不知哪位朋友能找到XGN15-12環網柜的圖片共同分享.
圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張。含進線柜、PT柜、計量柜、變壓器出線柜四種方案。每方案含接線圖、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07
有一正在運行的XGN15-12環網柜最近發現在開關包下端線耳處出現放電,設備是07年安裝投入使用,一直運行正常。現場通風條件好、不超載。電纜頭重新制作后依然出現放電。請問各位大俠,這是什么原因?該如何保養?
大家是否知道XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上方的中置柜KYN28出線柜借來的。
今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?
看了一些電子樣本,多數是用FLRN36-12D,但該開關是三工位開關,供電局說進線柜不能帶電刀,請問我應該選擇什么型號的負荷開關?另外有功表、無功表各應帶多少個CT、PT?一個就行了嗎?
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認。
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計、制造、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 公司擁有數控剪板、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
XGN15-12(HXGN15-12)全封閉高壓環網開關柜-下進下出
圖紙簡介: 一進線一計量一出線(電動操作),一次系統圖及二次接線圖供各位參考。 投稿網友: zjw15889556618 上傳時間: 2013-04-28
如題 剛開始接觸學習KYN28-12 和XGN15-12兩種高壓柜體。不知道該看些什么資料幫助比較大。 本人屬于還沒有接觸過這兩種柜體的新手,只見過柜體圖片,沒見過實物的。 下周有機會去別的公司學習一段時間,熟悉和學習該種柜體的工藝,原理,和實際操作。現在處于準備理論知識階段,請前輩們指點下到時該特別注意哪些方面?哪些地方是關鍵,而不是去學了回來把關鍵的知識和重要的東西給漏了。 特請各位大神給些指點,萬分感激!
前幾天對xgn15-12進行停電操作,沒有停低壓負載,直接對高壓柜進行停電操作,第一步,斷電,順利,緊接著按照高壓柜上的說明進行接地操作,當接地的同時,這時問題出現了,進線柜里產生電弧,并引發上級變電所跳閘,并且,進線柜里的一個保險燒了,保險下端和接地連接處發黑,請問,有幾種原因能導致這種情況。
老哥們,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,再升壓到10kV就冒火了,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,謝謝了!
高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),能否電纜上進上出線,若柜后增加附柜是否可行?若無水平主母,能否電纜上進上出線,謝謝
圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?????
XGN15-12 裝GN38-12上隔離開關,中間VS1,下面側裝接地開關JN15-12 ,就是不知道接地開關如何實現五防聯鎖和分合?
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60