我剛接觸暖通施工,我們的水泵直接從水池里抽水安裝有桶式過濾器,由于過濾器懸空甲方要求安裝支架。請問水泵的過濾器怎樣安裝支架?
知識點:風機過濾器機組安裝
管道過濾器類型及安裝方式
有隔板高效過濾器除了進出風有方向外,是否還有其它安裝位置有方向?我曾檢測過有隔板高效過濾器出口風速為0.2m/s,把過濾器旋轉90度再安裝檢測出口風速為0.8m/s(此過濾器在一個大靜壓箱下面安裝多個595*595*150有隔板高效過濾器),請大家給點意見!在此謝謝了。
風口表面涂層破損的不得安裝。風口安裝完畢應隨即和風管連接好,開口端用塑料薄膜和膠帶密. 高效過濾器送風口尺寸必須符合設計要求。安裝前應清洗干凈。需在潔凈室內空壓機配件安裝和更換高效美國漢克森濾芯的送風口,風口翻邊和吊頂板之間的接縫應加密封墊。在技術夾層內安裝和更換高效過濾器的風口,安裝前應配合土建施工預埋短管,短管和吊頂板之間如有裂縫必須封堵好。第1條 高效過濾器安裝前,必須在安裝現場拆開包裝進行外觀檢查,內容包括濾紙、密封膠和框架有無損壞;邊長、對角線和厚度尺寸是否符合要求;框架有無毛刺和銹斑(金屬框);有無產品合格證,技術性能是否符合設計要求。然后進行檢漏。經檢查和檢漏合格的應立即安裝。安裝時應根據各臺過濾器的阻力大小進行合理調配,對于單向流,同一風口或送風面上的各美國漢克森過濾器濾芯之間,每臺額定阻力和各臺平均阻力相 差應小于5%。潔凈度級別等于和高于100級潔凈室的高效過濾器。第2條 高效過濾器安裝前,必須對潔凈
.很有創意的過濾器安裝方式.
安裝高效過濾器前應準備那些工作高效過濾器通常是在地面施工完畢后進行安裝,這樣做室內條件符合高效過濾器的安裝條件,但是這樣做存在一個問題,就是在做環氧樹脂自流平地面時,室內無法通風,對施工人員的健康非常有害。所以,施工人員常常開門通風,這樣通風既影響地面施工質量,又會污染潔凈室,給日后擦洗帶來困難,在環氧樹脂自流平的底涂施工完畢干燥后,即可進行高效過濾器的安裝。因為底涂以后,地面已經很干凈,符合高效過濾器的安裝條件。裝好高效過濾器后,在地面的中涂及面涂施工時,就可利用凈化空調系統進行通風換氣,地面涂裝的施工環境得到改善,更重要的是可以提高地面的光潔度。這種施工工序,既不影響高效過濾器的安裝質量,又能提高地面施工質量且能確保工人的健康,可謂一舉三得。1、高效過濾器安裝前,必須對潔凈室進行全面清掃、擦凈,凈化空調系統內部如有積塵,應再次清掃、擦凈,達到清潔要求。如在技術夾層或吊頂內安裝高效過濾器,則技術夾層或吊頂內也應進行全面清掃、擦凈2、潔凈
給水管上必須的管件之一。
保安過濾器一般都是由壓力容器來去除細小的微粒來進行要求的,然而對于很多消費者來說是非常的好的,同時在整個市場的一個銷量也可想而知也是比較的好,那么我們就來看下特點及安裝方法是怎么樣的吧。對于特點來說一般由: 1、一般是很好的可以去除液體中的一些懸浮物、以及鐵銹等等作用。 2、然而也是可承受比較高的一個過濾壓力作用。 3、然而濾芯都是可用多種的材質來進行制作的,同時也是以適應各種的流體過濾一些需要所在之處。 4、在外形以及體積都是比較的小的,對于過濾來說面積當然也是非常的大的,對于阻力來說也是比較的小,當然使用壽命是比較的長的。那么怎么樣進行安裝的呢? 1.我們只要將包裝拆開,然后把分類全部放好那么我們在將濾芯裝好。 2.當安裝好后我們必須要將濾芯固定到過濾罐中然后固定好罐蓋,然后上好排氣閥就可以了。
各位大大,剛踏入本行業,疑問很多,還請大家多多傳道授業。譬如一個房間計算得需要送風量為2300CMH,方案采用2個無隔板高效過濾器,尺寸如下:610*610*70 額定風量為1000CMH610*610*90 額定風量為1300CMH(提問:這樣設置是否合理?是不是不能將不同額定風量的高效布置在同一系統中?如果不行,以下內容作廢)經過多方了解,厚度90的阻力應該會比厚度70的阻力大?!(理論是否準確,若不準確,請稍微解釋下)若布置在該房間的同一靜壓箱內,如何實現其各自達到自己的額定風量呢?(疑問:阻力大的如何實現大風量?)我個人感覺可能是基礎知識太不扎實導致的理論混亂,還請大大解答
我公司因生產需要,需要保安過濾器的相關配件,如吊環、壓簧(濾芯密封彈簧),請相關廠家與我們聯系。perdayhappy@126.com
請教一下多介質過濾器方面的問題:流速一般是多少?單臺處理量一般是多少?所謂的“多介質”,都有哪些介質可以用?哪些廠家生產的多介質過濾器比較好?
只要大家對這個問題認真琢磨一下就清楚了,嚴格地說,應該是平放最好!因為毛細管是插在過濾器筒體中央的,整個過濾器的下半部空在那,由于重力及比重的不同,可以儲存液態制冷劑、潤滑油及可能存在的雜質。一旦有雜質,有于重力,它會向下落,不可能正好堵住毛細管口,所以橫裝平放最好。 如果小頭朝上,雖然整個過濾器還會比平放能多裝介質,筒體中的介質也會隨重力及比重分別移動,但筒體內裝滿的介質將大頭的液體進管口堵住了,形成“液封”現象(就像存液彎一樣),高壓冷凝后的液體需不斷地在筒體內的存液中鼓泡,從而造成一定的阻力。這種朝向不及第一種好。 如果小頭朝下,那就糟糕了。由于受系統中的高壓液體及其它介質的不斷沖擊,過濾器中積存的液體中的潤滑油及可能存在的雜質很容易進入或堵住毛細管口,最容易引起運行不正常,這種朝向是錯誤的!不可提倡! 上述三種朝向的安裝都有,我發現廠家也不注意這些細節問題,想怎么裝就怎么裝,怎么裝方便就怎么裝,有些安裝甚至是錯誤的,廠家也不在意,所以大家在這些方面要引起注意,為提高技術內涵,符合問題的倫理,對此問題必
高效過濾器安裝要求:1、設備的規格應該選擇和安裝管路相匹配的,如果設備的流量不能滿足管路需求的時候,可以將兩個或多個過濾器并聯安裝;2、設備要盡量安裝在系統中需要格外保護的地方,最好是在靠近壓力源的位置;3、設備應該進行串聯安裝,在有可能發生回流的地方需要在設備的出口處安裝止回閥;4、要注意經過濾器的氣溫不能超過其適應的溫度;5、安裝設備的現場應具備三相380V工頻交流電,排污管不要超過5米;6、注意過濾的精度,慎用定時控制型的設備;7、注意安裝的環境,要防水、防雨、防潮。
Y型過濾器適用于氣體介質(燃氣、人工煤氣、液化石油氣及其他無腐蝕性氣體)的凈化過濾,廣泛用于燃氣調壓(撬)站、配電站及門站等輸配系統,對
20K307 空氣過濾器選用與安裝
:handshake