本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節。應《電世界》雜志之約,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,告誡游人切勿進入噴水池內戲?;蛏嫠凰拢玻玻埃?電氣
噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,這個案例就是這樣。如果人可以進入的噴水池,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV。對于水下燈比較好滿足,但對潛水泵很難滿足,通常采用AC 220/380V電源供電,否則水花造型難以實現。這樣,一旦發生漏電,進入水池中的人員將會遭受電擊,并會引發二次事故——溺水。所以,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故。因此,要解決好這個問題,一靠設計,二靠施工、安裝,三靠運維管理。尤其運維管理是短板,重視程度不夠!
1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池、水盆的內部。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1區包括槽周圍1.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結
應網友要求上傳,希望對大家有好處。北京市建筑設計院的好東西。
1、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。
噴水池遠景,
最近做了一個工程,室內做了些小景觀,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,是正常220V還是要做12V的。
在現代園林景觀中,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,因地制宜創特色。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,才能將其功能性、景觀性、生態性、文化性融為一體,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色?
從工程造價,水體的過濾、更換,設備的維修和安全角度看,噴水池不須求深。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,同時也要注意水淺時,吸熱大,易生藻類。 一般的噴頭安裝、水下照明布置,水深50~60厘米已足夠。如果采用進口設備,還可淺些。小于40厘米,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,最淺要≥10厘米水深。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,形成泵坑。這
圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16
噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文
圖紙簡介: 某小區景觀噴水池(含水法)設計及施工圖紙,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖及詳細做法。 投稿網友: cpw1992 上傳時間: 2014-05-27
來源:炳華話電氣 版權歸原作者所有 “有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”,這句提醒語引起大家濃厚興趣,紛紛詢問其中的原因。下面做詳細說明和解釋。 1、兩類噴水池設計要求不同 根據國家標準GB∕T 16895.19-2017 《低壓電氣裝置第7-702部分:特殊裝置或場所的要求游泳池和噴泉》規定,噴水池分為人可以進入和人不可以進入的噴水池,前者對電擊防護要求很高,需按照游泳池的標準進行設計和建設,按此標準建設代價比較大,但比較安全?!扼w育建筑電氣設計規范》JGJ 354-2014規定如下:
圖紙簡介: 這是兩個歐式噴水水法景觀水池的施工圖,圖紙對水池做法,詳細尺寸,材質扥進行了詳細標注,是不錯的施工圖紙。 投稿網友: lh19901025 上傳時間: 2014-05-27
圖紙簡介: 某地公園廣場噴泉水池的施工圖圖紙,圖紙含有平面圖、立面圖、詳細做法及剖面圖。 投稿網友: anzhiruosumdm 上傳時間: 2014-08-01
大連是個美麗的地方!她是中國廣場最多的地方!下面是她有名的幾個廣場!
面積10000平方廣場排水!位于某大學校區,校區整體的雨水排往附近的河流.此廣場的地面標高低于河流大雨時的水位(非洪水位).也遠低于周圍的道路.如果下大雨,廣場的排水將不能排出.現計劃設一集水池,起調節蓄水作用.以使雨天雨水不至于將廣場淹沒.集水池埋于地下,雨后用潛水泵排出!現在問題是計算出的集水池很大,要50多方.大雨時可以得到充分利用.但小雨時只積集少許水,達不到泵的啟動水位.長期積水對衛生情況不利,且對泵運行也有影響.有何良策??
探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?