保溫水箱用的電輔加熱都有哪些形式?如果需要50KW以上的電輔加熱,采用哪種形式比較好?國內有哪些廠家生產的電輔加熱質量比較過硬?多謝!!!
目前,不銹鋼水箱廠家經常選用的不銹鋼水箱水的加熱設備主要有電熱鍋爐、燃油(氣)鍋爐、水一水換熱器、汽水換熱器、太陽能集熱器等。確定加熱設備的最大供熱量的條件是:室外空氣溫度為冬季采暖室外計算溫度;也就是不計其他熱源(如燈光、人和太陽輻射等
以蒸汽為熱源將水加熱,在采暖、空調、生活熱水選何種換熱器是整體設計的一項重要內容,比如蒸汽水箱加熱器,在工廠澡堂使用比較多,同時解決幾百人洗澡問題,不能增加太多成本,小編認為蒸汽水箱加熱器設計必須滿足以下三個條件:1.加熱
如何選擇不銹鋼水箱的加熱設備? (1)加熱設備應根據使用特點、耗熱量、熱源、維護管理及衛生防菌等因素來選擇,并 符合下列要求:bxgsx0731.com
槽體尺寸 工藝溫度1280×880×1300 65℃1280×880×1300 70℃1280×880×1300 80-90℃1280×1004×1300 95℃1280×880×1300 130℃備注:蒸汽溫度150℃加熱時間2小時左右,管子直徑最好為DN25,求管子長度
生活熱水箱30噸,直接采用蒸汽加熱,采用DN15的多個噴管,箱底敷設,蒸汽量3噸/h,設在公共浴室上部,本樓沒有其他房間.急,急,請高手指點.
設計院兄弟把蒸汽管接入熱水箱,蒸汽管末端指出設備為汽水消聲混合器。業主對我說我們不怕噪音,汽水混合器那么難找不用了!!好吧,結果???蒸汽用了段時間滿屋蒸汽不說,夏天蒸汽常時間停用,蒸汽管蒸汽降溫,壓力下降,水倒吸入氣管,此時要再用蒸汽頂出水,呵呵,不可能。哪為見過所謂的汽水混合器嗎?它能防止水倒流入蒸汽管嗎??
小弟碰到一工程,采用風冷熱泵熱回收機組,制取生活熱水,系統中要設置蓄熱水箱及加熱水箱,容積如何計算?涉及到給排水專業了,請各位大蝦幫忙,謝謝
有一個高6米直徑4.77米的圓柱形水箱,現需要用蒸氣將水箱中的冷水加熱到90度左右,請問1、應該采取何種方式加熱?2、蒸氣管道應該怎么接?要注意哪些問題?3、加熱整箱水需要多長時間?謝謝大家最好能加我QQ:124790208,想當面請教:handshake [ 本帖最后由 lvfeiid 于 2009-5-2 00:37 編輯 ]
不銹鋼水箱快速式水加熱器就是熱媒與被加熱水通過較大速度的流動進行快速換熱的一種間接換熱設備。根據熱媒的不同,不銹鋼水箱快速式水加熱器有汽水和水水兩種類型,前者熱媒為蒸汽,后者熱媒為過熱水。根據加熱導管的構造不同,又有單晉式、多管式、板式、管殼式、波紋板式、螺旋板式等多種形式。不銹鋼水箱快速式水加熱器具有效率高、體積小、缺點是不能儲存熱水,水頭損失大安裝搬運方便等優點。缺點是不能儲存熱水,水頭損失大,在熱媒或被加熱水壓力不穩定時,出水溫度波動較大,僅適用于用水量大,而且較均勻的熱水供應系統或建筑物熱水采暖系統
本人從1985年開始研究用熱水鍋爐,以自然循環的方式加熱高位水箱中的水,當年就獲得成功。后來又為多個單位設計,不斷完善,不曾失敗。現此技術已經成熟。 它是一個什么樣的系統呢?當然管道的連接起重要作用。粗略地講,就是將熱水鍋爐的熱水出口管和回水管分別接向高位水箱,令鍋爐以自然循環的方式加熱高位水箱中的水。此法與泵循環加熱法相比,省電;與蒸汽加熱法相比,無噪音;與其他方式相比,熱效率高;不但效果好;且沒有了操作、維護水泵的煩惱。 特別值得指出的是:無論高位水箱中水位是高(水多),還是低(水少),本專有技術都能將水箱中的水快速加熱;而且與眾不同的是:還能優先加熱水箱出口處的水,能很快對外供應熱水。所以,此技術項目確實是節能降耗、保護環境、利國利民的好項目。 本人認為此技術應該予以推廣,各位同仁覺得如何?如有興趣,本人愿意與各位再深入交流。 本人的E-Mail是hsscs@163.com,QQ號是278086907。
現在臺灣人的一項目,原來是屋頂熱水箱考慮汽水混合加熱的,但是現在因為蒸汽加了藥水,所以沒有辦法那樣做了,有沒有熱水箱內設置蒸汽盤管加熱的做法?如果有的話怎么確定盤管?
加熱設備的選用 建筑物周邊區的水源熱泵機組在冬季供熱工況運行時,機組從水環路中吸取熱量。如果 內區的機組向環路釋放的熱量少于周邊區的機組從水環路中吸取的熱量時,環路中的水溫將 會下陣,當水溫降至 13 ℃時就必須投人加熱設備,將熱量加給水環路。為此,水環熱泵空 潤系統設計時,應正確選用加熱設備。 目前,加熱方法主要有兩種 : 一是水的加熱設備將外
單位最近賓館改造,需在原水箱上增設溫控設備,采用的是霍尼韋爾的溫控裝置,其中就有蒸汽平衡閥與蒸汽二通閥,一單位報價挺高,請教各位大俠,必須這樣嗎,有沒有省錢的辦法。十二萬分感謝!在線等
各位,大家好,我有一個小型游泳池,面積100平方,水深1.5米,現在用水源熱泵+燃油鍋爐加熱,我的游泳池運行維持熱量是70KW,運行時間16小時,根據建筑給排水設計規范,熱泵的供熱量按下面一式計算,而熱泵熱水箱的容積按二式計算,這樣計算出來是負的,怎么回事,有沒有做過的,給解釋下11[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-12-30 11:22 編輯 ]
我做了一個不銹鋼水箱,用三根電加熱管為水箱的水加熱,單根電加熱管功率是4KW,三相供電方式,接線是這樣的:AB /AC /BC,開關用的是60A,接觸器50A,導線是三根BV線16平方的,工作不到20分鐘導線就發熱,接觸器和空開也發熱,請問這是什么原因?(剛開始空開是用32A,接觸器32A的,導線6平方的由于發熱很厲害所以換了開關和導線,可是這個問題還是沒有解決)
求解,水箱容積計算。太陽能系統,貯熱水箱可按照單位集熱器面積的熱水量來計算總容積,這個可以參考規范,現在有個問題,請教各位供熱系統的供水水箱的容積為多大,如何計算,暫時沒招找到依據。
本人從1985年開始研究用熱水鍋爐,以自然循環的方式加熱高位水箱中的水,當年就獲得成功。后來又為多個單位設計,不斷完善,不曾失敗。現此技術已經成熟。 它是一個什么樣的系統呢?粗略地講,就是將熱水鍋爐的熱水出口管和回水管分別接向高位水箱,令鍋爐以自然循環的方式加熱高位水箱中的水。大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~