之前看過一個例子,有人問怎么樣使300公斤的水在30分鐘內讓他從25度降到2度.計算的公式為 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW問題在一般冷水機他的下降低溫度為多少呢?問題一:假設環境溫度為32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么計算.其水量與上面一樣.問題二:根據一個固定的水量來計算制冷量,那么要怎么計算他水的循環流量呢?
冷水機是一種通過蒸汽壓縮或吸收式循環達到制冷效果的節能機器。高川冷水機全稱為冷卻水循環機,也叫制冷機、冷卻機、冷凍機、冷水機組、冰水機、小型冷水機、工業冷水機、冷凍機組、低溫冷水機、激光冷水機,因為各行業的廣泛使用,所以根據行業不同,其別名也不計其數。 兆雪冷凍的很多用戶在使用冷水機過程中,會發現冷水機冷量不足現象,一開始可以降溫運行一段時間后發現降不了溫度,小編今天通過三種方法來判斷是不是冷媒不足,再尋找其他的原因。 一、電流法:用鉗形電流表監測室外機工作電流(包括壓縮機和風扇電流),若電流值基本符合銘牌標稱的額定電流,說明制冷劑合適;若低于額定值太多,則制冷劑太少,需補加。 二、表壓法:制冷系統低壓側壓力高低與制冷劑多少有關。在低壓閥接上壓力表,空調開機制冷,開始時表壓會下降,運行10多分鐘后,若表壓穩定在0.49Mpa左右為正常。 三、觀察法:觀察室外機高壓閥附近高壓管和低壓閥附近低壓管的結露情況。一般高壓管結露,且較冷,若低壓管也結露,有涼感,溫度比高壓管高3℃左右,說明制冷劑合適。若低壓管不結露,
我校現在要做制成真空系統,具體技術條件如下:介質:空氣 入口溫度:常溫 入口壓力:100mbar abs 入口氣量:760m3/h 排氣壓力L常壓 冷卻水溫度5-10度 目前想了解一下水環制冷與油環制冷的優缺點,并比較一下運行費用,希望大家給予賜教。
空氣是一種潔凈的物質,她對環境沒用影響,如果用它作為工質制冷,有很大前景。目前英國和德國已經展開研究,請對此感興趣的發表一下評論,也可以提供一下有關空氣循環的資料
冷卻水循環系統主要是由冷水機水泵、冷水機水箱、冷水機過濾裝置等部分組成是冷卻水換熱并經降溫再循環使用的給水系統 , 同時也是冷水機的重要構成,在冷水機制冷設備中發揮著非常重要的作用。下面是對冷卻循環系統的簡單介紹 , 一起看一下吧 !
大家好!我準備建一個100多平米,零下18度的冷凍庫,蒸發器用排管做,準備做一個氟沖霜的系統,現在有一個疑問,想請教大家一下:我用的是比澤爾的40P壓縮機,單機,想將吸氣管與排氣管連接,標記為C,D,正常運行時為A,B,壓縮機從蒸發器吸氣,高壓排到冷凝器,A和B處于開啟狀態,C和D處于關閉狀態,需要沖霜時,C和D打開,A和B關閉,壓縮機從冷凝器吸氣,高壓排到蒸發器內,試問這樣是否能行得通?
如圖,熱水上供下回。熱水用變頻泵從熱水箱抽水供給,循環回水進入熱水箱,未設回水循環泵,由熱水變頻泵供給循環水所需的流量和壓力。請問有這種循環方式嗎?這種方式該如何法控制循環流量呢?望各位大俠指點!(熱水箱設了兩臺循環泵,保證熱水箱水溫60度左右)
是一臺舊式的星星冰柜,以前的制冷系統壞了,在柜中重新安裝了一個制冷系統,現在一邊制冷一邊不制冷,制冷的這一邊還結了好大的一塊冰,要是系統堵了,制冷劑不就不循環了嗎,現在為什么會出現這樣的現象。要是除冰應該怎么除總不可以把電停了等冰化了吧,哪們同仁有個好辦法,這樣是不是還會使耗電量增加。
我想請教各位專家:非共沸制冷劑是怎樣循環的?1.在冷凝器中,當然是中溫中壓制冷劑先冷凝液化,可是,低溫高壓制冷劑是否也冷凝液化了呢?能液化嗎?2.如果不能液化,意義何在?是否使用該制冷劑的機組有著特殊的結構?3.幾乎所有的資料都說,這種制冷劑的冷凝溫度和蒸發溫度都不是一個定值,如何理解? 在兩器里面,中溫中壓制冷劑和低溫高壓制冷劑是否完全分離??
城市水循環技術及科技創新
現在有一6層住宅,一梯兩戶有集中熱水供應+循環甲方要求水表集中設置在一層室外沒有這種做法吧,我做過集中設置室外的,一戶一表,一個單元12個水表集中設置在室外水表井內,但沒有熱水系統但帶熱水這么搞的好像沒見過,這樣那室外不僅多一倍的表,而且它這樣怎么循環啊,每根小熱水管對應一個循環管,那一個單元豈不是有36跟細管子? 而且這樣熱水水損應該會很大~且無管井,這些管子從哪上去都是問題
是這樣的,有一個別墅,土建的時候就已經做好了一套太陽能熱水器,現在是二次裝修。整個別墅有4個淋浴房間,另外還有6個水龍頭(洗臉盆),要求是既開既熱。因為考慮到冬天的時候太陽能產生的熱水可能不夠,所以現在另加一個電加熱的熱水器,現在希望能把太陽能熱水器里的水也利用起來,怎么樣才能實現呢?我考慮的是整個別墅做個熱水循環,冷水先經過太陽能熱水器,然后流出來的水經過增壓泵再到電加熱的熱水器里,這樣就可以省點電費了,用電加熱水器做熱水循環。這樣子做遇到的問題是我找不好合適的電加熱熱水器,因為我找到的電加熱熱水器都是只有一個冷水進水口,熱水出水口,沒有溫水回水口,這樣熱水就沒辦法循環了。各位大俠請指點一二,什么方法都行,只要能利用到太陽能熱水器,而且是既開既熱,就行了。最好能給小弟付張圖紙。 能提供一下帶溫水回水的電加熱熱水器也可以。謝謝先~~~!!!
冷庫制冷循環的分析和計算
上傳《機載吊艙電動逆升壓式空氣循環制冷系統研究》,供大家參考!
用于空調系統的濕空氣循環制冷機性能分析.rar
上圖為某在建酒店項目,此項目地上18層,地下1層。1到6層為商業,7至18層為酒店客房。冷熱水系統都分為三個區,低區為-1至6層,中區為7至12層,出水壓力0.7Mpa,高區為13至18層,出水壓力0.9Mpa,酒店除11、12、17、18層外,其余都設置減壓閥,閥后壓力0.2Mpa。 現在熱水系統設計有缺陷,鍋爐供水與分區生活供水為一一對應,導致如果出現某一臺鍋爐故障,則對應分區無生活熱水,這對于酒店項目來說是致命的。因現場設備及系統已全部調試完畢,場地上也不允許增加鍋爐,現考慮增加連通管保證臨時供水。
機房在地面,15噸的保溫熱水箱在40米樓頂,主機是余熱回收的,主機壓降80kpa,請問熱水循環泵的揚程該選多大?簡易圖如下:
一.水循環真空泵原理 水循環真空泵高溫度≤100℃,特殊配置可達150℃,環境溫度一般≤40℃最大工作壓力(進口壓力+泵送壓力):1.0MPa(Hsp≤75m)或1.6MPa (Hsp>75m)特殊配置可分別達1.6MPa或2.5Mpa允許輸送介質:清水或物理化學性質類似清水的其他液體密封水管部件:進口壓力≥0.03 Mpa 時不安裝 結構設計:單級雙吸軸向中開渦殼離心泵,臥式安裝,驅動機(電動機或內燃機)可根據需要設置在泵的左側或右側(即面向出口,驅動機在左側為逆時針旋轉 二.水循環真空泵的特點 節水效果明顯。由于采用水循環作業,加入水箱內的水可循環使用,克服了那種用直接沖放自來水方法獲取真空時大量浪費水的現象。經實測,以一個工作日連續作業計算,在達到同樣真空度的條件下,使用本產品可節水10噸以上,而且,一次加水,可長期使用,這在水源缺乏或水壓不足的實驗室尤其適用。 多功能綜合作用。本機除可以提供真空條件外,還可同時進行外循環作業,為反應裝置提供循環冷卻水。本機與自來水源連接,通過適量補充注水源,可