| 99青青| 99re6热视频精品免费观看| 久久精品片| 国产在线中文字幕| 中文字幕在线观看| 久久黄色网址| 亚洲精品免费观看| 4399影院| 成年人免费观看的视频| caoporn成人| 成人影院一区二区三区| 麻豆国产精品免费视频| 免费看毛片网| 欧美在线免费观看| 三级a黄| 亚洲福利专区| 伊人精品在线观看| 青青久久久| 亚洲永久免费视频| aaa成人永久在线观看视频| 福利视频一区| 久久精品国产2020观看福利色| 免费在线观看a| 日韩成人综合网|