目前有一條小河穿過一個地塊,為了能很好的利用該地塊,需對小河進行改道(采用鋼筋砼排水箱涵的形式)處理,自己沒做過排水箱涵,在這里求助給位大神做好該排水箱涵需要些什么資料,怎么確定該箱涵的尺寸(現狀有一箱涵BXH=5m*2m可利用),需要出些什么圖,我自己先列了一下需要的資料:1、小河的水文資料,小河的流量。2、匯水面積。3、改道后設計箱涵終點的河道標高。4 在這里先謝謝給位大神了!!!
傳說已久的氮封水箱,今天我來爆料,以饗讀者,不回不是爺們,百年真藏,親情奉獻: 氮封水箱:構成選用PP或者不銹鋼材質、單向可調壓力呼吸閥、進氮氣管(包括正常運行時的管徑較細的氮氣管與負壓變化較粗的進氮氣管,兩管并列各裝電控閥門)、壓力傳感器,及水封. 各項主要參數即作用; 單項呼吸閥:-50kPa---+50kpa可調范圍,設定值100kPa,主要是當進水流量大于出水流量時能自動打開,向外泄壓,機械可調式; 氮氣管:較粗氮氣管在負壓連續一定時間時,較細氮氣管不能補充足夠氣時,自動打開,防止負壓破壞水箱;較粗氮氣管在正常運行時進行補充氮氣. 壓力傳感器;主要給氮氣提供參數,用來控制氮氣的進出,氮氣壓力高于120kpa,停止進氣,此時單項呼吸閥在排氣;當壓力在80kpa時,開始進氣此時出水大于進氣,單向閥關閉.當用水量突然增大,連續負壓80kpa一定時間時,較粗氮氣進氣,進氣還是不行報警,人工干預. 水封:水封設計為從水箱水面以上引出u型水封管,U型彎高度控制在300cm左右,當壓力傳感器損壞或者故障時,當壓力超過130kpa時,
膨脹水箱 水箱容積計算當95-70°C供暖系統 V=0.031Vc當110-70°C供暖系統 V=0.038Vc當130-70°C供暖系統 V=0。043Vc式中V——膨脹水箱的有效容積(即相當于檢查管到溢流管之間高度的容積),L; Vc——系統內的水容量,L。 膨脹水箱選用 開式高位膨脹水箱適用于中小型低溫水供暖系統,膨脹水箱規格見下,構造見國標圖。型號 方形 圓形 公稱面積(m³) 有效容積(m³) 外形尺寸(mm) 公稱容積(m³) 有效容積(m³) 筒體(mm) 長 寬 高 內徑 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
膨脹水箱的容積計算公式我知道 可是計算膨脹水箱溶劑的時候:用水的體積膨脹系數*最大的水溫變化值*系統的水容量 其中系統的水容量為:系統中管道和設備內總容?而這個總容丝我不晪?我想請教總容丝的計算方?因為除了風機盤管中的水量后 是否還要加上管路系統中的容水量?有沒有更加簡便的方法計算水箱的容積?不如知道總的冷量 直接估算出系統中膨脹水箱的容積?
單位需設計一個室外消防用高位水箱,容量50m3的鋼板水箱(或水塔),距地高度為20m,誰有這方面的資料 啊,請高手指點一下阿,急用
業主是做農業園開發的 提出來一要求 6m*6m*2.5m水箱 不知道是不是有效容積下面用柱子支撐 不會做這個設計,有沒有大神伸出援手,指點一下 怎么做,怎么配筋,怎么計算?急啊,說馬上要施工。我想,能不能用9根柱子,500*500…… 從來沒有遇到過
談生活水箱設計的若干問題
我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1、F2、F3、F4、)設給排水管道。其中F1和F2是連在一起的,均座落在樓盤的東南角;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,如果只在F2和F3各設置一個行不行,這樣做會違反規范嗎?
做設計收集的一些房屋設計之水箱和樓梯的設計心得
請教各位大神,消規5.2.1中規定商店建筑(總建筑面積>10000平,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結。
以蒸汽為熱源將水加熱,在采暖、空調、生活熱水選何種換熱器是整體設計的一項重要內容,比如蒸汽水箱加熱器,在工廠澡堂使用比較多,同時解決幾百人洗澡問題,不能增加太多成本,小編認為蒸汽水箱加熱器設計必須滿足以下三個條件:1.加熱
我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們?nèi)嵙暎 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~
我是生產散熱器的廠家,,被動的防腐很令人頭疼,我想請教各位高手,再分戶供暖中可供選擇的能阻斷氧氣滲入的閉試膨脹水箱的生產廠家的分布和實用當中的優缺點還有價格等,,我想自行設計一種能阻斷氧氣的廉價的閉試水箱,所以需要詳細了解關于閉式膨脹水箱的情況。還有防凍記載比方供暖系統中的應用情況,,加急,,謝謝。.
水箱(或者水池)的最高水位,最低水位是我們常用的幾個參數,在實際設計中感覺老是用取距箱頂100~200,距箱底100~200.可實際上這兩個水位怎么確定呢,差了幾本手冊及圖集沒答案
不銹鋼消防水箱,消防水箱,組合式水箱適應用于小區,高樓,工廠, 詳細信息 金泰圓形保溫水箱:金泰專業生產各種不銹鋼水箱,不銹鋼節能飲水機,開水器一、制造標準:國家建筑標準設計圖集GB02S101二、選用材質:SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列三、適用范圍:熱泵配套系統、太陽能配套系統、鍋爐系統、熱水工程,高樓儲水等等。四、產品特點: 1、選材精良:內外膽均采用優質SUS304不銹鋼板,含鎳量8%以上,保證鋼板永不生銹,防腐、耐用、成本低、使用壽命可達30年以上。 2、外形美觀:安裝方便、可隨時增加容量或移動,清洗方便、有排污裝置、不滋生真菌、沙蟲及青苔。 3、工藝成熟:采用微電腦控制的全自動環縫及縱向脈沖焊接技術,保證水箱永不滲漏;密封性能好,可確保水質,且不受二次污染。 4、做工精細: 內膽套入外桶采用立式套接,充分保證內、外桶之間同心度,與傳統的臥式套桶工藝相比保溫性能提高20%以上; 5、發泡均勻: 采用目前國內最先進的聚氨酯整體發泡成形;保溫層厚度為50MM,保
你好,想咨詢一下,一重慶300平的小別墅,5人居住,需設計水地暖和換熱水箱,請問該怎么算需要多大的燃氣壁掛鍋爐?多大的水箱?求公式和套公式的詳細解說。
論文簡介:教你如何理解,計算,選用,消防的增壓穩壓設備,有詳細的計算過程,讓你對消防水箱的問題無疑。 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
不銹鋼水箱孔型設計的力學特點 不銹鋼水箱布置形式的比較,可以看出:日本為降低第四號水平機座的高度,改用立輥是較為有利的;中國在帶切人墊圈的水平輥間放置立輥,似無必要。 成型機座中,帶鋼為彈塑性彎曲變形但立輻一粗是防止彈復及導向。日本的立輥則有使管坯彎曲成型的作用,在定徑輥處可看做無限長管受到局部圓周壓力而趁成彈塑性變形,帶切人墊圈的成型輥和定徑有近似相同的力學艦份。彈塑性變形抗力的確定為了簡化計算過程將各種材質的應力一應變曲線簡化為理想彈塑性體的情況。簡化方法很多下面是不銹鋼水箱焊管成型過程
圖紙簡介: 本圖是印刷廠庫房消防設計圖紙,包括消防平面圖、消火栓、噴淋系統圖和水箱大樣圖。大家可以借鑒! 投稿網友: lifuyushiwei0303 上傳時間: 2014-06-30