多層建筑 消防用水由消防泵房提供,火災時通過啟動消防泵來提供滅火用的水量和水壓,平時水壓、水量都不滿足。多層建筑中設了高位水箱,請問這種情況是臨時高壓還是低壓系統?
1。變壓器低壓側是按照變壓器容量選擇嗎?怎么選啊?2。那末端的MCC配電柜的母排是根據進線開關和負載的計算電流選擇嗎??怎么選啊?2。我現在有個二期項目,利用的是一期已有的一個2000kVA的變壓器;因為MCC配電室的空間問題,二期新增的MCC配電柜沒有和一期并排(一期母排很大),而是我做了個出線柜,出線開關額定電流800,利用電纜給我的二期MCC柜供電,因為二期MCC柜就在附近的小房間內,所以電纜是直接上的二期MCC柜的母排,沒有重新設置了進線開關,那我的二期MCC柜的低壓母排還需要和一期主母排一樣大(也就是根據變壓器選擇)?還是根據額定電流800的出線開關選擇+負載的計算電流選擇啊??
現有630KVA油變,設置在戶外水泥墩上,邊上是配電房(內設低壓GGD柜)。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接。那么問題來了,由于油變是露天設置的,必然會有一段封閉母線也是露天的,日曬雨淋,可有影響?
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
手上有個改造項目,業主要求低壓柜的電源從已有的低壓柜的母線上取,以前沒做過這種改造,不知道用什么方法將新母線和已有母線續接起來呢???請各位大大指教!
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
大家好,本人從事電氣設計工作3年多,在這3年里,主要從事高層民用建筑電氣設計,最近回顧一下自己的設計項目,發現在供電方案方面有一些疑惑,愿與大家一同討論!目前可以說。在高層建筑里,總的供電方案有3種:1,母線槽;2,預分支電纜 3,主干電纜+穿刺線夾或者分接箱第1種好象現在都不用了,第2種弊處很大,本人很少用現在主要是用第3種,那么我發現,在高層住宅里面,一般是出2—3條主干電纜(每根電纜供8—10層,一梯兩戶,一戶按8kw計算),在高層賓館,辦公樓里面,我是一般采取兩種方式:a,1—3層用一根主干電纜,用一個層區配電箱(裝于井道內),b,與住宅類似設計,但是一根主干電纜頂多管5—6層,采用部分放射試!大家現在能告訴我的想法怎么樣嗎?希望大家在這里討論和交流,因為干線方案是相當相當重要的!
水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
某二類高層辦公,二路10kv電源進線,兩臺變壓器,高壓兩段母線中間設母聯,低壓為兩段母線,為何還要設低壓母聯?可不可以不設低壓母聯?為什么?謝謝指教.!!
我站是110KV變電站兩路進線各帶兩臺主變當202開關動作時245自投成功后,開始查找原因是線路故障由于線路的定值和202受總開關的定值的時間基本相等故障電流較高時同時跳開故障線路和受總開關,原因找到后需要將245拉開再和上202,為了不間斷供電,需要先和上145再和上202后拉開245再拉開145,這樣做的原因是先讓一次合環.再讓二次合環.這是為什么.可不可以直接和上202拉開245.在規程上講是不可以的.這樣合環有什么危害,短時間的低壓合環可不可以. 那位老師知道請指教.學生多謝了.
380V低壓用電設備及配電箱什么時候選3+2芯,什么時候選4+1芯,什么時候選3+1芯?低壓用電設備如空調箱,風機,電梯,天車,及一些工程用的成型機,切割機,組裝機等
條件:1、變壓器10KV電源部分由變電站兩個不同段母線供電,兩段母線可互為備用;2、由兩臺獨立的變壓器進行供電,互為備用;3、重要負荷由雙電源供電(雙電源轉換箱);4、用萬用表電壓檔在雙電源轉換箱兩電源處進行核相;請教達人:萬用表量同相,有電壓且另量兩同相的電壓值均不相同(同相無電壓?),量出的值大的相差100多伏。請教這是什么原因?同相不同位?[ 本帖最后由 cool_longlyer 于 2009-6-19 10:52 編輯 ]
請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?