新挖一人工河,寬大約30米,水深3.5米,用于城市景觀。在人工河上修筑一擋水壩,將上下游水系完全分離,常水位高差8米,如圖示:地質情況為第坪下10米都是人工填土,再往下就是粉質粘圖,粘圖,請問水壩該做成什么形式,基礎如何處理?
傳統的抗洪擋水材料一般采用沙袋,土石或金屬板來應對洪水,即費時間又需要大量人力,設備,且有潛在的人身傷害風險,成本高,效率低,效果差。北京三易大禹公司基于多年的膜材料產品開發經驗,研制開發了一系列的新型軟體可折疊式擋水壩,具有布防迅速,所需人員最少,安全可靠沒有傷害風險,運輸存儲所需設備空間最小,放水效果最佳,不封死道路等等優點。是各級防汛搶險部門理想的更新換代產品。我們期待各界人士與我們進一步交流合作,盡快把這些新產品推廣應用,我國家的防汛事業做點貢獻。聯系人:田經理18210278139 ralph.liu@foxmail.com 13910781572
知識點:重力壩段剖面
1. 引言
(1)碾壓混凝土重力圍堰的斷面設計在體形上應力求簡單,便于施工。圍堰頂寬度一般為5-8m,上游面宜采用鉛直或斜面,應盡量避免折面。 (2)擋水圍堰的基本斷面為三角形,其頂點高程一般在堰頂附近,選在上游最高庫水位;堰體上游面為折面時。起坡點的高程一般在(1/3-2/3)H處(H為三角形高度)。 (3)重力式圍堰上游壩坡一般采用1:0-1:0.2,下游壩坡采用1:0.6-1:0.8.常用0.7-0.75. (4)設計圍堰斷面時,可先進行經濟斷面選擇,其選擇方法有分層計算法、數解法和曲線法。分層計算法為將堰體斷面分成若干層水平截面,自上而下逐層假定上、下游壩坡,根據荷載算出滿足穩定和強度條件的斷面,最后根據工程需要修改成實用斷面。數解法和曲線法詳見《水工設計手冊》。
圖紙簡介: 本圖共7張,為某水電站左岸擋水壩段結構布置圖,圖紙包含:平面布置圖、排沙管縱剖面圖、典型剖面圖、混凝土部位爬梯大樣、門楣大樣、鋼襯(管)與混凝土連接錨筋平面布置圖等。混凝土采用C20,二期混凝土采用C30。 投稿網友: chenyu7243 上傳時
泄洪閘、排污水閘及左岸擋水壩混凝土施工方案
最近做的一個施工供水系統的漿砌石擋水壩,終于忙完了一階段以前沒有做過水工方面的東西,做的時候感覺壓力好大現在終于做完了,感覺其實也沒有什么,很多時候需要勇氣把圖上傳上來與大家分享,歡迎提意見。
超級水壩城
昨天去工地上看了一下現場,原來的攔水壩(其實就是一道混凝土心墻),壩頂高程幾乎就是河床的高程。河床是滲水比較嚴重的沙礫石。該壩主要為一條渠道攔水所用,該渠道的進口高程比壩頂高程少了40到50 厘米,實際上為“地下取水口”。 由于在兩岸的防洪堤施工過程中,在開挖施工導流溝時該壩已損壞,現要重新設計修理。本人也是第一次接觸這樣的情況(渠道的取水口低高程比河床還要低,還有本人也剛參加工作不久,呵呵)。望各位大俠指導,在設計過程中要注意哪些要點,為確保下游農田灌溉的需要,地下取水口段怎么設計(原來的渠道為涵洞,本次設計不考慮,也就是涵洞的斷面已經確定)。作為地下取水,河道中的細砂應該會進入渠道中吧???
剛接觸做水利資料,完全懵。工程含有泵房、取水池、擋水壩、管道安裝,請問我要用什么表格,有個盜版的筑業軟件,但是沒找到管道土方開挖的表格啊。有沒有做過水利的大神,求支援下細節。收徒弟么?
我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們去實習!~ 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~
本帖最后由 selinagucy 于 2014-10-31 16:45 編輯 某攔水壩設計圖,新手發圖,多謝捧場為什么我的附件(rar)上傳不了?---已經上傳。
應用Excel for Win實現水壩的自動設計計算
1、工程概況 習水河楊家灣水電站位于貴州省赤水市官渡鎮,電站壩址位于官渡鎮上游12 km的習水河上,裝機9 MW,為無調節徑流式水電站。攔河大壩高14.77 m,采用M7.5漿砌條料石砌筑。發電引水隧洞長1200m,為無壓引水隧洞。 本工程大壩高14.77 m,水庫總庫容15.5 x 10次4方立方米,電站裝機9MW。根據《水電樞紐工程等級劃分及設計安全標準》(DL 5180---2003)規定,上壩線方案水庫樞紐工程等別為五等,工程規模為小(2)型,工程等別為五等工程。 本工程主要建筑物有擋水大壩、泄洪建筑物(泄洪表孔)、沖沙底孔、發電引水系統建筑物(進水口、隧洞、壓力前池、壓力鋼管)、發電廠房等按5級建筑物設計;相應的永久性次要建筑物如上壩公路、輔助及生產生活用房等均
看到個用水閘設計規范做滾水壩設計的,表示不理解。有壩的規范不用,用水閘的?這樣做合理么?我們老板也要我們這么 做。感覺怪怪的求高人指點!
哪位有橡膠水壩的施工組織設計?謝謝!我得QQ254614161我得郵箱:titan_zeng@yahoo.com.cn拜謝!
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 編輯 梁最寬跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人說這梁高度不夠
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。