A) 導管的選用:可采用金屬管和厚壁PVC塑料管,直徑不小于φ250㎜,不大于400㎜.導管使用前,應根據樁長試拼接;B) 根據水下混凝土流動擴散規律,導管埋深過小,往往使管外混凝土面上的浮漿沉渣挾裹卷入混凝土內,形成夾層;埋深過大,導管的超壓力減少,管內混凝土不易流出,容易產生堵管,并給導管的起升帶來困難。所以,保持合理的導管埋深,對水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注時,導管埋入混凝土內深度一般為2.5~3.5米,最小深度為1.5~2.0米,最深不超過4米。C) 導管安裝時其底端應高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土導管埋深應在1.2~1.5米。開始灌注時,為保證第一批混凝土達到要求的埋管高度,以便實現導管底部的隔水,需要計算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量計算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—實際樁孔直徑(m);D—導管內徑(m);h2—導管底口至孔底高度(m);hm—導管埋深,初灌時不
在灌注過程中,混凝土在導管中下不去,稱為卡管,有如下兩種情況:1) 初灌時隔水栓卡管,或由于混凝土自身的原因,如坍落度過小,流動性差,夾有大卵石,拌和不均勻,運輸途中產生離析,導管接縫處漏水,雨天運送混凝土未加遮蓋,使混凝土中的水泥漿被沖走,粗骨料集中而造成導管堵塞。處理辦法可用長桿沖搗導管內混凝土,用吊繩拌動導管,或在導管上安裝附著式振搗器等使隔水栓下落。如仍不能下落時,則必須將導管連同其內的混凝土提出鉆孔,進行清理和修整,然后重新吊裝導管,重新灌注。并按前述第2)項方法將散落在孔底的拌和物粒料等予以清除。提管時應注意,導管下重上輕,防止翻倒傷人。2) 機械發生故障或其他原因使混凝土在導管內停留時間過久,或灌注時間持續過長,最初灌注的混凝土已經初凝,增大了管內混凝土下落的阻力,混凝土堵在管內。其預防方法是灌注前應仔細檢查灌注機械,并準備備用機械,發生故障立即換備用機械,同時采取措施,加速混凝土灌注速度,必要時,可在首批混凝土中摻入緩凝劑,以延緩混凝土的初凝時間。當灌注時間已久,孔內首批混凝土初凝,導管內又堵塞有混凝土,此時處理方法是導管拔出,用吸泥機將孔內表層混凝
大神們:關于水下封底混凝土有點不是很明白,由于沒有經歷過類似工程,請教一下封底混凝土是怎么澆筑成功的?如果下面沒有支持的話,那混凝土不都全部流走了?尤其是在水下。
水下混凝土為水中澆筑的混凝土,根據水深確定施工方法。本文整理了六種水下混凝土澆筑施工方法,不知道的就乖乖學習吧 水深較淺時,可用傾倒法施工,水深較深時,可用豎管法澆注,一般配合比同陸上混凝土相同,但由于受水的影響,一般會比同條件下的陸上混凝土低一個強度等級,所以應提高一個強度等級,如要求達到C25,應配到C30。另外,還有一種加速凝劑的方法,比較可靠,但造價比較高。
水利電力出版社出版論壇里下的pdg格式,自己轉了pdf,再共享給大家。水下灌筑混凝土.part1
初罐混凝土量計算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—實際樁孔直徑(m);D—導管內徑(m);h2—導管底口至孔底高度(m);
混凝土裂縫及伸縮縫滲漏是混凝土水工建筑物常見病害,特別是混凝土大壩水下部位,一旦出現裂縫及伸縮縫滲漏,將對壩體安全構成直接危害。由于水庫運行需要,許多大壩不允許放空水庫進行修補。該項技術可實現水下修補,對混凝土大壩的安全運行,具有十分重要的意義。 該技術研制出適用于混凝土大壩水下裂縫修補用的嵌縫止水材料“遇水膨脹止水條”(GBW)。它具有膨脹速度快、膨脹率大、析出物少等特點。這種水下封堵材料的主要性能指標是:靜水最大體積膨脹率為150%~250%,黏結伸長率不小于500%,黏結強度隨水中浸泡養護時間增多而增強,1天為0.3Mpa,3天為0.55Mpa,7天為0.85Mpa,28天后可達1.05Mpa,抗滲水壓力不小于1.5Mpa. 此外,還研制出一種水體交叉網絡結構的高性能有機、無機復合止水封堵材料,能夠在水下潮濕混凝土表面快速固化,彈性好,與混凝土黏結強度達0.5Mpa,在延伸率為100%范圍內拉伸時,與混凝土表面黏結不脫落。 該技術適用于水工混凝土建筑物水下裂縫及伸縮縫的修補處理,曾在陳村水電站大壩上游面水下,伸縮縫修補和引灤入津隧洞水下底板裂縫
1、質量問題及現象
有一個項目(登陸碼頭),孤島施工,擬采用現澆水下混凝土方案,最大水深4米,要求混凝土頂面做成1:5或者1:8的斜面,不知是否可以施工,用什么方法可以使混凝土表面是個斜面呢?另外,模板用鋼模板或者鋼筋混凝土套箱模板,那個便宜呢?望大家賜教。
目前,橋梁樁基施工多為灌注水下混凝土,雖然灌注水下混凝土已經過多年的經驗積累和總結,但施工過程中不為人預知的事故還是經常發生,大到斷樁,小到浮籠等,給施工帶來影響并造成經濟損失。一、剪球時卡管在灌注水下混凝土時,經常會產生剪球時卡管的情況,出現這種情況的原因有兩個。1、剪球制作不合理塞球直徑與導管直徑差別
澆注水下混凝土常見事故處理 (張愛文) 目前,橋梁樁基施工多為灌注水下混凝土,雖然灌注水下混凝土已經過多年的經驗積累和總結,但施工過程中不為人預知的事故還是經常發生,大到斷樁,小到浮籠等,給施工帶來影響并造成經濟損失。 水下混凝土澆注中,一旦發生事故,應采取相應措施,盡可能避免事故擴大或把損失控制在最小限度。 下面就一些可能出現的事故進行分析并提出相應處理辦法。 1、 剪球時卡管 在灌注水下混凝土時,經常會產生剪球時卡管的情況,出現這種情況的原因有兩個。 1. 1剪球制作不合理
有一個項目,地基為巖石,在水下3~4米,高低起伏不平,受臨近建筑物影響,無法爆破整平,請教各位高手,這種情況下,為現澆水下混凝土,應怎樣支模板啊?
項目為獨立基礎,沿海,持力層為中風化花崗巖,基礎為一整個大石山,開挖打炮后已通過驗收。但由于基礎整體較低,又是一個大石山很難疏通出去,所以最怕的是積水,10000平得抽到何年何月啊。但是前段時間臺風后下雨,已經造成這樣了。 承臺本來是C30P6商混,由于甲方一直催工期,所以我在考慮可不可以用同強度水下混凝土代替,如果可以,我們還需要達到哪些條件,比如在水下養護多少天,請各位大神賜教。
摘要:水下混凝土澆注中,一旦發生事故,應采取相應措施,盡可能避免事故擴大或把損失控制在最小限度。本文就一些可能出現的事故進行分析并提出相應處理辦法。 關鍵詞:水下混凝土 事故處理 目前,橋梁樁基施工多為灌注水下混凝土,雖然灌注水下混凝土已經過多年的經驗積累和總結,但施工過程中不為人預知的事故還是經常發生,大到斷樁,小到浮籠等,給施工帶來影響并造成經濟損失。 一、剪球時卡管 在灌注水下混凝土時,經常會產生剪球時卡管的情況,出現這種情況的原因有兩個。 1、剪球制作不合理 塞球直徑與導管直徑差別太小,剪球前由于砂漿或細石料滲入導管與球壁之間造成堵塞。如果是這種情況,在不浪費混凝土方量的前提下,應急處理辦法有兩個: ⑴ 用一定長度(一般比漏斗長2m左右)直徑為20mm~25mm的鋼筋捅塞球,使混凝土下落。 ⑵ 利用機械振動使混凝土下落,這種方法要求操作技術嫻熟,以保證混凝土下落時導管回落到正