亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 燃氣管線能利用橋跨河么

    參加一個橋梁工可評審會,該橋梁是按公路標準設計,但以后會位于城市建設區內,專家提到燃氣管線不能通過橋梁跨河,回來查了下規范,《公路橋涵通用設計規范》中明確提出燃氣管線距離橋梁為50m,30m。但城市橋梁的相關規范中只是說了燃氣管線和電力管線不能在同側。這樣就出現個矛盾。橋梁上到底能過燃氣管線么?

  • 急!現狀燃氣管線保護的問題

    設計管線與現狀燃氣管線有交叉,要對燃氣管線做保護,現在的想法是做個類似于蓋板溝的東西將燃氣保護起來,有做過這方面的嗎?DN400的燃氣管線要做多大尺寸的蓋板溝啊,如果不這么做有別的好的方法嗎,謝謝!

  • [燃氣]請教燃氣管線打壓的一個問題

    施工說明上說燃氣工作壓力3~5kpa(表壓),強度試驗壓力0.3MPa,嚴密性壓力0.1MPa。施工完畢后打壓的時候沒打住。燃氣表最大承壓50kpa,可燃氣體報警器的電磁閥最大承壓100kpa。請教一下各位,到底打壓的時候該打多少?這些壓力值里面哪些是表壓,哪些是絕對壓力?我直接糊涂了。還有打壓泵上的壓力表值是不是顯示的相對壓力?還請有經驗的仁兄傳授一下你們做打壓試驗的經驗。

  • 燃氣管這樣做有什么弊端?

    燃氣管這樣做有什么弊端?

    一個小區燃氣加裝,路過拍幾張大家分享:附圖手機拍攝可能看不大清楚(管子近距離觀察了一下是鍍鋅管,全部采用絲接)

  • [分享]艾瑪!給排水、電力、通信、燃氣管線“同居”啦!

    [分享]艾瑪!給排水、電力、通信、燃氣管線“同居”啦!

    【引言】生活在城市里的居民,最討厭的事情之一就是馬路開膛破肚,今天挖污水管、明天挖自來水管,過幾天又來一個電纜維修,阻礙交通不說,還折騰得灰塵滿天飛。當然,作為一個牛氣的各專業略通的給排小編,不得不說,還有采暖管道、燃氣管道... ...真心累覺不愛!如果這么多線都“住進”一個管道,那該多好啊。來來來,先八一八城市管線的現狀?

  • 配合道路建設燃氣管線工程施工組織設計,2004

    管線為次高壓焊接鋼管,管徑為DN300,全長1030m ,采用人工開槽、吊車下管、人工焊接(焊接為氫弧焊打底,手工電弧焊填充罩面)。管道穿越鐵路、楊莊大街路口處的焊縫100%拍片。主要工程量:次高壓管線(DN300)1030m,絕緣接頭(DN300)1個,雙放散單管閥室(DN300)1座。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 10:07 編輯 ]

  • 急,求助,燃氣管這么穿合規么?

    最近看中一個樓盤,價格位置都挺好,就是廚房里面燃氣管道是自下而上貫穿整棟樓的。燃氣管干管能從室內貫穿么?是不是很危險?

  • 燃氣管與雨水管交叉,怎么處理?

    入戶的燃氣管與雨水管交叉了,燃氣公司招呼都沒有打就自己切了;鑒于燃氣公司的強勢,只能是雨水管改一下了,現在頭疼怎么改呢;有什么好的方法?

  • 燃氣管徑計算等設計事宜

    想請教設計院的兄弟,燃氣管道的設計是暖通專業負責的,還是有專門的燃氣設計人員,還是根據不用管燃氣的設計,留給燃氣公司的人來作?

  • 燃氣管道施工與安裝要求上

    一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設

  • 燃氣管道施工與安裝要求下

    一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。

  • 請問一個燃氣管道的問題

    大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積

  • 燃氣管道施工與安裝要求

    燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺

  • 求助!!!關于燃氣管道設計的問題!

    本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦

  • 道路施工中遇到燃氣管線采用何種方式進行保護較好

    道路施工中遇到燃氣管線采用何種方式進行保護較好,現在在施工過程中在路基高挖方段遇到一處燃氣管道橫穿路基。由于施工工期緊,燃氣公司管線遷移慢,想通過燃氣上方(PS:現場燃氣是裸露的),在盡量節約成本的前提下,該采用何種方式可以通過燃氣管道上方(PS:主要是土方車輛大多是18m3的車子)。求各位只招,不勝感謝!!!!!!

  • 燃氣管道施工組織設計,2004

    該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<

  • 城鎮燃氣管道防腐處理策略

    知識點:城鎮燃氣管道防腐

點擊加載更多

燃氣管線圖

燃氣管線圖專題,為您提供燃氣管線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣管線圖 相關的專業交流討論,更多燃氣管線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 大伊人网| 国产成人精品综合在线| 色视频网站在线| 欧美日韩国产58香蕉在线视频| 国内外成人免费在线视频| 成人日韩视频| 成人国产在线观看| 99爱在线视频| 99久久精品免费精品国产| 91国内精品久久久久免费影院| 亚洲三级视频在线| 亚洲黄色在线| 国产高清在线观看视频| 免费在线看片网站| 免费a级特黄国产大片| 快色视频网站| 欧美 日韩 中文| 国产三级网站在线观看播放| 国产v亚洲v天堂a无| 国产成人精品s8sp视频| 国产成人在线电影| 国产亚洲精品美女久久久久久下载 | 99视频福利| 7777xxx| 国产精品免费视频播放| 成人小视频在线观看免费| 亚洲视频在线观看视频| 亚洲中字幕永久在线观看 | 日韩精品一区在线| 色久综合网| 亚洲精品国产精品国自产观看| 亚洲视频在线看| 躁天天躁中文字幕在线| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片| www亚洲欲色成人久久精品| 91国内揄拍国内精品对白不卡| 超级碰碰碰免费视频播放| 国产国拍亚洲精品mv在线观看| 精品国产亚洲人成在线| 欧美激情社区| 汤芳阴部|