本工程內容包括:對原有供配電設備及線路的拆除、168米電纜橋架的安裝、9臺低壓配電柜(一臺變頻器柜)和2臺PLC柜的安裝、1986米電纜保護管的敷設、20根動力電纜(1738米)和83根控制電纜(4560米)的敷設、線路的接線及配合廠家調試。在施工時一定要協同配合、嚴格把關,調試時以PLC為中心,兼顧各單體調試。
知識點:防排煙系統安裝 1.5.3.1 復合風管制作 復合風管制作前應檢查采用的材料是否符合設計質量要求,是否有材質證明書及質量鑒定文件、合格證明書,若無上述文件一律不準使用。
一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1、氣體儲瓶的安裝 2、管網安裝 3、噴嘴和組件安裝 4、報警和弱電控制的安裝 5、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝。在管道的施工過程中,還要注意與其他工種的配合。施工過程中,有設備、電氣、通風、儀表、土建等專業同時施工,因此必要時要預先安排好
某堿廠鍋爐輸煤系統安裝施工方案輸煤系統的安裝工程主要包括: 固定帶式輸送機、破碎機的安裝。1.編制依據:1.1 合同1.2 編制施工方案指導書1.3 連續輸送設備安裝工程施工及驗規范GB50270-981.4 碎、粉磨設備安裝工程施工及驗收規范GB50276-981.5 械設備安裝工程施工及通用規范GB50231-982.質量目標:2.1 每道工序合格率100% 2.2 分部分項工程合格率100% 2.3 杜絕重大質量事故的發生
益繁忙龐雜的事務通過高速電腦,自動化設備及通訊系統得以井然有序,而這些敏感電子設備工作電壓卻在不斷降低,其數量和規模不斷擴大。它們受到過壓特別是雷電的襲擊的可能性大大增加,因受雷擊引起設備損壞已占硬件維護相當的比重。僅以廣東省為例,1995年“雷電災害”225起,1996年猛增1197起,1997年則為1465起,而且大部分事故發生在電子電器設備被損壞。因雷電襲擊導致系統運行中斷,其間接經濟損失難以估算,雷電和浪涌電壓成了電子化時代的一大公害。安裝合適的避雷過電壓保護裝置,已成為現代電子計算機房、網絡中心、通訊系統安全運行的必要措施。 一、雷電的基本理論 雷電入侵設備通常有三種形式: (1)、直擊雷直接擊中線路,雷電高電壓沿線路直接入侵設備。這種情況在高山通信站、鄉村較常發生;閃電直接落在野外或山上的電源線、電話線、天饋線上。雷電能量非常大,
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜、直流裝置、電容補償裝置、模擬屏、保護屏、變頻柜、電纜線路、接地等電氣裝置的安裝,是作
地埋管換熱系統施工方案資料簡介(地埋管換熱系統施工方案) 地埋管換熱系統施工方案
一、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,采用管道泵,氣壓罐供水。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,卡環連接,消防管、口部排水管,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接;閥門≤DN50采用截止閥,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷。平時電源由體育館配電所引入,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電;污水泵采用液位傳感器就地控制。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,低壓配電系統接地型式為TN-S系統,防雷接地,電氣設備的接地、智能系統防靜電接地共用統一接地極,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,咬口連接二、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB
湖北某銀行辦公大樓消防報警及自動滅火系統工程施工方案,共29頁。
蘇州工業園區··大廈位于蘇州工業園區················,總建筑面積為83000平方米。本工程包括一座主樓、兩層連體裙樓和一層地下室。主樓采用鋼筋混凝土框架-核心筒體系,裙樓采用鋼筋混凝土框架-抗震墻體系。本工程設計單位為··建筑設計有限公司,建設單位為蘇州工業園區·····有限公司,監理單位為····監理有限公司,建筑結構由····承擔施工,消防安裝由············負責施工。本工程給消防部分包括消火栓給水系統、噴淋給水系統、水噴霧給水系統、氣體滅火系統和防排煙系統,情況如下:本工程在地下室設置消防泵房。在泵房內布置有:二臺噴淋泵(P=1.25Mpa、Q=40/S、N=90KW),二臺噴淋水泵接合器增壓泵(P=0.45Mpa、Q=40/S、N=30KW),二臺噴霧泵(P=0.72Mpa、Q=50/S、N=55KW),二臺消火栓消防泵(P=1.25Mpa、Q=40/S、N=90KW)。泵房內設有一座600m3(分成二格)消防水池。下載請登陸本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/
1.1 構件吊裝前檢查其外形和構件的預埋件尺寸和位置,其允許偏差不得超過設計規定;如設計無規定時,參照預制梁、板允許偏差1.2 構件移動、堆放、吊裝前,混凝土強度不應低于設計所要求的吊裝強度,一般不能低于設計標號的75%;對孔道已壓漿的預應力混凝土構件其孔道水泥漿的強度不應低于設計要求,如設計無規定時不能低于30號。 1.3 安裝構件時,支承結構的強度應符合設計要求或80%設計強度。支承結構和預埋件的尺寸、標高及平面位置應符合設計要求。
本人去年畢業,受命于危難之間,這個求大神發幾份扭王字塊的安裝預制方案用于參考,主要是扭王字塊的安裝,跟我所學專業不太一樣,求大神支招&指教
交通護欄安裝施工方案:1、在高速公路的路基工程完成后才開始進行公路護欄網宜盡早實施;施工單位在施工前制訂詳細的施工組織設計送監理工程師審批。承包人應根據批準的施工組織設計,按圖紙要求及實際地形、地物的情況進行施工放樣,定出立柱中心線施工設計,進行必要的清場和挖除樹根以便按規定的坡度和線形修建公路護欄網。2、如果發現公路護欄網中如有斷開處或在道路交叉口時,可視需要適當調整立柱間距。跨越河流時,當河兩岸寬不超過6M時,應按圖紙所示或用刺鐵
簡單介紹一下煙囪樓梯制作安裝的設計施工方案,總共分為整體的介紹,煙囪平臺的安裝介紹,煙囪樓梯的安裝介紹,最后的施工順序的介紹。下面讓我們一起往下看一下整個煙囪施工的步驟方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十層扶梯、轉身平臺10座、每層踏步梯24節、欄桿等組成,每個轉身平臺伸出兩根槽鋼與煙囪筒壁相連,焊接前在每個法蘭上用鉆頭打孔,并配備4根緊固膨脹螺絲緊固在煙囪外壁上。 (2)、轉身平臺安裝:將轉身平臺的托架與支撐在立柱上焊接牢固,接圖焊接其它托架及支撐,形成轉身平臺。 (3)、踏步梯安裝:轉身平臺安裝完畢,接圖紙設計在上下兩個平臺之間先進行扶梯兩側主墻板(鋼板)進行連接焊接,接著進行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外側焊接欄桿和上邊框,這樣就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平臺扶梯整體防腐(二底二面)。 施工順序 基礎及預埋件施工——安裝立柱——焊接平臺——走梯焊接——鋪板成型——欄桿焊接安裝——扶梯、平臺整體防腐(包括煙囪爬梯平臺)。
某工程防雷接地安裝施工方案
掛籃安裝及拆除專項施工方案
特種作業,國內首創、江蘇鹽城三里港高空、面向全球,不分地區,全國施工 國家高聳資質企業! 鋼煙囪施工制作安裝施工方案: 一、鋼煙囪施工技術方案 1、在施工前一天,準備好材料,工具等,做好開工的準備. 2、進場施工中,必須嚴格執行《建筑安全工作規程》,嚴格遵守高空作業施工規范要求,防止高空墜物傷人,嚴格執行工作監護制度,操作平臺不允許堆放物品,進入生產區域內施工,必須嚴格執行施工現場管理制度。 3、先對煙囪圖紙進行分析。 1)鋼煙囪施工采用優質鋼材:鋼板厚度為16㎜、長度為20m、經卷板機加工制作成直徑為1.4m的圓筒型、然后對所有縫口進行內外焊接、焊接時,應焊漿飽滿、無孔洞、表面光滑平整。 2)其中鋼煙囪施工底部法蘭采用厚度為20㎜的板材,孔徑為28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓與地面基礎相連接。 3)在鋼煙囪施工由下向上5m至20m處分別焊接等距相稱的三個固定點,以便連接風纜繩再與