各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
鋼結構工程主承建施工進度控制研究
作為一家阿里巴巴的企業,“菜鳥”從誕生那一天起就非常有名。 為了加速“中國智能骨干網”的建設,物流倉庫的建設也成為了菜鳥物流網絡的一個重要環節。繼廣州項目之后,歐本公司承接了菜鳥海寧物流項目的鋼結構工程,再次榮幸地成為菜鳥在倉儲物流建設方面的合作伙伴。 海寧菜鳥項目共有7個單體,建筑總面積9萬多平米。5月10日,海寧菜鳥鋼構工程進入全線吊裝,歐本期待為菜鳥提供優質的產品和優良的服務,打造一流的倉儲建筑。
Excel的一些鋼結構小工具
PKPM2005STS鋼結構介紹,建研院講課內容!!
請教一個混凝土和鋼結構如何連接的問題(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一層鋼結構)那位老師賜教sdgjg999@163.com
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
美國鋼結構手冊MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
我現在做一個食品廠的廠房鋼結構屋頂,廠房內的濕度大,含鹽量高,用于腌制食品,鋼結構應該考慮耐鹽性、耐水性的防腐涂料了,我想問一下,鋼結構如果按防腐蝕設計進行防腐涂裝后是否還需按防火規范進行防火涂料設計,如果需要,是1、先進行防腐涂裝在表面進行防火涂裝,還是2、先進行防火涂裝在表面進行防腐涂裝?個人認為是2,防腐是第一道關,因為正常使用狀態下首先考慮的是防腐,如果是1,那正常使用狀態下會不會就把防火涂裝已經腐蝕掉了?
這是我做的一個二層鋼結構,服裝行業,節點沒炸開,便于大家學習
我是土木專業大四的,馬上面臨考研了,可是對于要選擇的研究方向很是迷茫,究竟是選混凝土呢還是鋼結構呢?就現在來說我對鋼結構比較感興趣,但只是相比較而言,如果讀研選擇鋼結構方向的話那么是不是就會接觸混凝土方面的比較少呢?那么會對以后的工作有影響嗎?比如進設計院的話是不是做混凝土結構的設計會做不來啊?對考注冊結構師也會有影響嗎?請大家幫我一下吧,說的具體一點,謝謝大家了。。還有就是大家有對 中冶建筑研究總院 有了解的嗎?這個院怎么樣?去哪里上研究生好嗎?跟普通的高校比較呢?比如天大或者北京工業,北京交通的結構方向?再次謝謝大家了。。。
工程中遇到一個情況,在標準層的樓面下需要設置吊柱,用來懸掛下部夾層的樓面;請問鋼結構的吊柱和上部的鋼結構梁的節點連接有什么講究的地方,如何避免仰焊;施工中對施工順序有什么講究;最好能給出圖來 哪個高手解答一下
土建做了7個月,以前那家單位工程不大,學到的東西很少,待遇也不怎么樣,所以現在又找了一家稍微大點的單位從事鋼結構的施工,剛進來沒幾天,發現基本都是高層的鋼結構,不知道做鋼結構的施工的前景怎么樣?以前讀書時候沒怎么學過鋼結構,心里有點發虛!
我們公司現在有一個工程,是鋼結構的,最高的有39米,我是管現場的,想請教一下各位前輩指點一下,那個高層鋼結構用什么方法吊裝既安全又快捷?謝謝!