用鋼管還是重型的PVC管?手孔有何規格?
一、計算外力V,M,T
同標題。查了《建筑電氣施工質量驗收規范》3.2.13條規定:3.2.13 導管應符合下列規定: 3. 按制造標準現場抽樣檢測導管的管徑、壁厚及均勻度。對絕緣導管及配件的阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。規范提到按制造標準驗收壁厚,施工單位送來的焊接鋼管廠家的質檢資料上顯示,壁厚為1.5±0.25mm,實測值為1.45mm,但是我們現場測出的壁厚為1.25mm,那到底算不算合格呢?
圖紙設計為人防區預埋支架,原來人防驗收時也被提過,現在找不到出自哪條規范
有沒有規范要求地下室預埋管一定不能用KBG管的? 我做的一個項目是預埋給消防廣播用的管子,監理說不能用KBG管,一定要用G管,我就想問問有沒有規范的,或者說如果非要用G管,對G管有什么壁厚之類的要求?大家在地下室里預埋都用的什么管子?
俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,規范也不全 所以 跪求高手解答。。
平時積累了一些規范和大家分享一下!
僅就本人有的一些規范和用表向各位同仁提供點小幫助!
梁志天更多施工圖下載 (一)、基本要求1.所有設計室出的圖紙都要配備圖紙封皮、圖紙說明、圖紙目錄。A.圖紙封皮須注明工程名稱、圖紙類別(施工圖、竣工圖、方案圖)、制圖日期。B.圖紙說明須對工程進一步說明工程概況、工程名稱、建設單位、施工單位、設計單位或建筑設計單位等。2.每張圖紙須編制圖名、圖號、比例、時間。3.打印圖紙按需要,比例出圖。
先來一個水工必備的規范。嘿嘿!俗稱大厚本,好了!先上傳了。
《GB50242-2002》5.2.4 排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。如設計無要求時,伸縮節間距不得大于4m。很多建筑中,塑料排水管段都未按間距4M的標準設伸縮節,靠管件之間的連接進行自然補償,這樣是否違反規范,大家怎么看?
最近在復習注冊考試,但是對這這么多的規范, 一本本看,看完就忘了,并且還容易看不下去,容易走神,請教大家有沒有復習規范的好的方法。現在四十多本規范已經買了將近一半啦,請教一下,是否需要全部買齊。請大家給點建議,謝謝啦!
本人看了一些不同書的關于倒虹管的說明,現在有以下幾個矛盾求高人解答下。1.有的書本上說倒虹管穿越河道是敷設管線不宜少于兩條,但是有的卻說凹字型的一般為一條。2.有的書上說倒虹管的水平管管頂距規劃河底不小于0.5m,,有的卻說不小于1.0m。求高人指點下啊!!!!!!
問題如標題所述
剛剛通過一注的兄弟姐妹們,借著你們的興奮勁能不能恩賜我一套你們復習過的單行本規范,我想里邊必定記錄著你們的智慧和結晶,我想偷學點。。。俺的QQ號是507009397
JGJ16-2008民用建筑電氣設計規范8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,應采用管壁厚度不小于2.0mm的鋼導管 明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管管壁厚度不小于2.0mm鍍鋅鋼管前提條件1:明敷于潮濕場所(什么地方屬于潮濕場所)2:埋地敷設的定義是什么,每層的樓板暗敷算“地”?管壁厚度不小于1.5mm鍍鋅鋼管前提條件明敷或暗敷于干燥場所的鍍鋅鋼管(干燥場所又指什么地方)