生活熱水箱30噸,直接采用蒸汽加熱,采用DN15的多個噴管,箱底敷設,蒸汽量3噸/h,設在公共浴室上部,本樓沒有其他房間.急,急,請高手指點.
設計院兄弟把蒸汽管接入熱水箱,蒸汽管末端指出設備為汽水消聲混合器。業主對我說我們不怕噪音,汽水混合器那么難找不用了!!好吧,結果???蒸汽用了段時間滿屋蒸汽不說,夏天蒸汽常時間停用,蒸汽管蒸汽降溫,壓力下降,水倒吸入氣管,此時要再用蒸汽頂出水,呵呵,不可能。哪為見過所謂的汽水混合器嗎?它能防止水倒流入蒸汽管嗎??
小弟碰到一工程,采用風冷熱泵熱回收機組,制取生活熱水,系統中要設置蓄熱水箱及加熱水箱,容積如何計算?涉及到給排水專業了,請各位大蝦幫忙,謝謝
有一個高6米直徑4.77米的圓柱形水箱,現需要用蒸氣將水箱中的冷水加熱到90度左右,請問1、應該采取何種方式加熱?2、蒸氣管道應該怎么接?要注意哪些問題?3、加熱整箱水需要多長時間?謝謝大家最好能加我QQ:124790208,想當面請教:handshake [ 本帖最后由 lvfeiid 于 2009-5-2 00:37 編輯 ]
現在臺灣人的一項目,原來是屋頂熱水箱考慮汽水混合加熱的,但是現在因為蒸汽加了藥水,所以沒有辦法那樣做了,有沒有熱水箱內設置蒸汽盤管加熱的做法?如果有的話怎么確定盤管?
各位,大家好,我有一個小型游泳池,面積100平方,水深1.5米,現在用水源熱泵+燃油鍋爐加熱,我的游泳池運行維持熱量是70KW,運行時間16小時,根據建筑給排水設計規范,熱泵的供熱量按下面一式計算,而熱泵熱水箱的容積按二式計算,這樣計算出來是負的,怎么回事,有沒有做過的,給解釋下11[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-12-30 11:22 編輯 ]
單位最近賓館改造,需在原水箱上增設溫控設備,采用的是霍尼韋爾的溫控裝置,其中就有蒸汽平衡閥與蒸汽二通閥,一單位報價挺高,請教各位大俠,必須這樣嗎,有沒有省錢的辦法。十二萬分感謝!在線等
在做學校的公共淋浴室,有兩種方案1。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢?這兩種供水方式可行嗎?
現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,供員工洗澡用,熱水從市面上購買,整車運送的,再由車上的泵抽送到水箱,由水箱供應洗澡的熱水。洗澡冷水由市政管網供應。請問大蝦們,這種設計有何弊端沒?屋頂熱水箱制作成敞口的,還是封閉的,要不要加膨脹管,在哪里加好?
我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,說是什么最新的方式,我的空調主機約12米高,熱水箱在地下室負二樓,樓有16層,約60米高,按設計水箱是閉式水箱,需承壓0.9MPA以上,供水就利用這個壓力,不另設循環泵。 本人認為以上做法的話,熱水箱變成了一個壓力容器了,必須按壓力容器的要求來做,那就牽涉到勞動監察部門了,且對水箱的制作焊接也會提出更高的要求,還有要加安全泄壓閥等設備,估計造價也會要翻番,不知各位是否做過類似工程,可行嗎? 望多多指教。
05R401-3 常壓蓄熱水箱
本人從1985年開始研究用熱水鍋爐,以自然循環的方式加熱高位水箱中的水,當年就獲得成功。后來又為多個單位設計,不斷完善,不曾失敗。現此技術已經成熟。 它是一個什么樣的系統呢?粗略地講,就是將熱水鍋爐的熱水出口管和回水管分別接向高位水箱,令鍋爐以自然循環的方式加熱高位水箱中的水。此法與泵循環加熱法相比,省電;與蒸汽加熱法相比,無噪音;與其他方式相比,熱效率高;不但效果好;且沒有了操作、維護水泵的煩惱。 特別值得指出的是:無論高位水箱中水位是高(水多),還是低(水少),本專有技術都能將水箱中的水快速加熱;而且與眾不同的是:還能優先加熱水箱出口處的水,能很快對外供應熱水。所以,此技術項目確實是節能降耗、保護環境、利國利民的好項目。 本人認為此技術應該予以推廣,各位同仁覺得如何?如有興趣,本人愿意與各位再深入交流。 本人的E-Mail是hsscs@163.com,QQ號是278086907。
求解,水箱容積計算。太陽能系統,貯熱水箱可按照單位集熱器面積的熱水量來計算總容積,這個可以參考規范,現在有個問題,請教各位供熱系統的供水水箱的容積為多大,如何計算,暫時沒招找到依據。
請教各位達人,25層的高層,功能是賓館+寫字樓采用電鍋爐加熱,熱水存入蓄熱水箱,再又由加壓泵供給高層熱水系統問題是如何確定蓄熱水箱的容積能否按照生活給水水箱的計算方法,儲存最高日用水量的5~20%確定容積?
有一項目,150個噴頭(學校學生集中使用),采用汽水快速熱交換,60度水進入水箱,在水箱內進行冷熱水混合到40度,再單管供到浴室,如何保證水箱內的溫度?在此先謝了!
上個月,我公司在一小區的兩戶人家地下室里安裝了兩套威能36千瓦壁掛鍋爐及300L儲水罐的系統。調試的時候發現,一套系統在為儲水罐加熱生活熱水時儲水罐安全閥總是打開放水,造成地下室一片狼藉。而另一套系統完全正常,安全閥從不打開。那個常打開的安全閥已經更換了一只,結果照舊打開放水。請問這是系統問題還是儲水罐的問題?
各位大蝦,小弟一事不明,我是暖通專業的,碰到一項目采用熱泵熱回收機組制取生活熱水,蓄熱水箱容積如何計算,請各位幫忙,謝謝
在下遇到個項目業熱水系統熱源采用空氣源熱泵,經計算日用水量為18.9噸,最大小時耗熱量為350KW,請教熱泵如何選型,是按小時耗熱量選呢,還有設置多大的熱水箱?
本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,用熱泵供熱。冷水當時設計的是市政供水,用調節閥調節水壓。可是我們這里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保證水壓平衡。可是我已經設調節閥了。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~謝謝
保溫水箱用的電輔加熱都有哪些形式?如果需要50KW以上的電輔加熱,采用哪種形式比較好?國內有哪些廠家生產的電輔加熱質量比較過硬?多謝!!!