更多資訊關注土木在線易筑施工 掃一下吧
關于大體積砼澆筑和施工監理的研究 摘要:本文主要是針對大體積砼容易出現裂縫的問題,而提出對大體積砼澆筑進行全面的監理和質量監控。主要是施工前對工程的條件、砼配合比準備進行審查,施工過程現場監督,施工后的控制及處理,從而使大體積砼裂縫符合國家質量標準的要求。 關鍵詞:大體積砼;質量控制;監督;處理 隨著城市建設快速的發展,建筑高度、規模也日益增大,如何保證建筑基礎成為工程的核心問題之一,而提高地基基礎和大體積砼的建筑質量勢在必行。本文就如何防止大體積砼裂縫產生,提出大體積砼澆筑及施工的若干意見并結合多種預防處理措施,避免大體積砼的裂縫。 1 大體積砼工程施工前監理 1.1 原材料控制
測溫點根據底板的澆筑方向、結構特點及預計溫度場布置,在電梯井底板選擇2個有代表性的測溫點,基礎底板選擇10個有代表性的測溫點。對每一個測點,沿深度方向布置上、中、下三個傳感器,上傳感器距離表面10cm,中傳感器居中,距離底板面160cm,下傳感器距離基底10-15cm。除埋在混凝土里面的傳感器外,第一次溫度檢測過程中,另外使用了2個傳感器分別檢測養護層下混凝土的表面溫度及大氣溫度;第二次檢測時,另外使用了2個傳感器檢測混凝土的表面溫度。裂縫及預防措施:1.1大體積混凝土裂縫的可能原因 1.1.1裂縫的類型和形成原因大體積混凝土墩臺身或基礎等結構裂縫的發生是由多種因素引起的。各類裂縫產生的主要影響因素如下: 1.1.1.1收縮裂縫: 混凝土的收縮引起收縮裂縫。收縮的主要影響因素是混凝土中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土的收縮就越大。選用水泥品種的不同,干縮、收縮的量也不同。收縮量較小的水泥為中低熱水泥和粉煤灰水泥。 混凝土的逐漸散熱和硬化過程引起的收縮,會產生很大的收縮應力,如果產生的收
一、概況 該工程底板砼強度等級C40,抗滲等級S6,厚度1400mm,屬大體積砼,底板被后澆帶分隔為兩部分。采用42.5級中抗硫水泥。 二、施工準備 1、原材料: 砂:中洗砂,含泥量不得超過3%,級配良好,云母含量不得大于2%,硫化物及硫酸鹽含量不大于1%。 石子:卵石,顆徑控制在5-31.5mm之間,含泥量不得超過1%,級配良好,硫化物及硫酸鹽含量不大于1%。 水泥:采用祁連山牌42.5級,中抗硫水泥。 所有原材料必須復試合格。 2、機械設備: HBT-60型砼輸送泵一臺,JZC500型強制性攪拌機兩臺,配料機一臺,50振搗器六臺(兩臺備用),平板振搗器一臺,所有機械在砼澆筑前一定要試轉正常。 3、勞動力: 組織兩班砼工(35人)輪流澆筑,每班15人,5人作為機動人員, 管理人員分為兩班,分別對前后臺進行跟蹤檢查、指導。砼澆筑前必須將編訂好的底板砼澆筑方案報監理審批通過。 三、砼
本帖最后由 盛夏時光 于 2013-11-8 16:49 編輯 大體積底板施工采用溜槽技術,是利用基坑與地面有一定的高差原理而設計的,它速度快,噪音小,環保節能,整體性強,具有泵送不能匹敵的驚人效果,中建一局獨有的一項成熟工藝。此次溜槽澆筑工藝在深圳亮相,讓外界倍感新奇,刮目相看。案例:平安金融中心底板工程是中建一局在基坑標段完成之后再次中標的一個獨立標段,其總面積為1.9萬平米、厚度為1.5米~4.5米不等,其中,高度為660米主樓的底板面積為6800平米,厚度為4.5米,僅此一塊底板,就要澆筑混凝土3萬立方米,成為所有底板中最厚、最大
大體積砼澆筑施工的裂縫控制
大體積底板施工采用溜槽技術,是利用基坑與地面有一定的高差原理而設計的,它速度快,噪音小,環保節能,整體性強,具有泵送不能匹敵的驚人效果,中建一局獨有的一項成熟工藝。此次溜槽澆筑工藝在深圳亮相,讓外界倍感新奇,刮目相看。 案例:平安金融中心底板工程是中建一局在基坑標段完成之后再次中標的一個獨立標段,其
本工藝標準適用于建筑工程底板大體積混凝土和大體積防水混凝土的施工。不適用于環 境溫度高于80℃;侵蝕性介質對混凝土構成危害以及建筑結構其他部位大體積混凝土的施工。大體積混凝土:最小斷面任何一個方向尺寸大于0.8m 以上的混凝土結構,其尺寸已大到必須采取相應的技術措施降低其溫差,控制溫度應力與裂縫開展的混凝土。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-10 17:17 編輯 ]
摘要:簡要介紹了建筑 建筑大體積砼的特點及對大體積砼砼工程的研究中所取得的成就,介紹了大體積砼結構裂縫產生的原因,并以材料、施工、設計、和維護四個方面進行綜合解決,并提出了預防和和減少砼裂縫的一般方法和施工中所要注意的幾個問題。關鍵詞:大體積砼、裂縫、預防、控制一、建筑工程大體積混凝土的特性對于大體積混凝土,目前國內尚無一個確切的定義。日本建筑學會標準(JASS5)規定:“結構斷面最小厚度在80㎝以上,同時水化熱引起混凝土內部的最高溫度與外界氣溫之差預計超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土”。美國混凝土學會(ACI)規定:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,必須要求采取措施解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,以最大限度減少開裂”。 近十幾年來,由于高層建筑的發展,其基礎多采用了箱基、筏基等大體積混凝土,具有以下幾個特點:(1)混凝土設計強度較高,單方水泥用量較多,水化熱引起的混凝土內部溫度較一般混凝土要大的多;(2)結構斷面內配筋較多,整體性要求較高;(3)基礎結構大多埋置地下,雖然受外界溫度變化的影響較小,
在工地上遇到個大體積混凝土施工問題,請教各位大俠一下:人防的底板是60cm厚人防長度208m設了5個后澆帶,現在為了施工方便,施工單位和設計協商把后澆帶改為加強帶,2m后澆帶的地方放14%的膨脹劑,其他地方放10%的膨脹劑,不知哪位大俠知道,這樣做對控制裂縫的作用大不大?加了膨脹劑是不是對混凝土的強度有影響?請指教:)
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-8 21:16 編輯 簡要說明:基礎筏板面積為1981.65m2,厚度為1800mm,混凝土量為3380.14m3。混凝土C30,抗滲等級為P6。文件格式:PDF 文件大小:216 KB
大體積砼承臺施工方案的設計及施工
某工程總建筑面積14萬㎡,根據工程進度安排,該基礎砼屬于冬季大體積砼施工。其中A樓主樓地上29層、地下2層,深基坑砼為C40P8,基坑砼最深處達6.0m,一次性澆筑約2500m3;B樓主樓地上44層、地下2層,深基坑砼為C40P8,基坑砼最深處達6.9m,一次性澆筑約4500m3. 本文結合該工程就有關大體積砼澆筑常見的裂縫控制問題進行較深入的研討。1.大體積砼溫度和溫度應力計算1.1砼內部最高溫升值該溫度為基礎底板砼內部中心點的溫升高峰值,該溫升值一般都略小于絕熱溫升值,一般在砼澆筑后3d左右產生,以后趨于穩定不再升溫,并且開始逐步降溫。由于砼內部最高溫升值為69℃,因此將砼表面的溫度控制在44℃左右,這樣砼內外溫差不會超過規范規定的25℃,表面溫度的控制可采取調整保溫層的厚度得以實現。1.2溫度應力計算在砼澆筑后水化熱值達到最大時,計算此時由溫差和收縮差引起的溫度應力。采用425號硅酸鹽水泥拌制的砼,在養護溫度20℃左右,齡期18d的強度可達到設計強度的85%左右,摻加了JM-3防水
摘要:本文主要介紹了筏板基礎大體積砼施工技術措施的一些相關內容,從具體的施工到最后的防護都進行了具體的介紹。 關鍵詞:筏板基礎;大體積砼施工;技術措施 隨著當前我國建筑施工的逐漸增多,越來越多的建筑施工技術走進了我們的視線,也越來越成熟了,其中筏板基礎大體積砼施工技術便是一個很成功的范例,下面我們就來具體介紹一下它的施工過程。 1 大體積砼施工技術控制要點 在進行筏板基礎大體積砼施工技術過程當中,首先要進行控制的便是原材料的控制和把握,這里的原材料的控制把握不僅僅是對于單種材料的質量的控制,更大程度上是對于材料之間的控制和優化。其中,水泥應采用旋窯普通硅酸鹽水泥,它可以提高砼的抗硫酸鹽侵蝕性能并能大大降低放熱速度,嚴格限制水灰比,其值<0.55 和盡可能減少水泥用量,選擇連續級配石子,石子針片狀重量 <15%,含泥量<1% ,砼 cl- 含量<0.2% ,堿含量<3.0kg/m?。摻加高效減水劑及微膨脹劑 aea 和適宜的粉煤灰,以滿足強度、抗滲和和易性、可泵性及降低水泥用量要求,同時降低水泥水
包含測溫孔的步驟,現場大體積混凝土澆注的施工順序,澆注的具體溫度計算及相關的混凝土原材的技術要求。一、編制依據 二、工程概況 三、施工平面布置 四、施工準備 1.技術準備 2.施工現場準備 3.設備配備 4.混凝土澆筑施工機具配置 五、混凝土澆筑 1.大體積混凝土施工流程 2.大體積混凝土施工 3.施工縫施工4.大體積混凝土溫度計算 5.模板的側壓力計算 6.質量管理 7.安全管理 8.文明施工及環保、環衛 9.保證混凝土連續澆筑的應急預案 10.危險源辯識與風險評價結果一覽表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-19 10:53 編輯 ]
有個設備基礎,厚度為1.5米,三排16的鋼筋,如何設置馬蹬筋?按照規定高厚度的板應該采用型鋼支撐的措施,那么型鋼支撐的規格型號一般是怎么樣的?有經驗的朋友幫助解答下,謝謝!
關鍵詞:大體積高強混凝土裂縫原因防治措施 進入21世紀以來,建筑施工技術飛速發展,隨著工程建設的規模越來越大型化,混凝土體積由幾百立方米逐漸增大到幾萬立方米,建筑施工中時常涉及到大體積混凝土的施工,如高層樓房基礎、大型設備基礎、水利大壩等。由于現在施工中普遍使用的是商品混凝土和大坍落度混凝土,而此類混凝土的開裂現象一直比較普遍,加之現在所生產的放熱速度較過去大為提高的水泥,這使得大體積混凝土的溫度裂縫問題更加嚴重。 大體積混凝土溫度裂縫是一個十分復雜的問題,預防和控制其產生是人們一直在致力解決的問題。本文總結分析了國內的研究成果,分析了大體積混凝土裂縫的類型,對大體積混凝土裂縫的成因進行了分析總結。 一、裂縫原因分析 大體積混凝土產生裂縫的原因可分為二類: (1) 由外荷載引起的裂縫,也即結構性裂縫。 (2) 由變形變化引起的裂縫,包括溫度、濕度、收縮和膨脹、不均勻沉降等因素引起的裂縫,也即非結構性裂縫。本文主要介紹和講解非結構性裂縫的形成原因。 1、水泥在水化過程中產生大量的熱量 水泥在水化過程中產生大量
目前公司在京廣線做一個樁基置換工程,需要做規格為 9.2M長 x 9.2M寬,高2米的承臺。此承臺在既有沉井上方20公分處向上2米,四周有1.25直徑樁基4根 距離地面大約3-6米不等 地面基礎為沙粒居多,現請教各位一個問題 支模下邊用鋼管支架作為支撐,現在我們的方案是地面鋪設枕木,枕木上放置槽鋼然后在槽鋼上搭建鋼管腳手架,腳手架規格為 立桿50CMX40CM布置,橫面縱面拉桿布置為1-1.3M。?;炷劣嬎阒亓考s300-400T。。這樣設計的鋼管支架可以支撐起來么?有沒有炸模的可能,,,急用 求專業回答 :)最好帶上鋼管支架的支撐重量,,先謝了