1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池、水盆的內部。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1區包括槽周圍1.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結
應網友要求上傳,希望對大家有好處。北京市建筑設計院的好東西。
本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節。應《電世界》雜志之約,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,告誡游人切勿進入噴水池內戲耍或涉水;水下220V 電氣
噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,這個案例就是這樣。如果人可以進入的噴水池,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV。對于水下燈比較好滿足,但對潛水泵很難滿足,通常采用AC 220/380V電源供電,否則水花造型難以實現。這樣,一旦發生漏電,進入水池中的人員將會遭受電擊,并會引發二次事故——溺水。所以,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故。因此,要解決好這個問題,一靠設計,二靠施工、安裝,三靠運維管理。尤其運維管理是短板,重視程度不夠!
最近做了一個工程,室內做了些小景觀,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,是正常220V還是要做12V的。
1、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。
噴水池遠景,
在現代園林景觀中,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,因地制宜創特色。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,才能將其功能性、景觀性、生態性、文化性融為一體,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色?
從工程造價,水體的過濾、更換,設備的維修和安全角度看,噴水池不須求深。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,同時也要注意水淺時,吸熱大,易生藻類。 一般的噴頭安裝、水下照明布置,水深50~60厘米已足夠。如果采用進口設備,還可淺些。小于40厘米,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,最淺要≥10厘米水深。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,形成泵坑。這
噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文
圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16
圖紙簡介: 某小區景觀噴水池(含水法)設計及施工圖紙,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖及詳細做法。 投稿網友: cpw1992 上傳時間: 2014-05-27
來源:炳華話電氣 版權歸原作者所有 “有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”,這句提醒語引起大家濃厚興趣,紛紛詢問其中的原因。下面做詳細說明和解釋。 1、兩類噴水池設計要求不同 根據國家標準GB∕T 16895.19-2017 《低壓電氣裝置第7-702部分:特殊裝置或場所的要求游泳池和噴泉》規定,噴水池分為人可以進入和人不可以進入的噴水池,前者對電擊防護要求很高,需按照游泳池的標準進行設計和建設,按此標準建設代價比較大,但比較安全。《體育建筑電氣設計規范》JGJ 354-2014規定如下:
圖紙簡介: 這是兩個歐式噴水水法景觀水池的施工圖,圖紙對水池做法,詳細尺寸,材質扥進行了詳細標注,是不錯的施工圖紙。 投稿網友: lh19901025 上傳時間: 2014-05-27
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?
在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池,一高一低,高的為生活水池,低的為生產水池,高差為6米,出水管均為DN300,使用時先用生產水池,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,均按普通工程安裝好,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,生產水還是滿滿的;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量。各位同行有沒有好辦法解決一下?謝謝
井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正!!!!
請看一下附件圖
噴規中規定了各危險等級的噴水強度和作用面積.這個噴水強度是針對單個噴頭的設計保護面積來說的.比如說噴水強度為8L/min.m2,設計噴頭的保護面積為15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而實際上噴頭所噴出的水不可能都作用在這個規定的面積上,如果按噴頭的噴水半徑3m計算,假設火災發生的時候,只開啟了一個噴頭,那么平均噴水強度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和設計噴水強度相差很大.設計的時候不需要考慮這個嗎?這里說的一些數據不是真實的數據,希望大家不要就這個討論.我的意思是:單個噴頭的實際噴水強度與設計(人為規定)噴水強度兩者之間的關系.
STRAT軟件水池、筒倉功能不是一個單獨模塊,而是嵌入在STRAT軟件主體中,利用STRAT本身功能強大的圖形、荷載處理功能,能實現各種類型的水池、筒倉的計算和設計要求。STRAT軟件利用所特有的局部坐標系功能,可以指定板單元的應力方向,使最終配筋按指定方向輸出,便于設計使用. STRAT軟件計算水池,筒倉的最大優勢:可以直接出配筋圖 可以計算動土、動水壓力 可以計算內外溫差、季節溫差 可以計算骨料壓力 可以計算裂縫 可以進行預應力計算 圓形底板可以直接剖分 可以考慮最不利情況 上部構筑物可以輸入吊車荷載下面發幾個工程實例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 編輯 ]