亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴水池電擊事故的防范-王厚余

    本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節。應《電世界》雜志之約,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,告誡游人切勿進入噴水池內戲耍或涉水;水下220V 電氣

  • 噴水池電擊防護案例解析

    噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,這個案例就是這樣。如果人可以進入的噴水池,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV。對于水下燈比較好滿足,但對潛水泵很難滿足,通常采用AC 220/380V電源供電,否則水花造型難以實現。這樣,一旦發生漏電,進入水池中的人員將會遭受電擊,并會引發二次事故——溺水。所以,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故。因此,要解決好這個問題,一靠設計,二靠施工、安裝,三靠運維管理。尤其運維管理是短板,重視程度不夠!

  • 噴水池電氣安全設計要點

    1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池、水盆的內部。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1區包括槽周圍1.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結

  • 噴水池等場所的安全措施

    應網友要求上傳,希望對大家有好處。北京市建筑設計院的好東西。

  • 噴水池噴水泵的功率是多大啊?

    最近做了一個工程,室內做了些小景觀,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,是正常220V還是要做12V的。

  • 噴水池電氣安全設計要點說明

    1、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。

  • 請教怎么打造園林景觀噴水池

    在現代園林景觀中,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,因地制宜創特色。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,才能將其功能性、景觀性、生態性、文化性融為一體,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色?

  • 園林造景中的《 噴水池》

    從工程造價,水體的過濾、更換,設備的維修和安全角度看,噴水池不須求深。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,同時也要注意水淺時,吸熱大,易生藻類。 一般的噴頭安裝、水下照明布置,水深50~60厘米已足夠。如果采用進口設備,還可淺些。小于40厘米,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,最淺要≥10厘米水深。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,形成泵坑。這

  • 某帶漏窗景墻噴水池全套施工圖圖紙

    圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16

  • 噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

    噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

  • 水池的尺寸跟有效容積計算

    水池的尺寸跟有效容積計算

    請大師指教,這個水池的有效容積計算?為什么不是1.5*4.5*4=27

  • 水池隔墻有什么要求嗎?尺寸如何確定?

    水池隔墻有什么要求嗎?尺寸如何確定?

    請問生活生產貯水池隔墻的設計尺寸怎么確定呢?有什么具體要求嗎?

  • 調節水池尺寸怎么設合適

    如果要設置一個調節池,3000m3,該怎么安排最經濟合理?我想設成25\20\6規格,可人家嫌占地面積太大了。問工程師,他讓我在網上找標準圖集,我已經整整搜了3個小時了,下了很多亂七八糟的東西,沒一個能用的,我只想知道合理的長寬高就行,救命啊:'(

  • 某小區景觀噴水池設計(含水法)及施工圖紙

    圖紙簡介: 某小區景觀噴水池(含水法)設計及施工圖紙,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖及詳細做法。 投稿網友: cpw1992 上傳時間: 2014-05-27

  • 【電氣學院】為什么“有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”?

    來源:炳華話電氣 版權歸原作者所有 “有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”,這句提醒語引起大家濃厚興趣,紛紛詢問其中的原因。下面做詳細說明和解釋。 1、兩類噴水池設計要求不同 根據國家標準GB∕T 16895.19-2017 《低壓電氣裝置第7-702部分:特殊裝置或場所的要求游泳池和噴泉》規定,噴水池分為人可以進入和人不可以進入的噴水池,前者對電擊防護要求很高,需按照游泳池的標準進行設計和建設,按此標準建設代價比較大,但比較安全。《體育建筑電氣設計規范》JGJ 354-2014規定如下:

  • 泵站出水池的尺寸怎么確定

    請教各為大俠啊,我們一般都做小型農田水利的泵站,選用最大的泵單機功率也就是110KW的,泵站的出水池一般都是根據以前搞的項目估的一個,查了下水工設計手冊,貌似也沒查出來出水池的 長 寬 深 是怎么計算出來的…… 請各位大哥大姐們 解惑一下啊 不勝感激:)

  • 求助景觀水池集水坑的設計尺寸

    一般園林景觀水池集水坑大小:大型的多?小型的多小?是不是跟水泵的型號有關?

  • 請教下關于泵房和水池尺寸,高度的問題。

    請教一下,向建筑提資的時候,怎么大概來確定下泵房的大小和消防水池的大小。最好是編個具體數字來形容下,讓我有個形象的認識。非常感謝。

  • 求助:圖集05S804中水池尺寸可改么?

    是這樣的,應為場地限制,無法按照圖集81-87頁建造16*8的矩形水池,想改成6*22米的,容量不變,仍為400M2(覆土1000mm),要改的話池壁,池底,柱的配筋是不是都要改啊,望高手指點,急啊........

點擊加載更多

噴水池尺寸

噴水池尺寸專題,為您提供噴水池尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴水池尺寸 相關的專業交流討論,更多噴水池尺寸相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

噴水池國貿廣場

噴水池cad

主站蜘蛛池模板: 亚洲影视天堂| 2022精品福利在线小视频| 新版freehdsex刘亦菲| 青青青国产在线手机免费观看| 久久精品播放| 久久a视频| 精品视频网| 九九99久久| 久久精品免观看国产成人| 韩国一级淫片| 黄色美女网站视频| 97精品伊人久久大香线蕉| 国产在线伊人| 国产嫩草影院精品免费网址| 热久久综合这里只有精品电影| 免费看亚洲| 中文字幕天堂久久精品| 日本久久和电影| 98色花堂国产第一页| 阿v视频免费在线观看| 成人激情综合| 国产精品三级视频| 国产中文在线观看| 米奇精品一区二区三区| 欧美日韩高清一区二区三区电影 | 岛国片在线免费观看| 久久精品中文字幕| 91香蕉国产亚洲一二三区| 成人a视频| 国产日本欧美在线观看| 精品久久人人做人人爽综合| 久久这里知有精品99re66| 欧美日本韩国一区| 久久福利青草精品免费| 林美仑在线三级播放系列| 欧美日韩视频在线第一区| 日韩精品视频观看| 亚洲国产天堂久久九九九| 一区二区三区在线 | 欧| 亚洲国产精品线在线观看| 亚洲一区二区观看|