亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 請問:塑殼斷路器、微型斷路器、空開怎么區分的

    他們三偄憔唧w有什么區別,謝謝!

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • 為什么進線用4P的斷路器?。? src=

    為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P???

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 機房的ABB空開斷路器會不會是假的?

    各位大俠,大家好,我有一個問題麻煩您們給解答一下。一個很普通機房,已經投入使用1年多了,用的是“ABB”微型斷路器,現在C25的已經壞了3個。具體癥狀是,閉合正常,但是斷開的時候卡在了一半,根本下不來。我用手費了很大勁硬掰下來后,閉合斷開又都正常了。我怕出問題,于是去百安居買了3個斷路器換上,工作正常。請問這些ABB斷路器會不會是假貨?我有沒有必要把所有斷路器都換了?真擔心會出問題。多謝大家!

  • 直流斷路器一般在那里有用?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 斷路器的內部附件的理解

    各位朋友,斷路器的輔助觸頭,輔助報警觸頭,分勵脫扣器,欠壓托扣器怎么理解?可以這樣理解么?輔助觸頭和輔助報警觸頭是由斷路器的合和分來讓輔助觸頭或輔助報警觸頭發出信號,而分勵脫扣器則是通過外界輸入信號來斷開斷路器的,比如說消防分勵托扣器,欠壓托扣器也是一個類似的接受信號來使斷路器斷開的,是這樣理解么?

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 漏電斷路器為何一送電就跳?

    我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),這種開水器應如何接漏電保護?

  • 續大鼻山------低壓斷路器的選擇

    大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能力時應注意標準所要求的是ICS還是ICU。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),降容不同。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,短延時的時間延遲至少要大于50ms。 其余的等高手來補充,嘎嘎!

  • 關于斷路器1PN和2P的問題

    新手,問點簡單的問題,請教各位:1:剩余電流動作斷路器有1PN和2P之分,可以理解.為什么不帶漏電保護的斷路器也有1PN呢?(個人認為有漏電保護的斷路器需要相線和N線來測有無漏電流,不帶漏電保護的沒有必要啊?)2: 0.6/1KV的電纜,前面兩個數字代表什么?(我認為應該是額定電壓吧,是不是范圍啊)今天就問兩個吧,每天進步一點嘛!~~~

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

點擊加載更多

空開斷路器

空開斷路器專題,為您提供空開斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空開斷路器 相關的專業交流討論,更多空開斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 亚洲特黄大黄一级毛片| 成年人视频在线观看免费| 亚洲国产成a人v在线观看| 麻豆免费网站| 国产成人福利在线视频下载| 字幕网中文aⅴ资源站| 山东和天天综合网| 嗯嗯噗呲pc隔壁声音越来越大| 国产成人精品综合在线| 亚洲精品6久久久久中文字幕| 亚洲欧美在线免费观看| 日本三区视频| 欧美国产日韩在线播放| 黄色污污视频网站| 国产精品亚洲四区在线观看| 99手机在线视频| 国产成人99久久亚洲综合精品| 又湿又滑的粉嫩18p国产| 亚洲欧洲国产成人精品| 天天综合网天天综合色| 日本在线视频播放| 青青操综合| 欧美性色生活片天天看99| 免费观看成人碰视频公开| 久久精品综合免费观看| 久久大香| 免费亚洲成人| 日本a视频在线| 日本免费区| 午夜色福利| 亚洲国产精品电影| 亚洲综合网站| 综合热久久| 999视频精品全部免费观看| 99久久国产综合精品网成人影院| 久久婷婷电影网| 99精品在线视频观看| 川上优息与子中文字幕| 国产成人在线视频观看| 久久影院最新消息| 人人澡人人看|