大家在設計生活水箱的時候是不是都不采用混凝土結構了??
我在做一個學校的給排水,2000人,我不知道怎么確定生活水箱的容積,看規范也不知道,要是按夜間上水的話,算出來是60立方米,感覺太大了。也不知怎么做了。
強制性規范中要求生活水箱必須和建筑本體結構脫離開,并把原因分在防止回流污染一類,有人能給我詳細解釋一下嗎? 先行謝過了!謝謝!
小弟現在手上有一個項目,多層住宅,最高層6層,甲方要求4~6層由屋面水箱供水。 現在我的設計方案是:屋面設生活水箱,夜間補水至屋面水箱,再供至4~6層用戶,水表設置于樓梯間休息平臺(抄表不方便),1~3層水表集中設置于一層。 大家有沒有更好的方案,能不能水箱進水跟出水用同個管子,如何實現
1.若生活水箱間設在地下一層,水箱間上面的覆土里能敷設室外排水管道嗎2.若生活水箱間設在地下二層,水箱間上層能做消防水池嗎,能做柴油發電機房嗎3.生活水箱間能設在地下三層嗎
請問在確定屋頂生活水箱的調節容積時,規范說,不宜小于最大用水時水量的50%,最大用水時水量是最高日最高時用水量嗎?還有一個問題,這個調節容積是不是這個水箱最終的容積,不是的話,請給小弟說說好嗎?謝謝
規范上說屋頂生活水箱容積按照不小于最大時用水量的50%來確定。。那么你們一般取值多少呢?我很是少用做屋頂水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已經這么做了。。
最近做一個宿舍區,每棟宿舍4層,每層均有公共淋浴室,冷熱水供應采用常見的屋頂水箱重力流供應方式(甲方確定這種供水方式).頂層層高3.2m.我將屋頂水箱設了3m高.依據: <建筑給水排水設計規范>,淋浴器的最低工作壓力0.05MPa.對這個重力流供水方式,為了保證衛生器具的5m壓力值的要求,水箱與衛生器具的水位差必須達到5m左右,因此我將提給結構的水箱基礎高定為3m高但3m高的基礎,結構專業的反應可想而知啊,一個個的"叫囂乎東西"啊,而且甲方也不認可.甲方的反駁依據是:<給排水設計手冊(第二冊)>(P12)列表說明,淋浴器的配水點前的所需流出水頭為0.025~0.04MPa,并且給出流出水頭的詳細解釋:在保證額定流量時,在出流控制閥前所需的靜水壓力,而不是出口處的水頭值.那么根據這個解釋,只要保證頂層淋浴器的閥門處有2.5m的靜水壓力就可以了,那么水箱只需要架高0.5m左右就可以滿足淋浴器的壓力要求了.我想請教各位大俠,水箱究竟該加多高呢?
看到圖紙上,屋頂生活水箱的四面池壁,有一面是與結構的混凝土墻共用的而且水箱的頂蓋就是結構的出屋面房間的屋面板,人孔也是就在小屋面板上開的孔我記得地下室生活水池是和結構安全脫開的,為什么屋頂生活水箱不需要安全脫開?
最近做一個住宅的給排水,對于生活水池的容積我先是用常規的方法,用最高日用水量的20%來算,但說容積較大,地下室不好放,所以讓用不小于水泵3min的設計流量來算,也就是不把生活水池作為一個貯水的容積,但是具體怎么算呢,看規范也沒一個明確的算法,想請教一下各位啊
今天遇到一個問題,大家來圍觀!!!幫我看看這個工程的生活水箱容積到底是多少?是500立方米?還是300立方米?300立方米的生活水箱算轉輸水箱嗎?
談生活水箱設計的若干問題
關于生活水箱大小的問題一住宅小區,714戶,最高日用水量500立方米,最大小時設計流量52.2立方米,設計秒流量22.3L/s,現在從市政接兩路DN100的管子,市政給水主干管為DN200,小區室外消防管道單獨布置,不接在給水管上。問:貯存生活用的水箱大小為多少?
有一個公建項目,計算出來的生活水池有效容積為不小于900m3,擬采用食品級不銹鋼水箱,現在的問題是水箱容積的大小是否有規定。最經濟和方便的選擇是做兩個450m3的水箱,但是有設計師表示生活水箱的單個有效容積不能大于300m3,因此需三個水箱。查閱了手頭的規范,沒找到此規定。請高手幫忙確定一下,對單個生活水箱的最大有效容積有上限嗎?
規范3.72 2 貯水池宜分成容積相等的兩格。 但是規范3.73 建筑物內的生活低位貯水池(箱)也沒說要分,要是生活水箱是不是可以不分成2個了啊?
頂層生活水箱最低水位13.80,最高層衛生間地面標高11.50,按規范要求,流出水頭肯定不夠。應該如何處理?改動水箱高度肯定不可能了……可以設置管道泵加壓嗎?設在水箱出水管還是在最高層給水支管上,這個管道泵如何運轉??謝謝
進來設計一個項目,我設計的是不銹鋼生活水箱,容量200噸,表面積,160平米。甲方為了省錢,想改成混凝土的。由于對當錢水箱的價格不是很熟悉,我告訴甲方實際使用起來,不銹鋼水箱要方便以及不銹鋼水箱的一些優勢,而且,對于容量的水箱來說,兩種水箱的價格也是接近的。涉及價格,我告知當前不銹鋼水箱的成交價大概是1200元/平米。不止到這樣的價格是否離譜,有沒有曾經做過的高手指點一下。另外如果甲方做混凝土水箱,期價格一般是合多少錢每平米?
規范中對生活水箱與建筑本體共用池底的問題用做了說明.那么我想問的是,一般混凝土水箱多做在樓梯間上部.那么在這個時候能采用水池底與樓梯間頂板為共用的嗎?謝謝!
請教關于水池,水箱生活水的計算多層水箱可以考慮儲存一天的水,但高層就不好用一天計算,請問一般按多長時間計算。高層的水池消防一般安1、2小時計算生活用水按多長時間計算,手冊上講按不小于一天的8%-12%??
我想了解一下大家現在所處地方的要求比如說該地方還可以用混凝土水池作為生活水池.又比如說該地方已經強制性停止使用混凝土水池作為生活水池.又比如說該地方還可以用高位生活水箱.甚至混凝土水池.又比如說該地方已經強制性禁止使用高位混凝土水池.又比如說該地方已經強制性要求使用變頻供水.大家來發表一下吧.謝謝大家.
生活水箱結構
生活水箱結構專題,為您提供生活水箱結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與生活水箱結構 相關的專業交流討論,更多生活水箱結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題