最近做了一個工程,室內做了些小景觀,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,是正常220V還是要做12V的。
業主要做個雨水回用的水池,請問有潛水的泵,可以不做泵房嗎?
消防系統由于某種因素,必須設置消防水池,是否可以設置潛水泵作為消防泵?帖子發出后,業內人士(專家)給予許多看法及建議。誠摯的謝謝![ 本帖最后由 cmaec 于 2012-3-25 12:40 編輯 ]
地下二層有兩個客梯由于標高問題,不能順利排水了。為了防止消防水蔓延,得要加一臺水泵。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,但是考慮到當發生火災時,消防水很多,得要選用大流量的水泵。請教一下有經驗的同事,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢?要是有資料,能不能提供給我一份呢,謝謝大家啦!
怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的?本人剛在單位實習就碰到如此問題,請個位大俠能幫幫忙!
二、合理選擇潛水泵型號規格:1、流量的初步選擇。選擇泵流量大小,要從兩方面考慮:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生產、生活灌溉用不多少,可按實際需要確定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,揚程選擇低了,泵流量上或不出水。揚程選擇高了,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,進而損壞潛水泵。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1
一點小知識
在我們日常生活中,廣泛的運用潛水泵,在使用的過程中,難免會損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法。 1)由于長期使用潛水泵,因此會使密封圈失去彈性,此時,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,在裝到凹槽中,最后將原密封圈裝上,即可使用。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,則可取出尼龍密封圈,再將涂上黃油的石棉繩,纏繞在其不銹鋼套上,充填到比原尼龍座略高即可,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實。 3)尼
我這里有一個工程,業主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,目前還在考慮中。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),該如何設置泵房呢?
各位,現在設計中遇到了一個小問題,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,設O池和A池的池深均為5米,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
最近在做個潛水泵,但苦于資料太少,不知道如何設計,不知道誰有相關計算資料呢,還有施工圖?比如泵房的尺寸,進出水池的尺寸確定等東西
請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣?
給水設計規范中規定,潛水泵不宜直接設置于過濾后的清水中,請教一下,受客觀條件限制只能放在清水池中時,需要注意哪些可能出現的情況?能采取哪些措施解決?謝謝!
面積10000平方廣場排水!位于某大學校區,校區整體的雨水排往附近的河流.此廣場的地面標高低于河流大雨時的水位(非洪水位).也遠低于周圍的道路.如果下大雨,廣場的排水將不能排出.現計劃設一集水池,起調節蓄水作用.以使雨天雨水不至于將廣場淹沒.集水池埋于地下,雨后用潛水泵排出!現在問題是計算出的集水池很大,要50多方.大雨時可以得到充分利用.但小雨時只積集少許水,達不到泵的啟動水位.長期積水對衛生情況不利,且對泵運行也有影響.有何良策??
我是做建筑給排水的,第一次嘗試市政工程。具體情況是這樣,一個印染廠想用1.3公里以外的河水做為工業用水。而我做的事情就是設計一套泵, 把水抽到廠區。因為水泵流量100令方米/小時,而且楊程初步考慮40米以內。 用潛水泵的話,在潛水泵抽水范圍內要不要做格柵,初步沉淀的處理,保證潛水泵的運行,也能保護1.3公里的給水管道。 希望大家能給我點建議, 謝謝啊。
規范中規定:消防電梯底下的潛水泵和平時是車庫戰時是人防工程的潛水泵是消防負荷。那么普通地下車庫的潛水泵是消防負荷么?哪兒有規定啊?車庫是獨立的工程。
小弟現有一個工地做一個小型噴泉,圓弧形,對稱性分兩排,每排14個噴嘴,噴射高度定在5米,給水主干管用的是DN100,噴嘴處縮小到DN50,請問:該選擇幾臺潛水泵?以及流量、揚程參數怎么確定?謝謝了
主要控制參數 流量:水泵的流量又稱為輸水量,是指單位時間內通過水泵出口的水量或單位時間內水泵抽送液體的數量。 揚程:水泵出口測量斷面與進口斷面之間的水位(壓力水柱高度)差。 水泵轉速:泵軸每分鐘的旋轉次數。 額定電流:在額定環境條件(環境溫度、日照、海拔、安裝條件等)下,電氣設備的長期連續工作時允許電流。用電器工作時電流不應超過它的額定電流。 管徑:管外徑與管內徑相差無幾,所以取管的外徑與管的內徑之平均值當作管徑稱呼。產品標準 GB/T2816-2002《井用潛水泵》 GB/T2816-1991《井用潛水泵型式和基本參數》設計標準 GB/T2817-1991《井用潛水泵技術條件》 GB/T3214-1991《水泵流量的測定方法》
以下是經常遇到的潛水泵故障問題潛水泵故障一:(1)不出水或間斷出水、出水少。①電機未啟動,排除電路故障;②管路堵塞,清除堵塞物;③管路破裂,補焊或換管;④濾水網堵塞,清除堵塞物;⑤吸水口露出水面,若下放電泵仍無效吋,建議換泵;⑥電泵反轉,調換電源線相序;⑦泵殼密封環、葉輪損壞, 更換新件。潛水泵故障二:(2)電機不能啟動,伴有嗡嗡聲。①一相斷路,修復線路; ②軸承抱軸,修復或更換;③葉輪內有異物與泵體卡死,清除異物;④電壓低,調整電壓。潛水泵故障三:(3)電流過大,電流表指針擺動。①轉子掃膛,更換導軸承;②軸與軸承相對轉動
尤孚泵業致力于打造高品質噴泉專用泵,因此我們深知噴泉專用潛水泵應具備哪些特性,下面讓我為大家一一道來。1)啟動特性:噴泉專用潛水泵應具有更快的啟、停響應速度,以利于水型表演的需要。其轉動慣量要小于現有產品,在設計上需要提高起動轉矩。噴泉專用潛水泵經常處于近似頻繁啟動的工作狀態,其電磁部分的選材應具有更低的磁阻;繞組線應耐頻繁電流沖擊;電機的散熱能力應高于井泵設計。2)低電壓運行能力:噴泉行業潛水電纜總用量很大,其電纜造價所占工程造價的比例較高,通過提高電纜截面積來降低線路電壓降會帶來材料成本的大幅提高。因此要求噴泉專用潛水泵具有較好的低電壓工作特性。3)臥式安裝方式:噴泉工程中噴泉專用潛水泵經常需要臥式安裝,現有結構無法保證較高的使用壽命,特別是大型潛水泵。需要設計臥式安裝專用潛水泵,其使用壽命應達到立式安裝形式的壽命。4)變頻特性:變頻器已經廣泛應用于噴泉行業,變頻器工作時由于其