亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高位水箱的問題求教

    如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~

  • 各種材料水箱的做法和價格對比

    大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!

  • 請問如何定這個水箱的容積?

    一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?

  • 關于高位水箱的設置問題

    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!

  • 求助關于屋頂水箱的計算

    集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!

  • 水箱的壁厚該怎么確定啊?

    水箱的壁厚該怎么確定啊?

    水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!

  • 請問如何估算水箱的容積?!

    請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?

  • 請教:關于屋頂水箱的計算

    一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下

  • 高位水箱的問題~~~~~謝謝

    某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝

  • 關于高位水箱的設置條件

    我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!

  • 請教:密封R123用甚么橡膠?

    現要求一個R123輸送泵,普通橡膠,丁氰橡膠,氟橡膠都有“潤脹”現象,無法使用請問甚么橡膠可以和R123兼容?或者甚么泵可以輸送R123?求高人指點!

  • 關于膨脹水箱的一些問題

    想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。

  • 關于設置高位水箱的疑問

    《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,

  • 高位水箱和變頻給水哪個好

    原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)

  • 密封模板與混凝土分析和實驗

    密封模板與混凝土分析和實驗

    分析:鋼筋混凝土樓面的缺陷相當嚴重,完整的混凝土幾乎靠做防水完成。溫度偏低的情況下,混凝土強度更加明顯,裂縫、滲透、滲漏突出,使施工單位蒙冤。 原因:理論與技術失誤,選用密封模板更失誤。早些年,用木材作鋼筋混凝土樓面的模板,由于縫隙過多,振搗造成大量水泥漿流失,使強度和密度不夠,其次是高溫日曬導致裂縫滲漏,拆模后反面不平美觀不足。為完善混凝土的各項技術指標,后來用密封好的模板代替。然而,密封好的模板使鋼筋混凝土樓面如雪上加霜,因為商混水灰此過大,收縮性太強,還用模板密封無滲漏,使混凝土初凝就被多水傷害,溫度偏低非常明顯,成為不合格工程。 實驗:對這個問題實驗與研究已多年,得出的結果與現代建筑專業技術理論相違背。實驗結

  • 關于氣壓供水設備替代屋面水箱

    由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面沒有水箱,如果做氣壓供水設備,有沒有地方放置。該怎么處理這種情況?還有甲方沒有告訴市政水壓,一個三層的小樓,消火栓我該不該給他加壓?

  • 高位水箱的設置是否合理?

    我現在的工程消防水箱設置在屋面,但是屋面相對標高僅14.1米,消火栓系統為臨時高壓制。問題是:屋面消防水箱在火災初期的供水中需要提供壓力嗎?還是只是蓄水功能?如果需要供壓,14.1米的安裝高度是不是太低?如果不需供壓,何必設置在高位?

  • 膨脹水箱老是溢水怎么辦?

    膨脹水箱老是溢水怎么辦?

    有一磚窯廠利用窯爐排出的余熱,通過余熱鍋爐將水加熱,用于廠房和職工住房的采暖洗澡等項服務。該系統已運行一年多,原系統為承壓運行,補水泵定時補水,運行中壓力高,沒有安裝安全閥,又不是定壓補水,系統存在安全隱患大。今年在供暖前,對該系統進行了改造,因是平房供暖,由承壓運行改為常壓運行,新增一個膨脹水箱,同時,膨脹水箱又是補水箱,箱內裝有浮球閥自動補水,拆除定時補水泵,在管路高點裝有手動排氣閥,住房供暖已有一段時間了,系統還算正常,有時循環泵長時間停止,膨脹水箱有溢水出來,因水溫太高,體積膨脹水箱溢水是正常的。近幾日廠房開始供暖,打開回水管道上的閥門給廠房供暖,就出現了百思不得其解的問題,膨脹水箱老是不斷地往外溢水,往廠房供暖回水管道上的閥門就不能打開過多,開多一點水箱就溢水不斷,開上十分之一,水箱不太溢水了。這種現象的發生問題出在哪里呢?一是膨脹水箱的容積不夠;二是膨脹水箱接入回水管上的連接管過細;三是連接管不在水箱底的中間位置;四是膨脹水箱沒有連接到循環泵的入口處;五是補水用的浮球閥安裝位置過高。說明廠房供暖管路為并連,住房供暖管路為串連,發張該系

點擊加載更多

密封水箱

密封水箱專題,為您提供密封水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與密封水箱 相關的專業交流討論,更多密封水箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

新型水箱

分體式水箱

主站蜘蛛池模板: 精品国产免费福利片| a久久99精品久久久久久不| 亚久久| 222www免费视频| 亚洲精品中文字幕在线| 日本精品在线观看视频| 久久综合成人网| 欧美尻逼| 天天操天天干天天做| 亚洲影院在线| 亚洲欧美高清在线| 98自拍视频| 国产美女69视频免费观看| 成人日本| 成人97| 精品动漫中文字幕一区二区三区| 久久9966e这里只有精品| 青草精品在线| 欧美在线网站| 亚洲国产日韩无在线播放| 色香蕉网站| 依人综合| 99热最新在线| 精品福利视频网| 日本高清在线一区二区三区| 亚洲精品视频免费看| 青青久| 成人免费福利| 精品成人乱色一区二区| 欧美影院在线观看完整版 mp4| 污污网站在线看| 国产成人女人视频在线观看| 爆操白丝| 欧美成人免费一级人片| 亚洲国产人成网站在线电影动漫| 久久99中文字幕伊人| 日本成人一区二区| 伊人久久免费视频| 爱色视频| 欧美激情第二页| 亚洲小说欧美另类激情|