有一項目,150個噴頭(學校學生集中使用),采用汽水快速熱交換,60度水進入水箱,在水箱內進行冷熱水混合到40度,再單管供到浴室,如何保證水箱內的溫度?在此先謝了!
高手們,我現在有一淬火用的地下水箱,進水由室外水箱經水泵打入,出水也是經過水泵打到冷卻塔。現在因為水溫高的時候我需要將熱水排出,冷水進入。我希望有自動化進出水功能,另外需要地水位和高水位自動進出水功能,該如何做此套系統呢?請指教
現在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水質很混!里面雜質較多,但是水泵正常不關,水質就很干凈.由于水泵功率較大.我現在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么過濾的技術
請教關于水池,水箱生活水的計算多層水箱可以考慮儲存一天的水,但高層就不好用一天計算,請問一般按多長時間計算。高層的水池消防一般安1、2小時計算生活用水按多長時間計算,手冊上講按不小于一天的8%-12%??
穩壓泵的流量在國標圖集上明確標明兩股水柱的流量之和,但也有人用一股水柱流量確定,大家討論一下.30秒內啟動消防泵,在這之前只要室內消防栓開啟,那么高位水箱的壓力就不足,儲存10分鐘的消防用水量有必要嗎?
新買個五匹冷水機組,水箱式蒸發器銅管直徑是16毫米,泡在水中的長度是18.5米。冷凍水在5-22度時水溫和蒸發溫度之差總是在15度左右,冷凍水出水8度時,蒸發器銅管靠近出口處開始結冰,溫度再降結冰下移,高壓十五公斤,低壓三公斤,水箱容積約70升,水泵750瓦。蒸發器結冰原因,如何消除?
目前,不銹鋼水箱廠家經常選用的不銹鋼水箱水的加熱設備主要有電熱鍋爐、燃油(氣)鍋爐、水一水換熱器、汽水換熱器、太陽能集熱器等。確定加熱設備的最大供熱量的條件是:室外空氣溫度為冬季采暖室外計算溫度;也就是不計其他熱源(如燈光、人和太陽輻射等
水箱式供水設備——箱式無負壓供水設備是一款自動變頻運行設備類型,在目前二次供水行業應用較廣方式。 水箱式供水設備的運行方式及原理: (1)當市政管網高壓時,設備處于停機狀態,市政水源通過無負壓罐、旁通管路直接向用戶管網供水。 (2)當市政管網欠壓時,設備自動啟動,在原有水壓基礎上變頻調速增壓(恒壓)供水,由于按“差多少,補多少”原則增壓,所以在全流量范圍即滿足了用戶恒壓供水的需求,同時又實現了高效節能運行。 (3)當市政水源壓力太低(小于0.15Mpa),自來水進水小于設備供水時,靠水箱貯水容積來補償市政水源的不足。水箱提供的最大補償水量與水箱總
鍋爐房水處理間的水箱有補給水箱、除氧水箱、軟化水箱、中間水箱、凝結水箱補給水箱:容量按照補水量不應小于1~1.5h的正常補水量確定。軟化水箱:有效容積宜為30~60min的軟化水量中間水箱:總有效容量宜為水處理設備設計出力的15~30min貯水量除氧水箱:沒找到容積計算凝結水箱:按凝結水量最大流量20~40min的水量確定實際工程中這幾個水箱的布置是什么關系,怎么布置?需要都布置嗎?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:08 編輯 請問,屋頂消防水箱有給水當量嗎???有的話是多少啊???
家用給水,很麻煩的問題,請大家幫幫?農村家里,直接從很遠的山溝溝里接來的自來水,水壓很低,自來水管偶爾會壞了,偶爾沒水;現在要在頂層做一個不銹鋼儲水箱,怎么把水弄到水箱呢?如下圖
一個小廠區,都是一層的丙類廠房。室內20L/S,室外25L/S。根據7.4.12條,6.1.9條。是不是可以直接用市政管網連進來,廠區成環,不需要設置水池和水箱。 還是其他的設法,請各位前輩指教。
1.容積怎么選?承壓?2.里面有個N2氣囊,壓力是不是要大于系統水壓力?3。冷凍水(閉式)系統水容量怎么估算?謝謝指教.
第一次做這種七層住宅還有水箱的情況,關于給水系統想不出一個即能利用市政水壓,又能減少給水立管數的系統,請各位高手指點一二,萬分感謝!在線等!
不銹鋼水箱快速式水加熱器就是熱媒與被加熱水通過較大速度的流動進行快速換熱的一種間接換熱設備。根據熱媒的不同,不銹鋼水箱快速式水加熱器有汽水和水水兩種類型,前者熱媒為蒸汽,后者熱媒為過熱水。根據加熱導管的構造不同,又有單晉式、多管式、板式、管殼式、波紋板式、螺旋板式等多種形式。不銹鋼水箱快速式水加熱器具有效率高、體積小、缺點是不能儲存熱水,水頭損失大安裝搬運方便等優點。缺點是不能儲存熱水,水頭損失大,在熱媒或被加熱水壓力不穩定時,出水溫度波動較大,僅適用于用水量大,而且較均勻的熱水供應系統或建筑物熱水采暖系統
一高層住宅采用屋頂水箱供水,其屋頂水箱最高水位至底層最低衛生器具配水點外的靜水壓力為0.985MPa,若支管不再設減壓,且按安靜環境要求對待,則豎向應分成幾個區? 求詳解,另外,建主分區的0.35MPa和0.45MPa的依據從何而來?初學者,求各位大師詳解!
在做一個29米高的體育館的給排水設計,要求無水箱,底層有泵房。無水箱的條件是高壓給水,如果采用揚程較高的泵能否滿足這個條件?或加入穩壓裝置成穩高壓的情況呢?是不是由泵房供水的消防系統都是臨時高壓?
水箱里的水有用嗎?那水能出的來嗎?求高手解惑。。新人一個~
本人從1985年開始研究用熱水鍋爐,以自然循環的方式加熱高位水箱中的水,當年就獲得成功。后來又為多個單位設計,不斷完善,不曾失敗。現此技術已經成熟。 它是一個什么樣的系統呢?當然管道的連接起重要作用。粗略地講,就是將熱水鍋爐的熱水出口管和回水管分別接向高位水箱,令鍋爐以自然循環的方式加熱高位水箱中的水。此法與泵循環加熱法相比,省電;與蒸汽加熱法相比,無噪音;與其他方式相比,熱效率高;不但效果好;且沒有了操作、維護水泵的煩惱。 特別值得指出的是:無論高位水箱中水位是高(水多),還是低(水少),本專有技術都能將水箱中的水快速加熱;而且與眾不同的是:還能優先加熱水箱出口處的水,能很快對外供應熱水。所以,此技術項目確實是節能降耗、保護環境、利國利民的好項目。 本人認為此技術應該予以推廣,各位同仁覺得如何?如有興趣,本人愿意與各位再深入交流。 本人的E-Mail是hsscs@163.com,QQ號是278086907。
水箱梁或墩基礎祥02S101-10、11頁,梁或墩基礎的位置是我們定還是結構定呀?若結構定那固定水箱的墊鐵又如何定呢?我給結構提水箱的資料該咋提呢?