在做學校的公共淋浴室,有兩種方案1。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢?這兩種供水方式可行嗎?
我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,說是什么最新的方式,我的空調主機約12米高,熱水箱在地下室負二樓,樓有16層,約60米高,按設計水箱是閉式水箱,需承壓0.9MPA以上,供水就利用這個壓力,不另設循環泵。 本人認為以上做法的話,熱水箱變成了一個壓力容器了,必須按壓力容器的要求來做,那就牽涉到勞動監察部門了,且對水箱的制作焊接也會提出更高的要求,還有要加安全泄壓閥等設備,估計造價也會要翻番,不知各位是否做過類似工程,可行嗎? 望多多指教。
現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,供員工洗澡用,熱水從市面上購買,整車運送的,再由車上的泵抽送到水箱,由水箱供應洗澡的熱水。洗澡冷水由市政管網供應。請問大蝦們,這種設計有何弊端沒?屋頂熱水箱制作成敞口的,還是封閉的,要不要加膨脹管,在哪里加好?
本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,用熱泵供熱。冷水當時設計的是市政供水,用調節閥調節水壓。可是我們這里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保證水壓平衡。可是我已經設調節閥了。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~謝謝
在下遇到個項目業熱水系統熱源采用空氣源熱泵,經計算日用水量為18.9噸,最大小時耗熱量為350KW,請教熱泵如何選型,是按小時耗熱量選呢,還有設置多大的熱水箱?
熱水開式系統,設置高位熱水箱,水箱的設置高度:給排水設計手冊第二冊底586頁說,比最高淋浴器的閥門高3.0-4.5m。但給排水規范上淋浴器最低工作壓力為0.05-0.1MPa,到底參考哪個?差個1、2米對民建來說,不少啊。還有最高淋浴器的閥門指的是什么,淋噴頭高度還是什么?
近來突然發現,關于太陽能集熱水箱的若干疑問,想查詢圖集,但是圖集上只有相關的冷水部分的水箱,關于太陽能集熱水箱的詳細資料不知該依據神馬?
GBJ15-88(1997年版)第4.4.10條 在設有高位熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱.對于本條的理解本人是這樣認為的:冷水補給水箱的作用是控制熱水箱的水位,現在有了熱水浮球閥因此高位熱水箱可以不設置冷水補給水箱.在>第2冊>(2001年第二版)第353頁,常用加熱方式中(五)可見:高位熱水箱以給水管直接進水用浮球閥控制水位的例證.本人拙見還望高人指教.
呵呵,大家好.我是暖通的.所以這方面不太清楚.如一個一室一廳住戶,是淋浴(保證連續2人使用),我這水箱應該選多少升? 不是集中供應生活熱水.
一個三層樓的浴室,系統采用屋頂冷、熱水箱供水,水箱容積各50m3。接一路冷、熱管送至1、2層,單獨接一路冷、熱管送至3層。但現在3層浴室出水很少,可以說幾乎不出水。現3層地面標高為8m,水箱底標高12.5m,最高水面標高為14.7m。但以最高水位算,還有2-3M左右的水頭,怎么會不出水呢?請各位大俠幫忙分析3層浴室淋噴頭不出水的原因,是不是水箱設置高度不夠,一般需設置多高,還是有其他問題,該怎么解決呢?謝謝各位大俠,急 啊!!!!:(
生活熱水箱30噸,直接采用蒸汽加熱,采用DN15的多個噴管,箱底敷設,蒸汽量3噸/h,設在公共浴室上部,本樓沒有其他房間.急,急,請高手指點.
設計院兄弟把蒸汽管接入熱水箱,蒸汽管末端指出設備為汽水消聲混合器。業主對我說我們不怕噪音,汽水混合器那么難找不用了!!好吧,結果???蒸汽用了段時間滿屋蒸汽不說,夏天蒸汽常時間停用,蒸汽管蒸汽降溫,壓力下降,水倒吸入氣管,此時要再用蒸汽頂出水,呵呵,不可能。哪為見過所謂的汽水混合器嗎?它能防止水倒流入蒸汽管嗎??
偶目前接了一個酒店的熱水系統設計,具體情況是這樣的:該酒店為一棟21層的建筑物,已經爛尾多年了,現在有人接手,把它改建成酒店,但投資方出于資金考慮,想先開發1-7層作為桑拿和旅業,現在投資方出了一個方案,要求配置60匹的熱泵機組,然后配置一個26立方米的承壓水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑問:1、承壓水箱我不是很了解,估計是確保冷熱水平衡的作用。但放在地下,即使可以保持市政水的壓力,按高層建筑高低區供水的原則,1-4層可以采用市政水直供,那還說得過去,但再高點的熱水水壓就達不到要求了。給排水規范中說的冷熱水水壓相近就很難達到。2、酒店將來發展,7層以上肯定啟用,屆時投資方認為再增加承壓水箱就可以了,但如何保證高層的熱水水壓?3、承壓水箱的水壓按照熱泵系統的設計,應該來自熱泵機組內循環水泵的壓力,與市政水壓力也不一致,如何能確保承受此壓力的熱水水壓與市政水壓相近?4、承壓水箱一般應用在鍋爐系統居多吧,熱泵系統一般用開式水箱再通過管道增壓的。而且,鍋爐系統的承壓水箱體積一般不大,26立方對于一般酒店來說,應該是比較龐大的,造價昂貴,
目前屋頂有8臺熱水箱,供淋浴用。由于市政管網補水壓力有時不足,現在需要在主水管上增設加壓泵,請問如何做到加壓泵的起停及流量自動控制。PS:水箱目前采用的浮球閥補水,現在需要做到一臺水箱需要補水的時候,加壓泵開啟。但是8臺水箱不一定同時都補水。
現采取的方案是冷水用變頻(99米高,23層酒店),熱水采用屋頂水箱(須設太陽能),如何做到冷熱壓力平衡呢?如果冷水也用屋頂水箱,那1-5層市政供水部分又如何做到冷熱平衡呢? 麻煩各位了 ,剛接觸太陽能熱水。
求幫助:一學校浴室,150個淋浴頭,小時用40度熱水量45立方,單管系統布置,水水換熱,半容積式換熱器,擬采用開式熱水系統。其中高位熱水箱容積如何選擇?
有一個工程,大概情況是這樣,共6層,1-2層為商場,3-6層為賓館,總房間數量為116個,采用68KW(熱效率為90%)的燃氣熱水爐給賓館供生活熱水。設備廠家關于熱水量是這樣計算的,大家幫忙看看,我覺得太大了!116個房間,每個房間有一個淋浴頭,出水量按100L/h計算,那么小時計算流量就為11.6立方/h。然后熱水箱按小時流量的1倍選擇,選擇一個有效容積為12立方的不銹鋼熱水箱一個,再然后設計了8臺68KW的燃氣熱水爐。系統形式為:熱水爐通過循環給熱水箱里的水加熱(這是一個熱水循環,機組到水箱),然后再通過熱水循環水泵(另外一個循環,水箱到配水點)使水到末端,開式系統,水泵,水箱,機組都在2樓樓頂,熱水循環是全水量循環,就是說按設計小時流量循環,水泵揚程為20m,流量為12T,變頻泵。請問這樣有問題嗎?我怎么總感覺不對勁啊!
各位大蝦,小弟跪求熱水儲水箱計算方法。現有一個工程有住戶616人,熱水量計算為62噸,計算水箱有效總容積40立方米。供水方式為24小時供水,地下室一個水箱,樓頂一個水箱,請問下這兩個水箱怎么計算?小弟先拜謝!
現為一家四星級酒店用的生活熱水箱 (1) 飯店低區熱水箱容積 V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 住宅、旅館、醫院、集體宿舍和公共浴室,熱水貯水器有效容積按不小于90min設計小時耗熱量計算, 即V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 冷水從下部進入的
淋浴用水使用的鋼制熱水箱怎么防腐?用什么防腐材料進行防腐才能滿足不影響水質,不對人身有傷害,又能做到不腐蝕(防腐效果教好)?用什么材料?