各位好,現在在做一個試車臺恒壓水系統項目,業主在變頻與高位恒壓水箱間選擇方案,查了查資料,還是弄不明白高位恒壓水箱容積的計算方法,請求指教,謝謝
現狀:家用水箱一個,在樓頂. 用水泵從井中抽水到水箱,等水箱水用完后,再用水泵抽水如此循環.問題:每次抽水,由于時間把握不夠,打開電閘后,很難在抽水10分鐘后去關了它,每次都是水箱的溢流出來才去關水泵.造成水,電的浪費. 求一措施, 讓水箱的水抽滿后水泵自動斷電.且斷電后,水不能倒流回水泵我的設想: 用一個控電的裝置,其功能是:在通電10分鐘(10分鐘為水箱充滿水的時間)后就斷開,這樣也就是每次把電站閘打開之后,就不用管了,靠這個裝置讓它斷電.且在水泵的后面裝上一止回閥.防止水泵停水后,水箱水倒流回水泵進入水井.請大家說一下對上述設想的看法,及可行性.另:請問家用的小水泵,是不是也要"閉閘啟動"?,開電時,先開水泵電源,再開水閘.在關電時,先關泵上的水閘,再關水泵電源?
對于一些多層單元式住宅,出于節能等原因,仍經常采用水箱調蓄供水,為了滿足水壓,這些水箱一般設在樓梯間頂上,這樣帶來兩個問題,1.按"建規"要求宜設水箱間(強制性標準),水箱底部和頂部均需留出一定高度,導致水箱間高度過高.2.樓梯間寬度一般為2400~2600,布置水箱顯然不能滿足"建規"對水箱與側墻間距離的要求.歡迎大家暢所欲言!
淋浴用水使用的鋼制熱水箱怎么防腐?用什么防腐材料進行防腐才能滿足不影響水質,不對人身有傷害,又能做到不腐蝕(防腐效果教好)?用什么材料?
有一三層的職工宿舍,一層為辦公樓、二--三層為寢室(每個房間帶衛生間),共20個寢室,甲方要求在一層安裝一臺茶爐,供應寢室的熱水,請教各位:1、茶爐直接向熱水管網供水,還是設一熱水箱,由水泵從水箱吸水供給熱水系統。2、如果茶爐直接向熱水管網供水,還需設熱水循環泵嗎?自然循環可以嗎?
最近,碰到幾個項目要用電鍋爐,我們采用容積式電鍋爐可以直接輸出熱水,但很多使用者一定要設計水箱,甚至有些廠方也是這么做的,并且水箱要很大,150個標準房的酒店需要三十立方的水箱合適嗎?請各位專家幫忙提提意見和建議。
本人設計一6層綜合樓(帶10個停車位的地下停車場),每層面積約1100M2。一層為商場,主要是出售藥品,二三層為一般的辦公室,四五層為公寓式寫字間(帶洗?。鶎右矠橐话戕k公室(包括一個21.6M*11M的會議室)。此情況下,如何確定用水人數,計算用水量?因為要設置屋頂水箱,消防我已經算出需要9M3的儲水量,但生活給水儲水量該怎么計算?此屋頂水箱的儲水量是否是消防和生活儲水量的總和?
補水量我還是可以通過設計手冊計算,但是要用多大的水箱我就沒譜了。 另外一個問題:補水管的管徑怎么確定呢,還有膨脹水箱的膨脹管 溢流管 排水管 怎么確定呢。
嘉禾環保技術人員介紹,消防水池和成品水箱能不能代替,主要看容積要求、位置。如果安裝在樓里或樓頂,建議使用成品消防水箱,下面詳細介紹兩者區別。 消防水箱和消防水池安裝位置區別: 1、消防水箱是給消火栓系統或噴淋系統起穩壓作用,在消防泵啟動前提供消防用水,一般有效儲水量最大不會很大,設置在屋頂。屋頂設置的增壓、穩壓系統和水箱能保證消防水槍的充實水柱,對于撲滅初期火災的成敗有決定性作用。 2、消防水池是提供整個火災期間的每一項或全部消防用水,一般設置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系統供水。當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量時需設置消防水池。 消防水箱和消防水池材質區別: 1、過去消防水池多用混凝土結構,近年來卻越來越多采用和消防水箱同樣的材質。其中不銹鋼材質應用得越來越多。 2、不銹鋼消防水箱采用不銹鋼板精工模壓而成,造型美觀、
清洗前通知住戶。物業指定人員在該住宅樓主要出口處,張貼通知將清洗水箱時間注意事項書面通知住戶,便于住戶配和做好水箱清洗消毒工作。 水箱的清洗。先打開水箱排污閥,代水箱水位降到30公分時關上排污閥,然后,清洗人員穿戴長筒的雨靴,方可進入水箱,再用工具降水箱的出水口堵住,防止清洗后的污水流入管網,并用鏟子、刷子、消毒毛巾,從上到下仔細清洗水箱內壁及浮球等部位,待達到清洗質量標準后用高壓水槍對水箱內壁等部位進行沖洗,清洗干凈后將污水排出,最后別忘將出水口打開。 水箱的清洗消毒。水箱消毒時,消毒人員必須穿戴好個人防護工作服、口罩、帽子。然后攜帶消毒工具進入水箱,每平米按200g二氧化氯藥液的用量,從上到下,有里到外均勻地噴撒在水箱內壁每一個角落,然后從水箱人孔處退出,加蓋密封30分鐘,方可打開進水閥放水。 清洗完畢后,做到箱壁污垢,無沉淀物、水面無漂浮物,水質清澈不渾濁。 取水樣送北京檢測中心化驗取得合格化驗報告。
各位,大家好,我有一個小型游泳池,面積100平方,水深1.5米,現在用水源熱泵+燃油鍋爐加熱,我的游泳池運行維持熱量是70KW,運行時間16小時,根據建筑給排水設計規范,熱泵的供熱量按下面一式計算,而熱泵熱水箱的容積按二式計算,這樣計算出來是負的,怎么回事,有沒有做過的,給解釋下11[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-12-30 11:22 編輯 ]
現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,供員工洗澡用,熱水從市面上購買,整車運送的,再由車上的泵抽送到水箱,由水箱供應洗澡的熱水。洗澡冷水由市政管網供應。請問大蝦們,這種設計有何弊端沒?屋頂熱水箱制作成敞口的,還是封閉的,要不要加膨脹管,在哪里加好?
請教各位大俠一個問題:現在正在做一個酒店,地下三層,上部16層,地下一層到地上三層為商場,算出最高日生活用水量為345.82立方米(都是按照最大用水定額算出來的),最大時用水量為52.85立方米。按照規范規定:貯水池(箱)的有效容積應按進量與用水量變化曲線經計算確定;當資料不足時,宜按最高日用水量的20%~50%確定。如果按照20%~50%確定我的水箱就要選用70~173立方米容積的水箱了,請問這樣選出來的是否太大了?這樣選正確嗎?(水箱設在負三層)。先謝謝各位拉?。?!
在做學校的公共淋浴室,有兩種方案1。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢?這兩種供水方式可行嗎?
大家好:本人第一次做高層,很多細節不明白!希望大家能夠指教:某24層綜合樓(是某小區高層建筑群的一部分),地下室車庫,1~3層商場,以上辦公,設有室內消火栓給水系統,室內消防水量40L/S和自噴系統,消防水量30L/S,均為臨時高壓給水系統。對于室內消火栓給水系統,我在最高建筑物屋頂設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水;對于自噴,參照《自動噴水滅火系統設計規范》10.3.1及其條文說明,在屋頂同樣設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水。這兩個水箱分別設在最高的兩座建筑物的屋頂。請問我這樣設計合理嗎??有沒有節省投資的辦法?!請大家賜教!
請教一下,電梯機房上面能否放水箱。給排水規范上3.7.3.1有:貯水池(箱)不宜毗鄰電氣用房和居住用房或在其下方。是否違反該條
我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,說是什么最新的方式,我的空調主機約12米高,熱水箱在地下室負二樓,樓有16層,約60米高,按設計水箱是閉式水箱,需承壓0.9MPA以上,供水就利用這個壓力,不另設循環泵。 本人認為以上做法的話,熱水箱變成了一個壓力容器了,必須按壓力容器的要求來做,那就牽涉到勞動監察部門了,且對水箱的制作焊接也會提出更高的要求,還有要加安全泄壓閥等設備,估計造價也會要翻番,不知各位是否做過類似工程,可行嗎? 望多多指教。
地源側準備使用補水箱靠重力補水,但是不知到補水點的壓力怎么確定,聽別人說補水箱高于系統1.5m就可以了,但是我擔心補不進去水。請大家指教,謝謝?。。?/p>
小弟請問一下大家,冷凍水系統中有了膨脹水箱,那么補水箱設置在什么地方???怎們選型,怎么安裝啊?好像應該是補在回水上,放在高處就可以了是吧?它是怎么個補水法?。渴遣皇亲詣拥哪兀?/p>
<<建筑給水排水設計規范>>上3.2.8上規定:生活飲用水池(箱)應與其它用水的水池(箱)分開設置.<<>建筑設計防火規范>8.4.4條文說明上:消防用水與其他用水合并,可以防止水質腐敗,并能即時檢修.一般要求消防水箱與其他用水水箱合并,合并使用時,消防水箱內的水應始終保持不少于消防用水的儲備量.那消防水箱到底該不該與生活水箱合用呢?