本工程是化工類工業安裝,工業設備基礎屬于大體積混凝土,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,梁高2500mm*900mm,板厚2300mm,腳手架縱橫間距均500mm,步距1200mm,縱橫向剪力撐加固。 現求一大體積混凝土施工方案?
關于大體積砼澆筑和施工監理的研究 摘要:本文主要是針對大體積砼容易出現裂縫的問題,而提出對大體積砼澆筑進行全面的監理和質量監控。主要是施工前對工程的條件、砼配合比準備進行審查,施工過程現場監督,施工后的控制及處理,從而使大體積砼裂縫符合國家質量標準的要求。 關鍵詞:大體積砼;質量控制;監督;處理 隨著城市建設快速的發展,建筑高度、規模也日益增大,如何保證建筑基礎成為工程的核心問題之一,而提高地基基礎和大體積砼的建筑質量勢在必行。本文就如何防止大體積砼裂縫產生,提出大體積砼澆筑及施工的若干意見并結合多種預防處理措施,避免大體積砼的裂縫。 1 大體積砼工程施工前監理 1.1 原材料控制
大體積砼澆筑施工的裂縫控制
大體積混凝土澆筑施工方案1一、工程概況:本工程是一座商業建筑,地下一層,地上十四層,總建筑面積19676.02m2。結構形式為框剪結構,基礎采用筏板基礎。本工程地下室平時用作停車場,戰時為乙級六類人防物資庫。基礎地下室部分按沉降縫分為2個作業分區,底板和外墻部分均采用C35防滲混凝土,抗滲等級為P8。本工程砼由白銀匯榮商品混凝土有限責任公司提供,根據設計要求設計配合比。并嚴格按配合比生產混凝土。混凝土攪拌時間應符合規范的規定。砼澆筑按區段進行劃分,共分2個區 ,每一區段架設兩條輸送管,同時澆筑。二、基礎筏板砼設計要求:1.設計措施 (1)精心設計混凝土配合比。在保證混凝土具有良好工作性的情況下,應盡可能降低混凝土的單位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水膠比)二摻(摻高效減水劑和高性能引氣劑)一高(高粉煤灰摻量)”的設計準則,生產出“高強、高韌、中彈、低熱和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配構造筋,提高抗裂性能。這里應采用小直徑、小間距的配筋方式,全截面的配筋率應為0.3%~0.5%。 (3)避免結構突
更多資訊關注土木在線易筑施工 掃一下吧
大體積砼澆筑中溫度裂縫的形成及預防
大體積砼承臺施工方案的設計及施工
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-8 21:16 編輯 簡要說明:基礎筏板面積為1981.65m2,厚度為1800mm,混凝土量為3380.14m3。混凝土C30,抗滲等級為P6。文件格式:PDF 文件大小:216 KB
某大學先進材料國家實驗室大體積砼澆筑方案.doc
兩個字“累啊”!雖說只是值了個夜班還是能感覺到累。 都說大體積砼的水化熱高,終于感受到了:手放在砼體上~~燙手! 還有個感受就是這邊在澆那邊澆過的就已經能上人了,很不可思議吧,我也覺得神奇啊!揭謎底:砼加了減水劑的,一小時左右就初凝了!不過我還是有個小疑惑的:不知道會不會影響質量呢。
論文簡介:大體積混凝土澆筑技術交底,學習大體積混凝土澆筑方法 投稿網友:a55701767b 上傳時間: 2013-11-20
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 20:56 編輯 大體積混凝土為什么要整體一次性連續澆筑?不連續澆筑會怎樣?
大體積砼理論計算與實測
C40級超厚大體積混凝土澆筑,為避免混凝土產生有害結構裂縫,在原材料選用與配合比設計,混凝土供應與澆筑,混凝土內部溫度檢測與表面養護等方面采取了有效的措施。 福州建福廣場位于福州市古田路。建筑平面基本上為正方形。地上28層,地下2層。為全現澆外框內筒結構。基礎底板總面積約為2300m2(49.2×47.8),其砼總量約為3900m3。整個基礎由內核心筒體區域的一個大承臺(面積約600m2),周邊眾多小承臺及各承臺間的底板組成。底板混凝土厚0.6m,承臺處混凝土厚達2.5m,砼設計強度等級為C40。 基礎底板混凝土強度高,厚度和體積大,施工時正值寒冷春季,突出難度如下: 降低大體積混凝土內部最高溫度和控制混凝土內外溫度差在規定限值(25℃)以內,存在3個極不利因素:①底板(承臺)混凝土超厚,要一次性澆筑,混凝土內部溫度不易散發;②混凝土強度等級高,一般需用硅525或硅425水泥,水化熱高;③春季施工,環境溫度低,混凝土內表溫差大。在這些因素綜合作用下,混凝土內部必然形成較高的溫度,存在著產生裂縫的危險。為防止混凝土產生裂縫(表面
大型結構靜動態實驗室工程有關鋼結構大平臺設備基礎,混凝土的標號由于原圖設計為C35,后因設計變更更改為C35S6,增加抗滲抗裂要求,由此設計要求提高。針對這一變更要求,為了確保混凝土澆搗的質量與安全,經參建單位多方討論一致,現由我方編制大體積混凝土降溫措施方案,即采用冷卻循環水管:從下部進水,上部出水。在混凝土的中心部位經冷卻水管的低溫水進行熱交換后,水溫升高,隨后從上口排出。由此將熱量帶去,達到降低混凝土中心溫度,進而使混凝土的中心溫度與表面溫度、表面溫度與大氣溫度控制在理想溫度的范圍之內(25℃以內)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 編輯 ]
有個設備基礎,厚度為1.5米,三排16的鋼筋,如何設置馬蹬筋?按照規定高厚度的板應該采用型鋼支撐的措施,那么型鋼支撐的規格型號一般是怎么樣的?有經驗的朋友幫助解答下,謝謝!
本文為行見BIM知士建工學院原創內容,禁止轉載; 關鍵詞:混凝土、深化設計、工程量、施工模擬方案、施工現場
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
河南城建高專 郭義海[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 16:35 編輯 ]
大體積混凝土的三種澆筑方案中,第一種是全面分層法,第二種是分段分層法,第三種是斜面分層法,哪種方案的單位時間澆筑量最大?希望知道的人幫我詳解,謝謝了!
大體積砼澆筑方案
大體積砼澆筑方案專題,為您提供大體積砼澆筑方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積砼澆筑方案 相關的專業交流討論,更多大體積砼澆筑方案相關內容請訪問