當室內無法安裝高位水箱,只能將水箱安裝到地下室,滿足十分鐘用水,然后靠氣壓給水設備保證系統壓力的時候,我想問,能否取消水箱,因為室外已經用了消防水池啊?據說現在有些建筑只安裝30秒應急消防水罐穩壓設備,不裝消防水池,也可通過驗收啊。
室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320
各位設計大師們: 我是專門從事施工的,不知道太多設計上面的問題,故發此貼特向大師們求教。我現在在建的工程總建筑面積約9.8萬平米,由五棟18至24的塔樓和地下室組成,地下室面積約2W平米。在地下室設消防水池,建筑最高的那棟塔樓設屋面水池,室內消火栓系統采用兩臺消防水泵從水池取水供給。我想請問一下,這種項目的室內消火栓系統是否需做一條DN80的立管與屋面水箱連通,以保證整個系統管網長期恒壓呢?各位設計大師們: 我是專門從事施工的,不知道太多設計上面的問題,故發此貼特向大師們求教。我現在在建的工程總建筑面積約9.8萬平米,由五棟18至24的塔樓和地下室組成,地下室面積約2W平米。在地下室設消防水池,建筑最高的那棟塔樓設屋面水池,室內消火栓系統采用兩臺消防水泵從水池取水供給。我想請問一下,這種項目的室內消火栓系統是否需做一條DN80的立管與屋面水箱連通,以保證整個系統管網長期恒壓呢?
本工程在上海!層高3.6,共4層,設室內消火栓。當?shù)貕毫?.2Mp,請問是不是只要設消防泵房,通過泵來滿足消防時的水壓和用水量,而不用在設高位消防水箱了?
一個男女淋浴間,共8個淋浴,外加一個100平米的廚房用水,熱水需要多大用水量。主要是樓頂水箱需要多大?不太明白規范上的,怎么算法?請教請教
本帖最后由 mengmeng88825 于 2015-6-4 15:07 編輯 一個廠區,辦公樓不超過10000立方米,廠房都是單層戊類的,都滿足規范可以不做消火栓,這種情況還用不用在辦公樓上設置消防高位水箱了?如果在辦公樓做了消防軟管卷盤,需不需要設置水箱呢?
我是學暖通的,現在開始做水。但有許多不明白的,還請各位前輩指點指點。 我曾看公司圖紙中,有一個五層的宿舍樓,層高3.6米,室內消防沒有設水箱;辦公樓為5層,層高4.2米且設有水箱。現在我要做的是一個5層的宿舍樓,層高為3.9米。我不知道是否需要設水箱。 如果計算,看上傳圖片中Hxh(2)=Hxh(1)+γ*δh+i*L 其中γ、δh、i各位什么意思,如何確定呢?如何考慮管網的嚴程損失。如果各為誰有消防水利計算書,能不能上傳呀。先謝謝啦
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
建筑設計防火規范(GBJ16-87 2001)第8.6.3條規定:“設置常高壓……,設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱或……”。問題來了,什么是臨時高壓給水系統,低規里并沒說明,但高層民用建筑設計防火規范(GB50045-95 2001)里明確了“臨時高壓消防給水系統指管網內最不利點周圍平時水壓和流量不滿足滅火的需要,在水泵房(站)內設有消防水泵,在火災時啟動消防水泵,使管網內的壓力和流量達到滅火時的要求。”建筑給排水設計規范GB50015-2003里明確規定生活水池和消防水池不能共用。一般的多層建筑均不存在設置消防水泵房,既然沒設水泵房,也就是一般的多層建筑的消防給水就非臨時高壓給水系統,也就不需要設置屋頂消防水箱了,按低壓給水系統設計就行了,滅火時要求的水壓和流量由消防車或其它方式加壓達到就行。所以我個人認為,在多層建筑中設置屋頂消防水箱純屬浪費水資源,也沒多大實際用處。
我正參與一個高層,屋頂設置一個18T的消防水箱,供栓系統和噴淋用,設計未提材質要求,有兄弟建議用玻璃鋼制品,不知是否符合消防規范?高規中未查到水箱本體防火的相關規定。但又擔心驗收過不了關,請見貼的兄弟指點指點!謝謝 !
室外的消火栓壓力能不能用樓頂水箱來保持壓力,這樣就是將室內外消火栓管網連接起來,都用樓頂水箱保持壓力,再加上共用消防水泵行嗎。
帶有噴淋的室內消防水箱的容量計算,是按作用面積內的噴頭流量計算,還是按10分鐘火災初期4個噴頭的流量計算?我們平常是按30L/S正常滅火時的流量,而火災初期作用面積內的噴頭不可能全打開,是不是應按4個噴頭的流量計算,
請教一下大家,地下室面積7萬平方左右,地上有二十幾棟塔樓,需地下室內設置生活給水箱,容積大約400立方,由于地下室面積較大,這種情況下,生活水箱及水泵,是分成幾個,每個負責供應幾棟樓比較好,還是這二十幾棟合用比較好?合用的話,到最不利點的水損會不會太大,導致無法正常供水?
大哥們,我看到其他的圖,有室內消火栓系統,但沒設消防水箱和水池,當然是多層。問:有室內消火栓系統的是否都需要設消防水箱和消防水池?如果不是都需要的話,那么怎樣去確定這個界限?
一個丙類的8.2米一層廠房,設置了室內消火栓,不加壓,另外還有消防水炮,請問屋頂水箱的前十分中消防水量是包括消火栓的和水炮的還是只有水炮的呢?室內消火栓10L/S,水炮20L/S.
一個廠區,2個10m車間,1個23m辦公樓,分別設置室內消火栓系統,2個車間設高壓水炮系統。 辦公樓地下室設有消防水池,現在在辦公樓頂設消防水箱: 室內消火栓系統和大空間高壓水炮系統的消防水箱可以共用嗎? 如果共用,是否地下室水泵打到水箱的水泵只需要一套,一用一備;但從消防水箱出來的水泵需要兩套,一套室內消火栓的,一套高壓水炮的?
水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!
室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,但是自噴,消火栓,生活給水交叉時,誰在上面?污水,廢水,雨水交叉時呢?垂直間距是多少?
最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池。請各位大哥大姐幫幫偶!