偶目前接了一個酒店的熱水系統設計,具體情況是這樣的:該酒店為一棟21層的建筑物,已經爛尾多年了,現在有人接手,把它改建成酒店,但投資方出于資金考慮,想先開發1-7層作為桑拿和旅業,現在投資方出了一個方案,要求配置60匹的熱泵機組,然后配置一個26立方米的承壓水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑問:1、承壓水箱我不是很了解,估計是確保冷熱水平衡的作用。但放在地下,即使可以保持市政水的壓力,按高層建筑高低區供水的原則,1-4層可以采用市政水直供,那還說得過去,但再高點的熱水水壓就達不到要求了。給排水規范中說的冷熱水水壓相近就很難達到。2、酒店將來發展,7層以上肯定啟用,屆時投資方認為再增加承壓水箱就可以了,但如何保證高層的熱水水壓?3、承壓水箱的水壓按照熱泵系統的設計,應該來自熱泵機組內循環水泵的壓力,與市政水壓力也不一致,如何能確保承受此壓力的熱水水壓與市政水壓相近?4、承壓水箱一般應用在鍋爐系統居多吧,熱泵系統一般用開式水箱再通過管道增壓的。而且,鍋爐系統的承壓水箱體積一般不大,26立方對于一般酒店來說,應該是比較龐大的,造價昂貴,
補水量我還是可以通過設計手冊計算,但是要用多大的水箱我就沒譜了。 另外一個問題:補水管的管徑怎么確定呢,還有膨脹水箱的膨脹管 溢流管 排水管 怎么確定呢。
本工程地下連續墻作為基坑外圍護有40m深,連續墻入巖有4m,坑內有降水井,深度30m,連續墻外側布有承壓水位、微承壓水位、潛水水位觀測井。從觀測的數據顯示,無論是承壓水還是微承壓水位或潛水水位的觀測水位的數值相差較大,有1m多。對此本人不甚理解,按理說即使坑內井點降水,地下連續墻已經阻止坑外的水位下降已經隔斷含水層。基坑外的降水觀測不應該有如此大的差別。請大家談談自己的看法。
小弟請問一下大家,冷凍水系統中有了膨脹水箱,那么補水箱設置在什么地方啊?怎們選型,怎么安裝?。亢孟駪撌茄a在回水上,放在高處就可以了是吧?它是怎么個補水法???是不是自動的呢?
在做學校的公共淋浴室,有兩種方案1。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢?這兩種供水方式可行嗎?
大家好:本人第一次做高層,很多細節不明白!希望大家能夠指教:某24層綜合樓(是某小區高層建筑群的一部分),地下室車庫,1~3層商場,以上辦公,設有室內消火栓給水系統,室內消防水量40L/S和自噴系統,消防水量30L/S,均為臨時高壓給水系統。對于室內消火栓給水系統,我在最高建筑物屋頂設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水;對于自噴,參照《自動噴水滅火系統設計規范》10.3.1及其條文說明,在屋頂同樣設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水。這兩個水箱分別設在最高的兩座建筑物的屋頂。請問我這樣設計合理嗎??有沒有節省投資的辦法?!請大家賜教!
請教一下,電梯機房上面能否放水箱。給排水規范上3.7.3.1有:貯水池(箱)不宜毗鄰電氣用房和居住用房或在其下方。是否違反該條
我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,說是什么最新的方式,我的空調主機約12米高,熱水箱在地下室負二樓,樓有16層,約60米高,按設計水箱是閉式水箱,需承壓0.9MPA以上,供水就利用這個壓力,不另設循環泵。 本人認為以上做法的話,熱水箱變成了一個壓力容器了,必須按壓力容器的要求來做,那就牽涉到勞動監察部門了,且對水箱的制作焊接也會提出更高的要求,還有要加安全泄壓閥等設備,估計造價也會要翻番,不知各位是否做過類似工程,可行嗎? 望多多指教。
現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,供員工洗澡用,熱水從市面上購買,整車運送的,再由車上的泵抽送到水箱,由水箱供應洗澡的熱水。洗澡冷水由市政管網供應。請問大蝦們,這種設計有何弊端沒?屋頂熱水箱制作成敞口的,還是封閉的,要不要加膨脹管,在哪里加好?
地源側準備使用補水箱靠重力補水,但是不知到補水點的壓力怎么確定,聽別人說補水箱高于系統1.5m就可以了,但是我擔心補不進去水。請大家指教,謝謝?。。?/p>
排除大氣式鍋爐不談,如果是閉式水的補水箱的話,就是用來裝冷卻爐循泵換熱器冷卻水的。 補水箱顧名思義,其基本作用是拿來儲備水的。例如,冷態啟動時,凝汽器水箱前的化學補水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱補水。這時的水箱明顯就有一個維持一定水位的作用! 目前很多單位的大氣式鍋爐冷卻水端板或冷凍水端板處都沒有安裝快速排污閥,部分單位還用封堵塞住了這些排污口。其實這種做法是很錯誤的,易使鍋爐機內積泥積雜質,影響熱交換效率,還導致冷凝器一年一度的定期清洗。正確的作法是安裝快速排污閥并每周從冷凝器出水口側按“三開、三關法”排污2~3次,對冷凍水系統應每周按此法排污一次。 由于大氣式鍋爐燃料消耗量增大,爐膛容積熱負荷相應增大,爐內及爐膛出口煙氣溫度均升高,會導致過熱蒸汽溫度、過熱器、再熱器管壁溫度均升高,故必須嚴格監視與調整,盡量不使期超溫。對于燃煤爐,由于爐膛容積熱負荷的增大,使爐內結渣的可能性增大。 大氣式鍋爐蒸發系統內工質流速升高,流動阻力增大,對水循環不利。為此,應特別注意監視水循環較差的部位。 過熱器內工質流量增大,流動阻
近來突然發現,關于太陽能集熱水箱的若干疑問,想查詢圖集,但是圖集上只有相關的冷水部分的水箱,關于太陽能集熱水箱的詳細資料不知該依據神馬?
熱水開式系統,設置高位熱水箱,水箱的設置高度:給排水設計手冊第二冊底586頁說,比最高淋浴器的閥門高3.0-4.5m。但給排水規范上淋浴器最低工作壓力為0.05-0.1MPa,到底參考哪個?差個1、2米對民建來說,不少啊。還有最高淋浴器的閥門指的是什么,淋噴頭高度還是什么?
1.最近看一文章,其中涉及到承壓水對基礎底板水浮力的影響。2.不過,本人對承壓水不是太了解??戳税胩?,也沒有看出來結果是咋出來的?特來求教。3.例如文章提到:最高水位標高將達到33.91m。請問:該結果是咋換算出來的?
現在很多私人房的樓頂都做各種亂七八糟的東西,請問樓頂的樓板要多厚比較合適呢?請有經驗的老師傅來回答,我還是在校生,這問題還真不知道怎么解決,百度上也找不到。
在確定地下水位時,常常會看得,滯水,潛水,和承壓水等的說法,對于我們結構專業的人來說,有時候一頭霧水,不知道該怎么確定地下抗浮水位,本文簡單介紹下上層滯水、潛水、承壓水的區別和聯系。 潛水:保存在地表以下第一個含水層中具有自由水面的重力水;潛水可存在于松散沉積物中,也可存在于基巖裂隙中。 潛水要素有:潛水面、潛水埋藏深度、潛水位、潛水含水層厚度、
問題1、現有一建筑物,地基持力層為粘土,建基面下土層厚度3.49~10.18m,下臥層為強風化粉砂巖,砂巖坡度>10%,請問采用什么方式地基處理比較好?問題2、現有一建筑物,地基持力層為粉質壤土,下臥層為中粗砂,層頂距建基面最小厚度為0.6m,具有承壓水,請問如何解決承壓水的問題? 懇請各位高手解答!
在下遇到個項目業熱水系統熱源采用空氣源熱泵,經計算日用水量為18.9噸,最大小時耗熱量為350KW,請教熱泵如何選型,是按小時耗熱量選呢,還有設置多大的熱水箱?
本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,用熱泵供熱。冷水當時設計的是市政供水,用調節閥調節水壓??墒俏覀冞@里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保證水壓平衡??墒俏乙呀浽O調節閥了。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~謝謝
冷卻塔補水箱容積應該怎么???是不是按規范冷卻塔補水量的2%~3%,然后乘以使用小時(比如8小時),再取30%,這樣補水箱很大,比較浪費。還是直接取1小時的補水量作為容積??