風機盤管機組的結構比較簡單,例如常見的吊頂式風機盤管;它是在一個不大的結構空間內,組裝有離心式或貫流式的通風機以及銅管穿肋片的傳 熱管束。 風機盤管有兩個主要的性能指標,即風量和熱(冷)交換量。風量由風機選型確定;熱(冷)交換量則與盤管的傳熱面積、熱(冷)媒的溫度和流量以及經過盤管的空氣溫度和流速等因素有關。風機盤管的傳熱管束是用直徑較小的紫銅管穿上鋁肋片,排成2至4排制成管束。冷熱水在管內為蛇形往復流動,空氣在管外肋片間穿行,同時被加熱或冷卻。 風機盤管是集中式空調系統中廣泛使用的末端設備。風機盤管的合理選用不僅直接影響空調效果,也是保證系統正常運行和降低空調能耗的重要環節,尤其是在高精度或有嚴格工藝要求的場合,更須合理的送風參數。送風和供冷(熱)是風機盤管的基本功能。 “風”是“冷”的媒介和載體,它直接影響供冷量、送風溫差、換氣次數以及
小弟求助各位鋼構神:圖片中是一個車道,車道的一面墻體3.5米高處制作機組平臺3*7*3.5米,共兩臺機組每臺重1噸,平臺不能影響通車而且只能用兩個柱子受力。求大神幫忙告訴如何制作這個平臺?小弟謝謝
知識點:風機過濾器機組結構
想學習下螺桿機組的課件 那位老師有資料 :):):)
知識點:風力發電
水泵水輪機本體由以下幾大部件構成:轉輪、主軸密封、水導軸承、導水機構、導葉、水輪機軸、中間軸、蝸殼、座環、頂蓋、底環、尾水管等。
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除
圖片為本人多年開發的機組結構圖,與大家共享,也希望大家多發布自己開發的機組結構圖,互相學習。由于有部分用pro/e軟件畫的,目前電腦上未裝,以后再上傳吧![ 本帖最后由 zygy 于 2010-7-23 07:31 編輯 ]
圖紙簡介: 該圖紙為某項目縱減機組設備基礎結構施工圖,圖紙包括:縱減機組設備基礎平面布置圖,主機線設備基礎及電纜溝平面布置圖,主機模板圖,主機配筋圖及大樣詳圖等。 投稿網友: lyn2737 上傳時間: 2014-05-15
喘振的形成與負荷調節 四、喘振的形成 喘振是離心式壓縮機所固有的特性,當負荷降低壓縮機的排氣量小于某一極限點時,壓縮機葉輪和擴壓器流道內的氣體產生嚴重的氣流旋轉脫離,使氣體流動嚴重惡化,壓縮機出口壓力低于冷凝器中的壓力,氣流倒流向壓縮機,一直到排氣壓力高于冷凝壓力為止,這時倒流停止,壓縮機正常工作;而較低的負荷使壓縮機的排量又慢慢減小氣體又發生倒流,如此周而復始,在系統中產生了周期性的氣流振蕩現象,稱為喘振。喘振發生的時候在機房可聽到間斷性的較強噪音。 負荷和壓比是喘振發生的直接原因,葉輪及擴壓器根據滿負荷進行設計,
目前用于中央空調的離心式冷水機組主要由離心制冷壓縮機、主電動機、蒸發器(滿液式臥式殼管式)、冷凝器(水冷式滿液式臥式殼管式)、節流裝置、壓縮機入口能量調節機構、抽氣回收裝置、潤滑油系統、安全保護裝置、主電動機噴液蒸發冷卻系統、油回收裝置及微電腦控制系統等組成,并共用底座。一、離心式冷水機組特點1、離心式冷水機組屬大冷量的冷水機組,它有以下主要優點:(1)壓縮機輸氣量大,單機制冷量大,結構緊湊,重量輕,單位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式機組輕80%以上,占地面積小;(2)性能系數高;(3)葉輪作旋轉運動,運轉平穩,振動小,噪聲較低;(4)調節方便,在較大的冷量范圍內能較經濟地實現無級調節;(5)無氣閥、填料、活塞環等易損件,工作比較可靠。2、離心式冷水機組的主要缺點:(1)由于轉速高,對材料強度、加工精度和制造質量要求嚴格;
下面就為大家一一展示這些離心機組結構剖析,對它不了解的朋友可以進來看看哦,下面有連載,希望對各位有幫助! 離心機壓縮機型式結構 一、離心式冷水機組前視圖、后視圖 1)前視圖 2)后視圖
圖紙簡介: 本圖共14張,為斜擊式機組電站廠房部分,工程為某縣澎溪坑電站擴容改建工程,電站為引水式電站,可利用集雨面積10.52km 。電站總裝機容量為1890kw,設計水頭為258.5m,多年平均發電量為431.5萬度。廠房為磚混結構,建筑面積為183.3平方米,室內外高差為200mm。 投稿網友: wzl11
冷水機組丨離心式冷水機組的結構、特點及原理
普通柴油發電機組主要由柴油機、發電機、底盤以及控制系統四部分組成,柴油機和發電機有兩種連接方式,一為柔性連接,即用連軸器把兩部分對接起來,二為剛性連接,用高強度螺栓將發電機鋼性連接片和柴油機飛輪盤連接而成,目前市場上的柴油發電機組使用剛性連接的比較多一些,柴油機和發電機連接好之后安裝在公共底架上,然后配上各種起保護作用的傳感器,如水溫傳感器,通過這些傳感器,直觀地把柴油機的運行狀態顯示給操作員,而且有了這些傳感器,就可以設定一個上限,當達到或超過這個限定值的時候控制系統會預先報警,這個時候如果操作員沒有采取措施,控制系統會自動將機組停掉,柴油發電機組就是采取這種方式起自我保護作用的。 傳感器起接收和反饋各種信息的作用,真正顯示這些數據和執行保護功能的是柴油發電機組的控制系統,控制屏一般安裝在發電機上,稱為背包式控制屏,也有部分是獨立一個屏放置在操作室內,稱為分體式控制屏,控制屏通過電纜和發電機以及傳感器連接,分別顯示電參數和柴油機運行參數。
本帖最后由 jayg87 于 2013-4-26 13:23 編輯 這次上傳的主要是發電機相關的設備哦,童鞋們仔細研究,和一般電廠的結構不太一樣
目前用于中央空調的離心式冷水機組主要由離心制冷壓縮機、主電動機、蒸發器(滿液式臥式殼管式)、冷凝器(水冷式滿液式臥式殼管式)、節流裝置、壓縮機入口能量調節機構、抽氣回收裝置、潤滑油系統、安全保護裝置、主電動機噴液蒸發冷卻系統、油回收裝置及微電腦控制系統等組成,并共用底座。下面就為大家一一展示這些離心機組結構剖析,對它不了解的朋友可以進來看看哦,下面有連載,希望對各位有幫助!/ b. v- J4 w7 P) i6 @+ [ 離心機壓縮機型式結構
知識點:螺桿式水冷冷水機組