亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 供配電系統安裝施工方案

    本工程內容包括:對原有供配電設備及線路的拆除、168米電纜橋架的安裝、9臺低壓配電柜(一臺變頻器柜)和2臺PLC柜的安裝、1986米電纜保護管的敷設、20根動力電纜(1738米)和83根控制電纜(4560米)的敷設、線路的接線及配合廠家調試。在施工時一定要協同配合、嚴格把關,調試時以PLC為中心,兼顧各單體調試。

  • 請教空的配電柜施工方報價怎么這么高

    施工方2個空的配電柜,一個700*1700厚2毫米光是柜子,說是什么加上連接排\支撐架\二次線及人工等報了4800.另外一個800*1000的也是厚2毫米,也是加上連接排什么的,報的2100元.怎么這么柜了. 還沒包括里面的自動開關cdm1-225報的850元一套. cdm1-100報的380元一套.交流接觸器cj20-60也報了750元一套.請教下這些到底值多少/

  • 人防安裝施工方案(詳細!)

    一、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,采用管道泵,氣壓罐供水。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,卡環連接,消防管、口部排水管,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接;閥門≤DN50采用截止閥,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷。平時電源由體育館配電所引入,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電;污水泵采用液位傳感器就地控制。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,低壓配電系統接地型式為TN-S系統,防雷接地,電氣設備的接地、智能系統防靜電接地共用統一接地極,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,咬口連接二、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB

  • 某工程電氣安裝施工方案(一)

    1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜、直流裝置、電容補償裝置、模擬屏、保護屏、變頻柜、電纜線路、接地等電氣裝置的安裝,是作

  • 某工廠低壓變配電設備安裝施工方案

    本工程為某工廠變電站改造,全廠供電系統設計考慮在原35KV總降壓站的基礎上進行改造,改造后的總變電站電壓等級改為110KV,增設110KV/2500KVA變壓器兩臺, 110KV外電引入后,通過主變壓器降壓至6KV,由總變電站6KV高壓柜配電至各工段配電變壓器降壓至400V后通過低壓開關柜向各用電設備供電。

  • 誰有散熱器安裝施工方案?

    不知哪位兄弟有這個,麻煩提供一下,本人主要在南方做安裝,不太熟悉此類工程,郵箱:wgq-55@163.com。先謝了!

  • 高空燈具安裝安全施工方案

    中國舉重XXX基地訓練館比賽廳燈具安裝安全施工方案XXX基地項目部2004.10.7安全施工方案審核意見審核意見: 項目經理: 時間:審核意見: 生產科: 時間:審核意見:技術科: 時間:審核意見: 安全員: 時間:審核意見:分管領導: 時間:審核意見: 主管領導: 時間:XXX基地 訓練館比賽廳燈具安裝安全施工方案一

  • 室外給水、排水安裝施工方案

    室外給水、排水安裝施工方案資料簡介(室外給水、排水安裝施工方案) 室外給水、排水安裝施工方案該方案為通用方案,編制方案時可以此為參考。本章適用于民用住宅小區和廠區內,室外給水(消防)管網、室外排水管網、消火栓和消防水泵接合器的安裝工程

  • 阿科太克輕質隔墻安裝施工方案

    阿科太克輕質隔墻安裝施工方案

  • 塔吊安裝、拆除施工方案審批

    塔吊安裝、拆除施工方案審批

    塔吊安裝、拆除施工方案審批

  • 室內電梯安裝施工方案,2006

    住宅樓工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-4 09:10 編輯 ]

  • 風淋通道設備安裝施工方案

    風淋通道設備安裝施工方案目 錄1、工程概況…………………………………………………22、編制依據…………………………………………………23、施工準備…………………………………………………24、設備安裝…………………………………………………25、施工機具及材料配備一覽表……………………………46、勞動力配備一覽表………………………………………47、質量保證措施……………………………………………48、安全技術措施及文明施工………………………………59、環境保護措施……………………………………………6附錄:安裝記錄表1、工程概況本工程為配套風淋通道設備安裝,其設備共1臺,設備明細如下:序號 設備位號

  • 樓塔吊安裝(拆卸)施工方案

    8棟24~30層高層商住樓及1棟3層會所,建筑物總高度約為90米,主樓為鋼筋混凝土剪力墻結構,裙房及會所為鋼筋混凝土框架結構,基礎為鉆孔灌注樁。采用7臺QTZ63(TC5510)型液壓自升塔式起重機,該機最大起重荷載60kn,最大起重力矩760kn?m,起重高度分別為: 1#樓105m,2#樓110m,3#樓90m,4#樓95m,6#樓100m,7#樓102m,8#樓105m。塔身寬度1.6m.[ 本帖最后由 zhihui212 于 2010-3-30 18:31 編輯 ]

  • 配電柜的安裝接線的規范(圖文).

    主要特點:配圖,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險

  • 關于戶外配電柜安裝的問題

    小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,戶外安裝需要做個水泥基礎,然后基礎上打槽鋼,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,地下多深,在里面預埋幾根鋼管,多粗的鋼管?有沒有圖集給發一個更好了。謝謝幫忙的大哥!

  • 梁板安裝、架設專項施工方案

    1.1 構件吊裝前檢查其外形和構件的預埋件尺寸和位置,其允許偏差不得超過設計規定;如設計無規定時,參照預制梁、板允許偏差1.2 構件移動、堆放、吊裝前,混凝土強度不應低于設計所要求的吊裝強度,一般不能低于設計標號的75%;對孔道已壓漿的預應力混凝土構件其孔道水泥漿的強度不應低于設計要求,如設計無規定時不能低于30號。 1.3 安裝構件時,支承結構的強度應符合設計要求或80%設計強度。支承結構和預埋件的尺寸、標高及平面位置應符合設計要求。

  • 關于高壓配電柜安裝的問題

    現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,如何實現,謝謝

  • 配電柜安裝手冊的內容有哪些?

    1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,按照三級配電兩級漏保配電; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,如合置在同一配電柜內,動力和照明線路應分路設置,開關箱應由末級分配電柜配電; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,不得有灌木和雜草。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作、鐵板的厚度應大于1.5mm,配電柜、開關箱應裝設端正、牢固,移動式配電柜、開關箱應裝設在堅固的支架上;固定式配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m,移動式分配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m。 6.配電柜、開關柜必須防雨、防塵。

  • 煙囪樓梯的設計安裝施工方案

    簡單介紹一下煙囪樓梯制作安裝的設計施工方案,總共分為整體的介紹,煙囪平臺的安裝介紹,煙囪樓梯的安裝介紹,最后的施工順序的介紹。下面讓我們一起往下看一下整個煙囪施工的步驟方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十層扶梯、轉身平臺10座、每層踏步梯24節、欄桿等組成,每個轉身平臺伸出兩根槽鋼與煙囪筒壁相連,焊接前在每個法蘭上用鉆頭打孔,并配備4根緊固膨脹螺絲緊固在煙囪外壁上。 (2)、轉身平臺安裝:將轉身平臺的托架與支撐在立柱上焊接牢固,接圖焊接其它托架及支撐,形成轉身平臺。 (3)、踏步梯安裝:轉身平臺安裝完畢,接圖紙設計在上下兩個平臺之間先進行扶梯兩側主墻板(鋼板)進行連接焊接,接著進行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外側焊接欄桿和上邊框,這樣就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平臺扶梯整體防腐(二底二面)。 施工順序 基礎及預埋件施工——安裝立柱——焊接平臺——走梯焊接——鋪板成型——欄桿焊接安裝——扶梯、平臺整體防腐(包括煙囪爬梯平臺)。

  • 推薦下交通護欄安裝施工方案

    交通護欄安裝施工方案:1、在高速公路的路基工程完成后才開始進行公路護欄網宜盡早實施;施工單位在施工前制訂詳細的施工組織設計送監理工程師審批。承包人應根據批準的施工組織設計,按圖紙要求及實際地形、地物的情況進行施工放樣,定出立柱中心線施工設計,進行必要的清場和挖除樹根以便按規定的坡度和線形修建公路護欄網。2、如果發現公路護欄網中如有斷開處或在道路交叉口時,可視需要適當調整立柱間距。跨越河流時,當河兩岸寬不超過6M時,應按圖紙所示或用刺鐵

點擊加載更多

配電柜安裝施工方案

配電柜安裝施工方案專題,為您提供配電柜安裝施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電柜安裝施工方案 相關的專業交流討論,更多配電柜安裝施工方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 伊人久艹| 成年人在线免费网站| 久热精品香蕉在线视频| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 精品成人免费视频| 青草久久影院| 天天操天天干天天做| 国内日本精品视频在线观看| 国产亚洲视频在线观看| 三级天堂| 免费看成年人视频| 成年人在线| 三级天堂| 亚洲伊人色一综合网| 欧美影院在线观看完整版 mp4| www.色五月.com| 国产白色视频在线观看w| 日本人zzzwww色视频直播| 国产成年人在线观看| 中文字幕一区二区在线播放| 日韩在线免费看网站| 很黄很色网站| 成人宗合网| 99热国产这里只有精品99| 中文字幕精品视频| 污污视频在线观看黄| 欧美片网站yy| 男女激情无遮挡免费看直播| 国产高清视频青青青在线 | 国产成人在线看| 99九九成人免费视频精品| 中文字幕国产视频| 在线 亚洲 欧美| 艳母情臀| 伊人影院综合| 张柏芝黑乎乎的长三角| 亚洲资源在线| 张柏芝黑乎乎的长三角| 中文字幕精品视频在线| 中文字幕在线免费观看视频| 伊人网综合网|