設計管線與現狀燃氣管線有交叉,要對燃氣管線做保護,現在的想法是做個類似于蓋板溝的東西將燃氣保護起來,有做過這方面的嗎?DN400的燃氣管線要做多大尺寸的蓋板溝啊,如果不這么做有別的好的方法嗎,謝謝!
施工說明上說燃氣工作壓力3~5kpa(表壓),強度試驗壓力0.3MPa,嚴密性壓力0.1MPa。施工完畢后打壓的時候沒打住。燃氣表最大承壓50kpa,可燃氣體報警器的電磁閥最大承壓100kpa。請教一下各位,到底打壓的時候該打多少?這些壓力值里面哪些是表壓,哪些是絕對壓力?我直接糊涂了。還有打壓泵上的壓力表值是不是顯示的相對壓力?還請有經驗的仁兄傳授一下你們做打壓試驗的經驗。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
參加一個橋梁工可評審會,該橋梁是按公路標準設計,但以后會位于城市建設區內,專家提到燃氣管線不能通過橋梁跨河,回來查了下規范,《公路橋涵通用設計規范》中明確提出燃氣管線距離橋梁為50m,30m。但城市橋梁的相關規范中只是說了燃氣管線和電力管線不能在同側。這樣就出現個矛盾。橋梁上到底能過燃氣管線么?
【引言】生活在城市里的居民,最討厭的事情之一就是馬路開膛破肚,今天挖污水管、明天挖自來水管,過幾天又來一個電纜維修,阻礙交通不說,還折騰得灰塵滿天飛。當然,作為一個牛氣的各專業略通的給排小編,不得不說,還有采暖管道、燃氣管道... ...真心累覺不愛!如果這么多線都“住進”一個管道,那該多好啊。來來來,先八一八城市管線的現狀?
管線為次高壓焊接鋼管,管徑為DN300,全長1030m ,采用人工開槽、吊車下管、人工焊接(焊接為氫弧焊打底,手工電弧焊填充罩面)。管道穿越鐵路、楊莊大街路口處的焊縫100%拍片。主要工程量:次高壓管線(DN300)1030m,絕緣接頭(DN300)1個,雙放散單管閥室(DN300)1座。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 10:07 編輯 ]
道路施工中遇到燃氣管線采用何種方式進行保護較好,現在在施工過程中在路基高挖方段遇到一處燃氣管道橫穿路基。由于施工工期緊,燃氣公司管線遷移慢,想通過燃氣上方(PS:現場燃氣是裸露的),在盡量節約成本的前提下,該采用何種方式可以通過燃氣管道上方(PS:主要是土方車輛大多是18m3的車子)。求各位只招,不勝感謝?。。。。?!
該鍋爐房在負三層,可否安裝天然氣管道呢?謝謝查了城鎮燃氣規范,提到負二層,那么負三層是否一定不能安裝呢?或者能安裝需要什么條件?謝謝求指點迷津
01 防雷接地
我是剛踏進這個行業的新手,現在主要是做供小區的液化石油氣,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,實際安裝過程中應該注意的問題,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法!
在下正在搞一工程,監理說要<城鎮燃氣管道的施工和驗收規范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥們共享啊,在下不勝感激,呵呵!謝謝
常用電氣管線選擇規范
PE給水管PE燃氣管施工規范2007/09/12 07:43 P.M.在各種埋地管道的應用過程中,管道能否達到規定的長期使用壽命的一個關鍵因素就是鋪設的質量。而HDPE管道具有多種獨特性能使管道的鋪設更加安全、快捷,同時正確的施工設計與安裝規程將使管道的這些優越性能得到更大程度的發揮。(1)施工前的技術準備 A、施工前應熟悉、掌握施工圖; B、準備好相應的施工機具; C、對操作工人進行上崗培訓,培訓合格后方可進行施工; D、按照標準對管材、管件進行驗收。 (2)管溝的開挖管溝的開挖必須嚴格按照設計圖紙或工程監理指導的開挖路線及開挖深度進行施工,而且在沒有征得相關部門同意的情況下不得擅自進行改動。 HDPE管道的柔性好、重量輕,所以可以在地面上預制較長管線,當地形條件允許時,管線的地面焊接可使管溝的開挖寬度減小。狹窄管溝的開挖可以采用旋轉開挖機、犁或鏟具等開挖機具。一般規定,聚乙烯管道埋設的最小管頂覆土厚度為: A、埋設在車行道下管頂埋深
在建筑電氣設計中涉及到眾多管線穿管的選擇,如何在滿足規范的前提下,根據不同類型、規模的建筑,根據業主和施工單位的要求選擇穿管管材類型?強電中,配電干線明敷設,暗敷設在墻板柱,明敷設在吊頂里,明敷設在豎井里,明敷設在吊頂里后進入房間轉為暗敷設在墻板柱,照明支線暗敷設在墻板柱,弱電穿管的選擇?火災自動報警系統的穿管??
燃氣管線安裝規范
燃氣管線安裝規范專題,為您提供燃氣管線安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣管線安裝規范 相關的專業交流討論,更多燃氣管線安裝規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題