空氣能熱水器進入我國是2002年,距今已有十多年之久,熱水工程使用空氣能已比較常見,配套大容量水箱,但有誰想到水箱與節能之間的奧秘。一般水箱內部的水為55℃,所以是巨大的散熱源,水箱的保溫性能怎樣,決定了能耗的高低。 緩沖水箱在系統中的作用:緩沖水箱的應用原理是空調系統的儲冷技術,增大了小型系統中運行的水量,能有效解決系統過小所帶來的負荷波動和主機頻繁啟動問題,從而達到延長設備壽命、節能省電的目的。未使用緩沖水箱的小型中央空調系統中,由于環路中的循環水量有限,在主機啟動后很短暫的時間內就達到水溫底線,主機就會停止工作;然后又會在很短暫的時間內,水溫又
本人最近看到兩個情況,因為新手所以不太懂,問一下大家,求解 一、看到一個水箱標貼著保溫水箱的名字,然后主機側接一個水泵,標貼著“內循環”,通往未端側也有一個水泵,標貼著“外循環”,水箱上端還有一個冷凍水進口。 我想問的是:1、這兩個泵是不是就是二次泵系統? 2、兩個泵是怎么動作的?如果這個泵同時運作的話,主機的冷凍水經內循環泵進入水箱,由外循環泵送至未端,未端的回水(熱)由水箱上端的回水口回到水箱,這樣的熱水會不會加熱主機進來的凍水呢?會不會對凍水的溫度有影響? 3、這個保溫水箱是不是就是膨脹水箱?如果不是有什么區
排除大氣式鍋爐不談,如果是閉式水的補水箱的話,就是用來裝冷卻爐循泵換熱器冷卻水的。 補水箱顧名思義,其基本作用是拿來儲備水的。例如,冷態啟動時,凝汽器水箱前的化學補水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱補水。這時的水箱明顯就有一個維持一定水位的作用! 目前很多單位的大氣式鍋爐冷卻水端板或冷凍水端板處都沒有安裝快速排污閥,部分單位還用封堵塞住了這些排污口。其實這種做法是很錯誤的,易使鍋爐機內積泥積雜質,影響熱交換效率,還導致冷凝器一年一度的定期清洗。正確的作法是安裝快速排污閥并每周從冷凝器出水口側按“三開、三關法”排污2~3次,對冷凍水系統應每周按此法排污一次。 由于大氣式鍋爐燃料消耗量增大,爐膛容積熱負荷相應增大,爐內及爐膛出口煙氣溫度均升高,會導致過熱蒸汽溫度、過熱器、再熱器管壁溫度均升高,故必須嚴格監視與調整,盡量不使期超溫。對于燃煤爐,由于爐膛容積熱負荷的增大,使爐內結渣的可能性增大。 大氣式鍋爐蒸發系統內工質流速升高,流動阻力增大,對水循環不利。為此,應特別注意監視水循環較差的部位。 過熱器內工質流量增大,流動阻
水冷式冷水機組的工作原理?請問冷凍水的作用是將冷媒的熱量帶走嗎?冷媒為何會產生熱量?冷凍水進出水溫差僅有3-4度,并沒有帶走多少熱量呀!再請問冷凍水的溫度為何會變成10度左右了呢?請知道的 朋友幫忙詳細解答一下!多謝!!
請教大師們,乙二醇系統里有個分層水箱,它具體作用是啥, 一邊接回水,底部接供水。平衡壓力也不像,沒調節閥呢! 先謝過各位!
有一項目,150個噴頭(學校學生集中使用),采用汽水快速熱交換,60度水進入水箱,在水箱內進行冷熱水混合到40度,再單管供到浴室,如何保證水箱內的溫度?在此先謝了!
T905標準圖集上的膨脹水箱,有一膨脹管和循環管,分別有什么作用?只裝一根夠不夠?還有信號管位置這么低,通常我們的進水管只比溢流管矮10公分。
現在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水質很混!里面雜質較多,但是水泵正常不關,水質就很干凈.由于水泵功率較大.我現在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么過濾的技術
高手們,我現在有一淬火用的地下水箱,進水由室外水箱經水泵打入,出水也是經過水泵打到冷卻塔。現在因為水溫高的時候我需要將熱水排出,冷水進入。我希望有自動化進出水功能,另外需要地水位和高水位自動進出水功能,該如何做此套系統呢?請指教
消防水箱有何作用?其設置有什么要求? 消防水箱按使用情況分為專用消防水箱,生活、消防共用水箱。生產、消防共用水箱和生活、生產、消防共用水箱。 低層建筑室內消防水箱(包括水塔、氣壓水罐)是貯存撲救初期火災消防用水的貯水設備,它提供撲救初期火災的水量和保證撲救初期火災時滅火設備有必要的水壓。 消防水箱設置要求是: (1)設置條件。室外消防給水系統為常高壓給水系統的建筑物,如果能保證建筑物內最不利消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,可不設消防水箱。設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱。 (2)水箱消防貯水量。室內消防水箱應貯存10min的消防用水量(氣壓水罐、水塔也相同)。當室內消防用水量不超過25L/s.經計算室內消防水箱貯水量超過12m^3時,仍可采用12m^3;與室內消防用水量超過5I./ s時。經計算室內消防水箱貯水量超過18m^3時,仍可采用18m^3. (3)設置高度要求。消防水箱應設在建筑的最高部位。且應為重力自流式水箱。
水箱式供水設備——箱式無負壓供水設備是一款自動變頻運行設備類型,在目前二次供水行業應用較廣方式。 水箱式供水設備的運行方式及原理: (1)當市政管網高壓時,設備處于停機狀態,市政水源通過無負壓罐、旁通管路直接向用戶管網供水。 (2)當市政管網欠壓時,設備自動啟動,在原有水壓基礎上變頻調速增壓(恒壓)供水,由于按“差多少,補多少”原則增壓,所以在全流量范圍即滿足了用戶恒壓供水的需求,同時又實現了高效節能運行。 (3)當市政水源壓力太低(小于0.15Mpa),自來水進水小于設備供水時,靠水箱貯水容積來補償市政水源的不足。水箱提供的最大補償水量與水箱總
請問:凝結水箱上的空氣管的作用?個人理解:假如沒有空氣管,由于水泵抽水時會把凝結水箱中的空氣也抽到,凝結水箱幾乎成為真空,當高溫的凝結水進入凝結水箱后,凝結水中會產生氣泡(由于凝結水箱幾乎成為真空,凝結水箱內的氣壓小于溶解在凝結水中空氣的氣壓),帶有氣泡的凝結水進入水泵后,會對水泵產生汽濁。對嗎?
目前,不銹鋼水箱廠家經常選用的不銹鋼水箱水的加熱設備主要有電熱鍋爐、燃油(氣)鍋爐、水一水換熱器、汽水換熱器、太陽能集熱器等。確定加熱設備的最大供熱量的條件是:室外空氣溫度為冬季采暖室外計算溫度;也就是不計其他熱源(如燈光、人和太陽輻射等
先了解一下膨脹水箱的幾個作用
一、膨脹水箱的概念膨脹水箱是熱水采暖系統和中央空調水路系統中的重要部件,它的作用是收容和補償系統中水的脹縮量。一般都將膨脹水箱設在系統的最高點,通常都接在循環水泵(中央空調冷凍水循環水泵)吸水口附近的回水干管上。膨脹水箱是一個鋼板焊制的容器,有各種大小不同的規格。膨脹水箱上通常接有以下管道:1.膨脹管:它將系統中水因加熱膨脹所增加的體積轉入膨脹水箱(和回水干道相連接)。2.溢流管:用于排出水箱內超過規定水位的多余的水。3.信號管:用于監督水箱內的水位。4.循環管:在水箱和膨脹管可能發生凍結時,用來使水循環(在水箱的底部中央位置,和回水干道相連接)。5.排污管:用于排污。6.補水閥:與箱體內的浮球相連,水位低于設定值則通閥門補充水。為安全起見,膨脹管和溢流管上不允許裝任何閥門。二、系統中設置膨脹水箱的主要作用1.膨脹,使系統中的淡水受熱后有膨脹的余地。2.補水,補充系統