在一工程中,生活給水水箱溢流管比進水管高出30cm,然后北京一專家來檢查,說這嚴重違反了強制性條文,應該是進水管比溢流管高,后查強制性條文里面確實有一條如下:《建筑給水排水設計規范》2.2.3生活飲用水不得因回流而被污染,設計時應符合下列要求:一、給水管配水出口不得被任何液體或雜質所淹沒。二、給水管配水出口高出用水設備溢流水位的最小空氣間隙,不得小于配水出口處給水管管徑的2.5倍。三、特殊器具和生產用水設備不可能設置最小空氣間隙時,應設置防污隔斷器或采取其他有效的隔斷措施。請大家給個意見!
最近被水箱的溢流管的計算所困擾,做過很多年都是溢流口同進水口一致,然而卻沒有找到計算的依據。希望有過計算經驗的人指點一下。怎么樣去考慮這個問題,如果過大的溢流,水箱能緩沖水位上升的高度長一些;過小的溢流,水位上升過快,則不是很好;這其中還有用水平衡的問題。如果拋去用水平衡,僅考慮一進和溢流,應該如何設計。溢流型式分別為管道式,漏斗式,還有堰式,應如何分別計算。
消防水箱防水質污染:進水管與溢流管的間隙要求需要符合GB50015-2003 3.2.4-3中兩者間為不小于2.5倍進水管直徑的要求嗎?
在消規5.2.6條第6款說進水管應在溢流水位以上接入,進水管口的最低點高出溢流邊緣的高度應等于進水管管徑,但最小不應100mm,最大不應大于150mm。而在圖中,我覺得右圖有些看不明白,覺得應該按左圖那樣讓h為100到150,還是說可以按消規5.2.6條第7款那樣進水管為淹沒出流,因為進水管上裝止回閥了,所以沒有第6款的要求? 新手發帖,有點啰嗦,謝謝幫忙!!
今天老總問了我一個問題,在設置高位水箱的時候為什么必須設一個重力自流管,我們老大說是起旁通作用,我沒想明白是怎么旁通的,假如說是火災初期有泵和定壓灌定壓,流量和壓力可以保障,一段時間后主泵啟動,主泵提供壓力和水量,也用不到這個重力自流管啊,還有這個自流管內的水完全可能比系統內的水壓低,水很難流出來,請問那位知道這個問題的答案,告訴我一下,謝謝!!!
如圖,這樣溢流管不是和雨水管作用一樣了嗎?是不是該改下坡度,全往左邊坡
Q=4.44l/s,H=24m的水泵最高揚程能到多少? 設計中消防水箱的補水利用生活穩壓泵,流量揚程見上,水箱里采用浮球閥控制,根據說明,浮球閥的壓力能達到0.4MPA,理論計算應該不會有問題。但是實際運行中,水箱老是出現溢流,但溢流量不是很多。分析有幾個原因,浮球閥質量不好,或者水泵揚程能超過40米?哪位大俠能幫忙分析下? 加雙閥控制,電磁閥和浮球閥,設計依據哪里有?
請問一下,關于在室外單獨建的消防水泵房,水泵房在地坪以下,上面是空調機房,消防水池一直是到地下一層頂的,像這樣建在地下的消防水池是否是不需要溢流管的,審圖意見是這么提的,消防泵房里面有集水井和排水溝的,所以我一直沒有明白,規范上講是要設的,但是涉及到這個項目的具體問題時溢流管就不要設了。到目前為止做的項目比較少,偶遇很多問題不是和明白,特別是遇到具體問題具體分析的時候,向各位大俠求助!!!
圖中2個匯水分區的雨水通過植草溝最終排放到湖中,請問圖中雨水花園的面積和溢流管的管徑該如何計算?
建規3.2.12.5要求水箱的泄空管和溢流管的出口,不得與排水構筑物或排水管道連接,應采取間接連接的方式。請問具體應該怎樣設置或者采用何種附件
大家在住宅設計中屋頂太陽能熱水器的溢流管一般采用什么材質的管道?各位能介紹一下嗎?另外在衛生間太陽能管道上的閥門,明設還是暗裝,暗裝是如何裝的,希望大家能交流一下。
請教各位前輩:國標圖集03R401-2中將開式膨脹水箱的溢流管開在側壁距罐頂150mm的地方,但是此溢流管伸進箱體部分又做了一個向上的彎管,彎管100mm長。不明白為什么還要加此彎管? 另外開式膨脹水箱有要求進水口比溢流口高或者低的要求么?非常感謝!見附圖
建筑給排水規范第4.9.8條: 建筑屋面雨水排水工程應設置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流設施。好象從沒見過民用建筑屋面雨水設溢流堰和溢流管系的。我孤陋寡聞了!知道者請告知怎么做。比如在北京的建筑:10年重現期(雨水管系統)與50年重現期(按十萬平米計算)雨量相差約1648L/S,屋面設了溢流口,溢流堰、溢流管系不知怎么做了?
建筑給排水設計規范中規定溢流管的"喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管徑",請問為什么要規定溢流管的垂直長度呢?短一點不行嗎?
溢流管施工質量標準是什么?我做的溢流管比較大,是用做風管的鋁板來做的,扁扁的,另外還比較長。因為雨水天溝在建筑物的中間,離邊很遠。施工有沒有什么作為質量標準?驗收又以什么來作為標準?
最近作一個蓄水池的設計,但其中溢流管的設計一直拿不準,是否一定要用溢流堰,還有其管底高程比蓄水池的進水管管底高程高出多少為合適?還有其溢流量是否有要求或規范?這幾天頭都暈了,大家替我想想,謝謝啦
進水為5T/H,假設水位一高過溢流管水馬上就會冒出,也就起不到溢流效果,請問這個這個管徑如何選型,請告知如何具體計算,想了許久,本來想用壓強相關的東西來計算,發現行不通.
地下水池的溢流管,不能像室內水箱那樣作排水漏斗或者其他間接排水的措施,但建筑給排水設計規范上卻要求作間接排水,但并沒指明做法。小的孤陋寡聞,沒學過怎么作水池的溢流管的間接排水,還請大蝦指點一下。另外,如果地下水池由于一些原因埋深稍大,溢流管的標高若比室外排水管網低的話,是不是就沒有設置的必要了?記得03年曾經參加過建筑給排水的技術措施的一個培訓,在會上,俺對主講的上海華東院的馮總請教過室外地下水池溢流管的間接排水的問題,他當時說確實沒有哪個資料里有詳細的做法。這個問題到底該怎么解決呢???
天正給排水溢流管系統圖生成不正常,求大神解答一下,非常感謝!
消防水箱溢流水位的確定??同生活水箱么?進水管比之高25MM-150MM??(建筑給排水規范)如果用浮球閥的話,能很好的控制么/浮求能很好的作用么感謝!!