本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-7-25 11:36 編輯 住宅分體空調的位置、孔洞預留及凝結水排放,在很多設計院,暖通專業都是不參與的,直接是建筑專業完成。然而在很多時候卻造成不必要的麻煩。下圖為一設計院標準層的施工圖,云線內為空調位置、孔洞D2預留及凝結水排放立管G1位置。從圖上可以看出,空調外機是放在飄窗下面的空調板上的,預留孔洞D2與外機位置有兩米多的高差,而這個孔洞是預留在山墻上的,要是住戶安空調,會出現一下情況:
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
風機盤管進出水管及冷凝水管等空調管道需在結構梁上做預埋管,舉例如果水管管徑為DN50,加保溫2.5mm,水管外徑加保溫共55mm,這樣梁上預埋管是否需要加大管徑,加大幾個規格比較合適?
新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
我現在做的工程中,空調凝結水在柱中預埋,管材為DN32的U-PVC給水管,澆混凝土怕被搞斷,加鋼套管怕破壞結構,小弟初入此行,請各位高手幫忙,謝謝
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
公司有面玻璃幕墻朝西,約600平方米,6-9-6的,現在打算貼隔熱膜,膜的遮陽系數為0.43,太陽能總組阻隔率63%,誰能告訴我,貼膜后,一平方米的幕墻能節約多少空調用電,謝謝啊!!!坐等求助
大家都知道空調器的清洗、維護是空調保養的關鍵,是還有一些朋友對這些方面不是很了解,那么有對空調機維護 洗重視不夠, 在應當加強這一領域工作, 進空調行業發展面志高空調維修點張師傅為大家講解關于空調關閉后的維護工作有哪些? 氣轉暖,空調機開啟,天氣轉涼,空調機關閉,這是常年規律。我們應當注意空調機關閉前應對室外機、 內機作一次全面仔細的檢查。志高空調維修中心的張師傅指出保養、維護、清洗要一環扣一環,不能脫節,易漏環節更應扣緊,嚴格檢查,完成上述環節后,要套好空調機機罩,防止灰塵污染,防止空調機滴水與進水,要保持潔凈,準備來年再用,這樣做到清潔能延長空調設備的使用壽命。對知名品牌的優質分體機,柜機要重點保護,充分發揮節能效果。
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?
凈化空調與一般空調系統的設計相比,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,并且溫度、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾、中間過濾、末端過濾等。凈室為了有效、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,采用集中新風處理,便設有多級過濾。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,使潔凈的氣流不受污?以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高。(換氣次數一般每小時10次至數百次),相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗、擦拭和密封處理等。凈化空調系
1. 壓縮機。 ⑴ 往復式壓縮機:優點是運行可靠性高,振動小;缺點是構造復雜,運動部件多,機械損失大,體積大。其性能系數低于旋轉式壓縮機和渦旋式壓縮機。小型機中用量正逐漸減少,70以上機型中仍使用較多。 ⑵ 旋轉式壓縮機:優點是結構簡單,部件少,體積小,機械損失小。缺點是振動大。雙缸旋轉式壓縮機振動副度有所改善。 ⑶ 渦旋式壓縮機:體積小、重量輕、效率高。格力空調使用較多的是美國Copeland和日本SANYO公司生產的渦旋式壓縮機。2. 熱交換器。 ⑴ 鋁箔肋片。分為平片、波紋片和沖縫片。格力空調使用帶有親水膜的沖縫片。⑵ 內螺紋紫銅管。3. 毛細管。 是一根內徑為0.5~2.0mm、長度為500~2000mm的紫銅管,靠其流動阻力沿管長方向的壓力變化來控制制冷劑的流量并保證蒸發器與冷凝器的壓力。 當有一定過冷度的液體制冷劑進入毛細管后,會沿著流動方向發生壓
選空調要看準品牌。現在市場上的空調品牌較多,有國內的,有國外的,大都有自己獨特的廣告宣傳,讓消費者難以抉擇。建議在選購空調時,要選那些企業實力強,品牌知名度高,售后服務完善的產品。因為空調是一種大型家用電器,售后服務十分重要。選空調要挑好商家。消費者在選定空調品牌之后,還要決定在哪里購買。在買空調時,選擇商家尤為重要。因為嚴格說空調是一種半成品,不是從商店里買回來就能使用,而是要經過專業隊伍安裝、調試之后,方可使用。如果安裝、調試不好,會帶來一系列毛病。在對商家的選擇中,首先要選擇那些實力雄厚,在當?shù)赜杏绊懙拇笊碳遥驗檫@些商家經營品種多、銷售多,一般都有專業安裝、調試隊伍,其安裝、調試質量有保障,售后服務也較完善。其次是選擇那些長期經銷空調的商家,盡量不要到短期經銷商那里去買,因為這樣的經銷商售后服務將會大打折扣。選空調要量房購買。空調是一種消費大的家用電器,如果選擇的功率太小,起不了作用;如果功率太大,又浪費。所以消費者在選擇空調功率時,要量房購買。譬如一套110平方米的三室二廳,可買一臺柜式2匹空調放在客廳,既可保客廳又可保餐廳,臥室可分裝1匹的小空調。
空調預埋管
空調預埋管專題,為您提供空調預埋管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調預埋管 相關的專業交流討論,更多空調預埋管相關內容請?jiān)L問