一、指代不同 1、環網柜:是一組輸配電氣設備(高壓開關設備)裝在金屬或非金屬絕緣柜體內或做成拼裝間隔式環網供電單元的電氣設備。 2、高壓開關柜:用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用的設備。 二、特點不同 1、環網柜:核心部分采用負荷開關和熔斷器,具有結構簡單、體積小、價格低、可提高供電參數和性能以及供電安全等優點。 2、高壓開關柜:具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。 三、用處不同 1、環網柜:被廣泛使用于城市住宅小區、高層建筑、大型公共建筑、工廠企業等負荷中心的配電站以及箱式變電站中。 2、高壓開關柜:要適用于發電廠、變電站、石油化工、冶金軋鋼、輕工紡織、廠礦企業和住宅小區、高層建筑等各種不同場所。
小鳥剛從事12kV、24kV充氣環網柜技術工作,很多問題不懂,想問問,單位在接項目時,我們做設計在圖紙分析這塊有什么要注意的。請大家教教我,實在是很多的不懂啊。混口飯吃真不容易啊
本帖最后由 rockwill 于 2014-10-21 21:28 編輯 1. 概述 RMR-40.5kV 全絕緣SF6充氣式開關柜(又稱SF6充氣環網柜)是產品遵循GB/IEC標準而設計出的一種高安全裕度的組合式開關柜. RMR-40.5kV系統組合開關柜主系統可分為三種單元柜:
各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全絕緣充氣環網柜(斷路器方案)嗎?要求尺寸較小(不是用類似35kV的GIS簡單縮小),國內品牌價格有競爭力,謝謝!
如題,這里我們蓋個樓討論下各自生產,運行充氣柜碰到的問題,相互學習。我目前碰到的問題:1 設備V柜運行時,發現斷相。總工分析說是可能是斷路器的一相的真空泡出問題了。 2,機構經常出問題,老是要售后
小弟 想請教論壇里的各位高手 誰能告訴我35kv充氣柜內各元件的大概價格啊 想做一下成本核算 在這里謝謝大家了比如說里面的氣室啊 真空開關啊 母線 接地、隔離開關啊 以及機構什么的
有朋友熟悉SF6充氣柜的生成工藝嗎?主要想了解一下焊接的工藝。
有哪位大蝦知道充氣柜上的骨架油封的生產廠家,照片再附件中。
今天跑到現場,二次全沒電,兩下PT低壓端 沒有電壓,估計是PT高壓端的熔管爆了,聽現在人說:合上低壓這邊微斷幾分鐘后聽到碰一聲,再看到冒煙。。大蝦們 分析下 哪里出問題了??
某環網箱出現電纜頭燒壞,運行將就一年,是什么原因導致的?/p>
只要加大充氣壓力,干燥空氣的絕緣強度也可以與SF6的絕緣性能相當。 額定電壓 kV 36 耐受電壓(工頻PF/沖擊BIL)kV 70/170 額定頻率Hz 50/60 額定母線電流 A 1250 額定饋線電流 A 1250
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙是4W4S負荷開關充氣柜結構及零部件圖紙,圖紙包含前面板與側彎板焊接、4W4S負荷開關充氣柜明細表、4W4S負荷開關充氣柜前板組件、前板、加強筋、頂板組件、側彎板組件等等。可供參考! 投稿網友: lanbingso 上傳時間:
大家好,新人報道,最近在設計充氣柜套管的時候,想知道固定在SF6中的套管部分,電極與地線接口的爬距要多少合適?是怎么計算的,12KV 250A充氣柜套管,謝謝!
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
所謂充氣柜是將高壓元件如母線、斷路器、隔離開關、互感器等密封在充有較低壓力(0.1~0.5Mpa)SF6或其他氣體的殼體內。 充氣柜帶來許多優勢,其最大優勢是不受外界環境的影響,如凝露、污穢、小動物及化學物質等。另一個優勢是因為使用壓縮氣體絕緣(如SF6、N,或空氣),有利于向小型化方向發展。充氣柜有性能良好的無油開關特別是免維護或少維護的真空開關,大大減少了維護和檢修工作量。 從世界看,充氣柜發展很快,使用量劇增。以德國為例,前幾年對工業電網使用的中壓開關設備做過調查,當時充氣柜在12kV占5%在24kV占9%在36kV占19%但據2003年最新報道,充氣柜已占新設備的50%環網柜已占約75% 充氣柜的結構特點 綜觀不同型號的西門子充氣柜,有著共同的結構特點: (1)固定式結構技術,采用免維護的真空斷路器技術,以固定式真空斷路器取代操作次數有限的中置式手車式少油斷路器。 (2)隔離開關與接地開關組合成3工位開關,以取代單個開關,
我公司因市場的所需!在中國尋找36KV雙母線充氣柜以及,具體技術要求如下!對以上產品有能力生產和開發的個人請留下你的聯系方式!打擾了以下為馬國電對36kV雙母線C-GIS開關柜大略技術要求:1)空間的要求:多數馬來西亞GIS變電站的內部空間不大,其空間是按柜寬600mm的小電流GIS(36kV,25kA/3s, <=1250A)及柜寬800mm的大電流GIS(36kV,25kA/3s, 2000A)打造的。是開發雙母排GIS產品要考慮的重要尺寸。2)內部故障 (引弧測試) 要求:25kA/1秒。3)3工位隔離開關機械操作試驗符合:IEC標準62271-1024)3工位隔離開關須能在帶電壓的情況下執行母線轉換 5)開關柜所有帶電的部件要高于地面300mm。6)GIS開關柜的充氣室首選不銹鋼氣室。7)防護等級分別為:IP65(氣室)、IP4X(二次元件室)。8)泄壓通道的安全性及電弧屏蔽需符合IEC62271-200標準的測試要求。9)引弧測試 - 柜體四面都需置放易燃顯示器
現在充氣環網柜上要用到的電流互感器大都為穿心式,保護和測量是否一定分開,由于環網柜是全絕緣的,該電流互感器和普通的低壓互感器有啥區別,還是就可以用低壓的穿心式電流互感器直接代替?希望各位大俠指導下!:)
求助SF6充氣柜保護怎樣配置?是不是和常規的KYN28,XGN2一樣有控制小母線。報警,信號是不是也有電笛?頂部的儀表小室很小,能不能放得下那么多元件?儀表門是否裝電壓轉換開關?合分控制開關?電流表?誰有圖紙能不能發一張給我。 lgy9722@163.com 謝謝!
充氣柜與環網柜
充氣柜與環網柜專題,為您提供充氣柜與環網柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與充氣柜與環網柜 相關的專業交流討論,更多充氣柜與環網柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題