為什么采暖空調設計手冊中室外氣象參數表格中只統計夏季空調室外計算濕球溫度而不統計冬季的,室外相對濕度也只統計冬季空調和夏季通風,而不考慮冬季采暖和夏季空調?
有一個問題困擾我很久了,到現在還一直沒有弄明白,在《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB50736-2012中第四節:室外設計計算參數我一直不知道那些溫度是用來做什么用的。冬季1. 供暖室外計算溫度;2. 冬季通風室外計算溫度;3. 冬季空調室外計算溫度。夏季1. 夏季通風室外計算溫度;2. 夏季空調室外計算日平均溫度這些溫度用在什么場合,用于計算什么內容? 能有大師講講嗎? 非常感謝!
你好,我想問一下1施工在做室外管綜的時候,有些時候很難按圖施工,這一般會出現在什么情況,一般怎么處理? 2在有車庫的時候,甲方要求控制覆土,很多重力流管道設計時是貼著防水的做法設計的,這個時候一般施工的時候會怎么處理? 3作為施工的一方,什么樣的圖紙才算好圖紙?有什么建議提給我們設計人員嗎? 以上,謝謝
一安置小區室外照明設計圖
1、在總圖專業提供1:1的圖上設計管線時,線上寫字及加閥門功能沒法使用,發現管線轉換為細線時,有時可加上,有時又加不上,但在1:500總圖上沒有此問題,不知何故?2、各種管材的管徑壁厚希望可以方便設計人員設置。如選擇聚乙烯雙壁波紋管時,管徑DN300、DN600是就是外徑,壁厚為0,DN400顯示外徑DN397.6,壁厚31.3,就是同系列管材直徑(外徑或內徑)、壁厚不一致,導致相同坡度的DN300及DN400管道在縱斷面圖上明顯畫出的線不在一個斜度上,是否與其它管道有交叉也不敢確定。
設一廠區的給水系統為生產、生活共網系統。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量標準,L/人·N;N-實際用水人數(或床位數)。Q總=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q總-最高日總用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-車間職工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生產用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。
求廣州地區室外設計參數。夏季:干球33.5,濕球27.7,相對濕度83,大氣壓力100.45。審圖中心說不正確,請各位高手指點。
請問在空調設計的時候,室外的空氣狀態是選擇夏季還是選擇冬季的?分別有什么區別室內的空氣狀態點是選擇夏季還是冬季呢?就是說我拿到一個設計 我選擇空氣狀態點 我應該怎么選擇 是選擇夏季還是冬季?
圖紙簡介: 這是某小區室外給排水總圖及節點設計圖,圖紙包括:設計說明,室外總給排水平面圖,雨水管線縱斷面圖,污水管線縱斷面圖,排水管線縱斷面圖。 投稿網友: houjun823 上傳時間: 2014-07-15
圖紙簡介: 工程概況:該項目規劃總用地面積102.65畝,本次設計為一期建設4棟建筑。設計范圍:用地紅線范圍內的室外給排水、消防給水系統(本次為一期)。圖紙內包含:設計說明,室外給水平面圖,室外排水平面圖。 投稿網友: 9668999207 上傳時間:
圖紙簡介: 本工程為某單位廠區室外給排水的綜合管網設計,圖紙共包含4張,分別為:全廠給水、加壓給水、熱水給回水管道系統圖,全廠雨水管道平面圖,全廠加壓室內外消防、噴淋管道平面圖,全廠污水管道平面圖。 投稿網友: zhenyu993 上傳時間:
雍景灣室外園林景觀設計圖非常精美的園林設計,在加上一道茶藝,讓整個園林從滿了,文化的味道。黑色描金17頭茶具,推薦給大家,淘寶店鋪:卓尚堂阿里批發:yaohuihuang.1688.com
本人最近經常瀏覽咱們的鋼結構論壇;并看了一些鋼結構方面的圖紙;發現怎么咱們的鋼結構設計圖紙都沒有區別設計圖與施工圖呢?好像大部分都不是很正規;總是介于設計圖與施工圖之間!能不能將用于下載的圖紙正規一下呢?
50015-2003上3.6.1里第一條說明了3000人以下,枝狀管網的室外給水管網節點及管段流量計算方法但是在3.6.2里面又說“居住小區的室外給水管道,不論小區規模及管網形狀,均按3.6.1第2條計算節點流量”這是不是和3.6.1第一條有矛盾啊?還有3000以上的小區枝狀網和3000人以下的環網室外給水計算該按什么依據計算喃?按3.6.2可以嗎?
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
室外視頻教程(423m附源文件)http://www.evetop.com/bbs/viewthread.php?tid=37067&fromuid=98132#338025
北京的冬季采暖室外設計溫度到底現在按多少度計算?規范:采暖室外計算溫度,應采用歷年平均不保證5天的日平均溫度。這個歷年是多少年?第一版的供暖通風設計手冊:室外參數的統計年份是1951~1980年這30年,室外計算溫度采暖是-13℃。第二版的供暖通風設計手冊:室外參數的統計年份是1971~2003年,室外計算溫度采暖-7.5℃。在設計說明中采暖室外溫度-9℃又是那來的?
平常慢慢的積累下來的家具及裝飾圖庫
圖紙簡介: 某學校室外消防水池及泵房設計圖紙含建筑、結構、水、暖、電的圖紙 投稿網友: qq184374593 上傳時間: 2013-06-21
圖紙簡介: 這是某小區高層室外給排水消防管道設計圖,部分說明:污水排水平面圖,雨水排水平面圖,室外消火栓平面布置圖,給水外網平面布置圖,消防外線平面圖,排水縱斷圖。 投稿網友: icemaple_0404 上傳時間: 2014-0