我公司正在設計大氣式除氧器,我現在只有一張除氧器的總圖。資料中介紹水箱時有一個分水裝置,是由分水圈和數塊鋼板組成,我不知道這是個什么結構,望哪位高人指點,謝謝!
請問生活給水箱出水至水泵的過濾器安裝方法?能否將過濾器的清掃口朝下45度安裝(工地的管工要求垂直朝下),另外那本規范里有過濾器的安裝方法,麻煩大家告訴我書名和章節。謝謝大家了!
我最近做一項目為超濾反滲透系統,超濾膜廠家因擔心空氣中的細菌通過呼吸孔進入超濾產水箱,反洗進來進超濾中去而影響超濾出水水質,請問超濾反洗時超濾產水箱的呼吸孔是否需設空氣過濾器呢?請各位大俠發表意見!
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
隨著經濟的發展的同時環境污染也在日益加劇,人們的環保意識逐漸加強,空氣質量成為全世界關注的重要領域。空氣過濾器不僅只局限于工業領域保護機械設備,更已經深入生活保護著人類的身體健康。 空氣過濾器已經廣泛應用于住宅,商業工業場所,潔凈室,室內空氣凈化器,麻醉氣體過濾設備;激光外科手術應用,供暖、通風和空調系統,電信新風系統,工作室空氣過濾系統等。 現在更多的消費者對室內空氣質量越來越重視,尤其是有過敏、哮喘病或呼吸道疾病的人群。人們90%的時間在室內度過,而室內空氣污染水平可能是室外的2—5倍。室內幾乎所有空間都含有花粉、霉菌、孢子、毛發、煙霧、細菌、病毒、石棉
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下
石英砂濾池的濾料層深度0.9m,球形系數為0.78,孔隙率0.43。濾料篩分結果見表(10號的2.0mm,100號的0.15mm)。現在需要求1:再濾速7.2m/h、水溫20度條件下,計算清潔濾層的水頭損失。2:計算濾層的最小流態化速度(石英傻比重2.65)3:再反沖洗強度12L/s平方米,水溫20度條件下,計算d50濾層的膨脹率。篩號 篩孔 剩在篩的砂重 通過該號篩的砂重 (mm) (g) 重量(g) 百分數(%)12 1.68 0 100 10014 1.41 1.5 98.5 98.516 1.39 5.6 92.9 92.518 1 17.8 75.1 75.125 0.71 36.7 38.4 38.435 0.5 33.4 5 560 0.25 3.2 1.8 1.880 0.177 1 0.8 0.8
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
一井水有一股異味,需要經過過濾處理,本人想請教各位的是,是否用一個簡單的過濾池就可以了,以及它所需要用的濾料可以是哪些? 注:該股井水就是那種農村家庭生活用的井水,井深十幾米。
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!
水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。