新房入戶三根紅線一根綠線是不是就是三相四線?三相四線的話是不是,不合規范?沒有安全接地的線路啊總開關是選四極的 還是三極的斷路器?如果分回路帶漏保的話 總開關需要漏保么?分回路選擇1P+N的斷路器 還是2P的?帶漏保 選1P+N帶漏保 的還是2P+漏保?總斷路器 40A照明 16A插座 20A帶漏保廚房 20A帶漏保客廳空調 25A D型斷路器空調 16A 小空調需要選擇D型的么?熱水器 25A 家里裝修電工是親戚,沒讀什么書,麻煩大家幫幫忙Ｃ電也取?/p>
選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,因此我們不推薦)。二者區別在于,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,但是零線還是接通的,如果發生故障導致零線帶電了,就會導致維修人員觸電;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線、同時對零火線提供保護。 說白了,就是2P斷路器更好。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大)。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),其余均使用1P斷路器。
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
教各位專家: 電表是5(30A),三室一廳的房子,照明電線是2.5平方毫米,插座是4平方毫米,三個空調(其中一個柜式),請問: 1、應該配幾路斷路器,各是多大的? 2、總斷路器帶漏電保護,其他各路還需要帶漏電保護嗎? 3、入戶總電線應是多少平方毫米,是否要買三種顏色的單股線? 4、斷路器每片有的上下各一個孔,有的上下各二個孔,還有三個孔的,應該如何選擇? 5、斷路器大小的選擇與各路耗電大小有關,與電線規格無關是嗎? 非常不好意識,一下問了這么多問題,實在沒辦法,急啊!問誰誰不知道,商店的售貨員回答的也都不一樣。拜托了,幫幫忙!
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
查了一下,目前1P~1.5P的空調,輸入功率也就1kW左右,以格力空調KFR-32GW/K(3258)I1-N5為例,制冷的電流也就6.0(8.8)A,制熱的電流也就5.9A。具體參數見http://detail.zol.com.cn/91/90764/param.shtml選擇斷路器時,壁掛式的不用漏電保護,即使不是變頻的空調,啟動電流大,那斷路器選C曲線的,8~10倍的整定倍數也夠了。為何一般空調回路都設計斷路器用20A以上,線用4平方毫米以上呢?剛學電,不是很懂,請大俠指點。
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
許多家庭用的斷路器經常跳閘這一故障,不是出現線路壞了、就是斷路器壞了、電流大了,需要更換斷路器。造成這些故障的原因就是在購買斷路器時被商家給忽悠了,好比如:原本家中斷路器是20A的,由于過載跳閘,商家卻向你推薦63A的產品,并且會跟你說63A可以保證解決跳閘問題。
1、強電線路配電箱 一般新樓配電箱及電路分路開發商都給做好,而老住宅原有電源線都比較細,原有的插座電路可能沒有接地線,不符合用電安全標準,現在北京大部分老樓電路都已增容,但都只做到家門口,室內的不合格的線路必須全部更換,而且要重裝配電箱。
(1)GB10963-1999最新國家標準已經發布,等同采用IEC898-1995。 (2)新標準按IEC38,采用電網電壓值標準,即230/400V作為產品額定電壓標準。 (3)新標準產品分類的變化: ①增加按防護情況分為封閉式(不需相配的外殼)和非封閉式(需加相配的外殼)。這就是說,某些外部防護性能較差的斷路器配上相應的外殼后可以使用,提高了安全性。 ②增加按I2t特性分類。新標準雖然沒有規定按I2t分級,只要求測量,但在標準的附錄中闡述了I2t特性的測量與熔斷器I2t特性的配合(從發展角度分析,IEC會提出按I2t特性分級的標準)。 (4)新標準中增加了功耗測量。要求當溫升穩定時,在相應接線端子間測得電壓降的基礎上計算每極功耗。每極功耗值不應超過表1中的給定值。(5)為提高操作時的安全性能,確保操作者的人身安全,增加操作安全區測定。對非封閉式斷路器在進行分斷試驗時,需要在斷路器上放置一透明聚乙烯薄膜,當斷路器分斷時,薄膜若出現大于0.26mm的孔時,則認為不合格。此外還規
請問,TKM21—100/4P,TKM2—63/1P TKM2L—63/2P應該是一個序列的產品,誰知道他是哪家的嗎?價格怎么樣?謝謝