它是安裝在自閉沖洗閥上的,我用了感覺不是很明顯,不知道它怎么節能的。
各位大師下午好,遇到一個公共廁所的設計,都是用的槽,大便槽和小便槽,要怎么計算才能保證大便槽那邊能沖洗干凈。管徑,流速。水箱高度?在線等,各位幫我解決了可以下班了 3Q
下面是設計草圖它可以做到按需大小兩檔沖水,沖小便按小便沖洗閥,沖大便按大便沖洗閥,沖大便時的沖水量為沖小便時的兩倍,沖力也更強。在自來水系統只能提供0.33L/s的輸入流量時,能把輸出流量提高到0.7L/s,足以沖走大便。設計原理中充分利用了自然界中原有的力,如重力,水與空氣的摩擦力,空氣的粘性,大氣壓力等。沒有用電能。盡量做到少用能源多做事,這也體現了低碳價值觀。這是我的一個發明,已獲實用新型專利。專利名:一種沖水水箱。本專利尋求合作。聯系人:丁宏, 手機:13681492772 email: dingbaltimore@yahoo.com.cn 下
在做一個村里的衛生院,三層,層頂有水箱間,村里沒有市政,只能用高位水箱了,但是水壓是不是很難滿足三層廁所里大便器的水壓要求啊,應該如何處理???是不是要增加什么穩壓設備啊,又該怎樣選型呢?
600平米的辦公樓,要用空氣源熱泵作為冷熱源,采用風機盤管采暖制冷,按系統水量10%選用500l的緩沖水箱,水箱的具體做法和開口有標準嗎?謝謝!
在空調水系統管路中,這個水箱的作用主要是兩個:1.是靠水箱來增加水系統管路中的水量,增大水系統中水的“冷/熱慣性”減少主機的開停機頻次;2是確保循環水泵運行不缺水。