50米寬,75米長的展廳,層高8米,坡屋頂。展出五金及紡織面料,皮革等。我的想法是沿墻設噴口,但是50米,中心區域難以換氣。有做過此類工程的空調的,看看你的高見。
請教各位高手潔凈廠房的防排煙如何做..1、是否內走道設加壓系統,加壓的風量如何確定2、潔凈車間的排風量如何確定防排煙設計:是否是內走道加壓...車間內排煙.保持走道正壓
各位大俠,一直以來遇到防排煙設計,最主要的就是算風量,然后選風機,可是我每次都是大概選個風機,都不知道對不對。想問一下各位大俠,知道風量,風機是如何選取的,剛接觸,要是覺得此問題愚蠢,請給我一次機會讓這個問題在我這消失,先謝過了
小弟是做施工的,有一個一層一千多平米的酒店要做排煙,沒有施工圖,要自己畫圖,一時不知道從何下手,是不是只做內走道的排煙,希望有高手指點下,需要多大風管,幾臺風機,最好能畫個草圖,小弟感激不盡!長*寬*高=47M*33M*4.7M
1.防火防煙分區層高<6m,防煙分區建筑面積≤500m2 防煙分區不得跨越防火分區。
本帖最后由 佳慧6 于 2014-10-29 13:24 編輯 一. 基本概念
現有一通訊數據中心,共五層,高度超過24米,算為高層建筑。其中二、三、四、五層均有約400平米的無人值守機房,這些機房無窗。請問這個要做防排煙設計嗎?做或不做有防火規范的哪一條作為依據?
建筑防排煙現在根據什么規范設計,《建筑設計防火規范》-2014中公布《建筑設計防火規范》-2006廢止,而《建筑設計防火規范》-2014中只有說到設置防排煙系統的場所,沒有具體設置的方法,而《建筑防排煙技術規程》還沒正式發布,那現在如果設計防排煙的話根據那本規范?請高手指點迷津。
近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計
1,多層建筑(里面是客房),走道長度為70米,但是兩端有外開的門,要不要做排煙,如果做排煙的話用不用做補風?2,客房里面的衛生間接排風管,接到走廊后排出室外,問可放里面的排風管用不用接防火閥,防倒流閥?3,排煙機房里面的排煙管要加280度防火排煙閥,是加在機房里面還是外面?4,技術措施里面規定了排煙,通風管的最高速度,但是我們做得時候,一般管道速度選多少?
各位兄弟姐妹好。我專業是做電氣設計的,公司里面做暖通設計的那個同事由于要兼做給排水設計,有時候忙不過來,老總就叫我學習下通風,如果時間來不及的時候能幫他做下防排煙。但是由于我本專業是做電氣設計的,對防排煙也不是很了解,所以想請教一下各位兄弟姐妹,如果只做通風和防排煙設計(不含中央空調)應該看哪些書?謝謝
在現代的建筑中很多為了追求美觀或者氣派,經常采用一些非常規的造型,比如中庭,或者比較狹長的走道,按照北京院的技術措施此幾種情況下需要設排煙,而目前相關的規范當中尚且沒有多層建筑的防排煙設計規范,所以在設計中很為難,大家有什么好方法可以解決么?
我現在手上有個地下商場的工程,通風與防排煙不知道該用什么規范,如下圖,該怎么布置系統?請教請教!
按規范此地下室必須做排煙,但是房間數目較多,而且會受到層高的限制。是否有其他的更好的解決方法?為全地下室,另有六級人防汽車庫,地下室不設采暖,建設地點為鄂爾多斯。
如下圖:剪刀樓梯間有兩個前室,只對電梯合用前室加壓送風,另外一個樓梯間前室不加壓送風,剪刀樓梯間分別加壓送風,那么其中與不加壓送風前室相連的剪刀樓梯間的加壓送風量是否應該按照前室不加壓送風這個檔次來選擇。
高規8.3.3條:層數超過32層的高層建筑,其送風系統及送風量應分段設計。假如有36層的分兩段,每個系統風量是否應該按<20層計算,對于前室來說火災時風口同時開啟幾個?只一個系統運行風口應開2個還是3個,如果著火層正好在分界層上,是否兩個系統全開?如果每個系統開一個風口,那么風口就要多開一倍,每個風口的風速就超標了。
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
本帖最后由 cryogen 于 2013-8-2 10:01 編輯 請教各位大神建筑防排煙設計的問題1、建筑防排煙設計都要看哪幾本規范呢?2、小妹剛入門,期望各位大神推薦幾本關于防排煙設計的教材或者算例,工程。非常感謝~~:loveliness:
小弟是新手,剛接到了畢業設計的課題 公共建筑的防排煙設計,以一個房間為例就行 不知道如何下手,進行防排煙設計的方法和步驟是什么啊?有沒有誰有資料上傳共享下??