四樓,大網分戶供熱進戶管是一寸的,三個房間分別有三組外掛暖氣,并聯還是串聯的不清楚,估計應該是串聯的,可不可以在每組暖氣進水處斷開接上地暖管進水,然后把地暖管的回水再接到暖氣的進水口,通過暖氣的回水管構成回路,三個房間地暖長度為300米,也就是用每組暖氣帶一個房間的地熱,請問可行嗎,熱度能達標嗎,如不行怎樣改造。
這幾天在壇子里潛水一頓狂補地暖的知識,早就想把家里的暖氣改地暖了,可是有個問題解決不了,就是我那棟樓的暖氣管是串連的,進水和回水都匯合在一根管后再到樓下的住戶,如果我改地暖的話肯定會裝混水閥降低進水溫度,那豈不是也會同時降低樓下住戶的暖氣溫度?有什么辦法可以解決嗎?謝謝各位了
專家幫我解答一下好嗎?PERT管PEX-A管PEX-B管PPR管那種更適合地板采暖呢?我家是樓房,用的是4年前的鍋爐供暖(房子是最近蓋的但是小區以前就有了10幾棟樓)配套的時候按的是鑄鐵的暖氣片,一共兩套的,分別是1樓和3樓,一梯兩戶,每層的樓梯間里有供暖的主管道井(管道井在樓梯間與客廳的墻壁之間,每一戶都是獨立從管道井的主管道上面接的入戶進水口進水和出水都在客廳,而且是一戶接3個進水,分別通到我家的不同房間里其中客廳和餐廳一路,書房和衛生間公用一路,兩個臥室公用一路,我的鄰居如果沒有改暖的話,應該都是配套時給安裝的鑄鐵暖氣。1:要是我的房子改地暖可以嗎?效果怎么樣?2:改的時候要注意什么呢?3:小區里的水暖鍋爐對我這樣的改法有影響嗎?4:要是我改了地暖可以用多少年呀?5:為防止地暖效果不好或是時間長了出問題無法使用,可以在改地暖的時候預留出接暖氣片的管道嗎?要怎么樣預留管道?6:PEX-A管(金屬網,塑料泡漠板,鋁泊紙,包括盤管)32每平米價錢怎么樣呢?7
頂樓復式,原來采暖方式為社區暖氣片集中供暖,現單獨改為地暖采暖,兩年來效果一直不好,新管道,管道通透,排氣順暢,分水器供水管道熱,回水管道不熱,管道井主立管DN60,在20層分出一根分支接過濾器及閥門,然后分出兩根管,一根到20層分水器,一根向上到21樓分水器,20樓房分水器有6個分支,21樓分水器有4個分支;現在效果都不好。咨詢老師:管道井主立管加高到21層,從21層接分支到21層分水器,20樓不動,這樣會不會更好,是不是這就是主要原因。
地板供暖形式是近幾年才發展起來的新興供暖技術,很多新建小區都采用了這種方式。從技術角度來看,這是一種很先進的供暖形式,但是與傳統的散熱器供暖相比,存在一定差別,因此在改造上凸現了很多問題。 1,小區全部改為地暖設計:普通散熱器采暖的溫差多為20~25℃,而地暖為10℃,因此在提供相同的熱負荷的條件下,地暖的熱媒流量是散熱器供暖的2~2.5倍,由此產生的相關采暖設備也有所不同:循環水泵額定流量增大;如果揚程也不變(即管道阻力不變),管道的直徑就得增大到原來的1.4倍。設備置換相對簡單,但設備基礎等都要重新砌筑;如果要改管道,則相對麻煩一些,直埋敷設的可以把原有管道挖出來再放入新管道,地溝敷設的如果地溝不夠大,還要重做地溝或者改為直埋,工程相當浩大;如果不改管道,水量的增加引起管道阻力也同時增大,循環水泵揚程就必須加大,由此產生的耗電量及整體運行費用就會急劇增加。 2,小區內部分住戶自行改為地暖設計(或者兩種形式的幾棟樓混在一起):供回水溫度高了,溫差
地暖的來源及地暖的發展 什么是地暖?
暖氣改地暖應該注意的幾個問題1.暖氣與地暖安裝供回水溫度設計暖氣的供回水溫度一般是95/70℃,地暖安裝的供回水溫度不能高于60/50℃。如果整個小區是暖氣采暖,只有某一層想改造地板采暖,為確保加熱盤管使用壽命,通常做法是在供回水進戶處增設板式換熱器(不常用)或混水降溫裝置,把采暖系統高溫水置換成低溫水,不應直接將地暖安裝管與采暖供回水管道相接。2.戶內阻力與其他熱用戶的阻力平衡問題如果一個住戶建筑面積100平方米,二室一廳住宅,設計水平單管串聯暖氣,阻力大概1kPa左右。如選用外徑16mm,內徑12 mm,長度為100m的塑料管,流速0.25m/s,比摩阻為91.5Pa/m,考慮局部阻力修正后是3.5kPa。通過以上的粗略計算,我們可以得到這樣的啟示:地暖安裝的阻力要比暖氣大很多。如果盲目在原暖氣系統增設加熱盤管,可能導致循環資用壓力不足。熱水循環不起來,地暖系統當然也就不熱了,室內溫度難以保證。因此,建議增設混水恒溫裝置,通過循環泵強制循環。如果增設混水裝置時,由于難以估算原暖氣片系統阻力,選擇循環泵過大時有可能影響其他采暖用戶。建
現在人們對生活空間的舒適度要求越來高,很多的北京業主在裝修房子時想把暖氣系統改成地暖系統,他們在找到地暖公司時,最關注的就是安全性和可用性。現在地暖公司諸多,各家的改造方法也不同,現在就介紹一下最常用的方法: 一、暖氣與地暖供回水溫度設計
地暖作為舒適生活的代表,不少人因家中裝有地暖而驕傲,弄得老住房用戶眼紅不已,以致不少用戶開始把家中的暖氣改為地暖。暖氣如何改地暖?每個暖通公司的做法都不盡相同,但在改裝中存在的三個要點卻是相通的。 要點一 暖氣和地暖供回水溫 地暖是將溫度不高于 60℃ 的熱水或發熱電纜,暗埋在地熱地板下的盤管系統內,再加熱整個地面,通過地面均勻地向室內輻射散熱的一種采暖方式。暖氣的供回水溫度一般是 95/70℃ ,而地暖的供回水溫度不高于 60/50℃ 。如果整個小區是暖氣采暖,只有單層用戶想改裝地暖,為確保加熱盤
一套非常完整的六層綜合樓采暖給排水施工圖!希望大家能夠用的到!供大家參考http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43398541&way=2
散熱器系統改地暖的可行性研究 近幾年越來越多新建住宅的業主將原設計的散熱器供暖系統改造為地暖系統,有的改造很成功,但也有很多失敗
施工準備→材料準備→安裝分水器→連接主管→鋪設保溫層、邊界膨脹帶→鋪設反射鋁箔層→鋪設盤管→連接分水器→根據施工圖進行埋地管材鋪設→設置過門伸縮縫→中間驗收(一次水壓試驗)→豆石混凝土填充層施工→完工驗收(二次水壓試驗)→運行調試 水暖地暖安裝具體安裝工序: ⑴地暖施工前,樓地面找平層應檢驗完畢。 ⑵分集水器用4個膨脹螺栓水平固定在墻面上,安裝要牢固。 ⑶用乳膠將10mm邊角保溫板沿墻粘貼,要求粘貼平整,搭接嚴密。 ⑷在找平層上鋪設保溫層(如2cm厚聚苯保溫板、保溫卷材或進口保溫膜等),板縫處用膠粘貼牢固,在地暖保溫層上鋪設鋁箔紙或粘一層帶坐標分格線的復合鍍鋁聚脂膜,保溫層要鋪設平整。 ⑸在鋁箔紙上鋪設一層Ф2mm鋼絲網,間距100×100mm,規格2m×1m,鋪設要嚴整嚴密,鋼網間用扎帶捆扎,不平或翹曲的部位用鋼釘固定在樓板上。設置防水層的房間如衛生間、廚房等固定鋼絲網時不允許打釘,管材或鋼網翹曲時應采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!
最近網上風傳的碳晶地暖,我不知道它比碳纖維好在哪里,貌似08年剛剛出來哦,怎么會總結那么多的特性啊,以前聽人說碳晶就是電熱膜不知道是不是真的哦,碳晶真的轉化成生產力了嗎?國內有生產碳晶的廠家嗎?碳晶有3C認證嗎?
湖南長沙元碩碳晶地暖咨詢熱線:0731-2886279
我家的房子是新蓋的樓6層帶地下室的那種,我和父母各一套的。1樓給了父母3樓自己用。裝修打算在地面鋪瓷磚的。建筑施工的時候給安的是暖氣片(暖氣上下水和房間里暖氣片的連接管道都是用的鋁塑管走房間地面的那種)小區供熱是從臨近的供熱站接的熱源(鍋爐是4-5年前的那種)。1我要是想在自己的房子里改地暖可以嗎?2效果會比用暖氣片好嗎?3會不會影響我上下樓的鄰居?4還有就是供熱站的人說過,他們的鍋爐沒有過濾系統的,將來會影響我的地暖效果,甚至堵塞地板下面的管道,我很想知道供熱站的人說的對嗎?5要是我改地暖要注意什么呢?6要是我用那種掛在墻上的暖氣片效果怎么樣?(地暖和他比哪個效果好呢?)7我找過改地暖的工人咨詢的,他們說要是改就是自己買鋁塑管盤在房間的地面上然后再鋪瓷磚的,問一下是不是這樣呀?效果會好嗎?8要是我在客廳養一缸魚,魚缸加滿水以后是不是會對鋪好的----地暖管道造成破壞或是影響呢?魚缸是佳寶牌的成品1.5米的。好重哦~!~各位可以給我點建議嗎?謝謝你們!請幫我吧! 感謝中....
平房室外供回水為架空管道,上供上回。原來是接的散熱器 后改地暖 分水器熱,但從進入埋地管開始涼了就。 集水器更不用提· 我看了一下 可能的問題 1集水器回水支管是從回水干管地下接入的(整個一排房子都是留的下方接口) 2混水閥沒有 大家分析啊
正值交房裝修的高峰,不少業主打來電話咨詢是否可以趁裝修之際改動采暖方式,如將集中供暖或分戶式供暖改成地板采暖,不僅舒適美觀還讓裝修更便利。但專家表示,集中供暖和地暖系統各有優劣,如果已采用集中供暖系統,最好不要輕易變動采暖方式。地暖舒適但注意事項多地暖分電暖和水暖兩種。目前采用的地暖大多是水暖,即將水管鋪在地面下,熱水通過輻射和對流形式將熱量傳到房間里。因為熱量是從下往上傳遞的,符合人的生理需要,感覺會很舒適;由于人們對地暖環境的感覺溫度比實際溫度高1~2℃,所以相比其他的采暖方式更節能。而由于管道全部鋪設在地面下,業主家的平面布局不受限制。但地暖的采暖效果并非想象中完美。由于主要是通過輻射的方式傳導熱量,家具的阻擋會影響散熱效果。另外,在朝北的臥室和衛生間,由于所需的熱量相對要多,且臥室里除去床、衣柜和桌子,剩下的地面空間很小,由于地暖的水溫不高,需要的暖氣稍微多一點。地暖對水溫有一定限制,需要對壁掛爐的出水溫度進行設定;地暖較低的回水溫度有可能影響普通壁掛爐的使用壽命,增加后期維護成本。由于構造原因,采用地暖時最好選擇強化地板或地磚,熱傳導效
有不少家庭趁著房子裝修之際改變采暖形式,如將集中供暖或分戶式供暖改成地板采暖。那么在改變過程中要注意哪些事項,什么樣的情況下不宜改動,在施工中有何難點呢?就此希望大家發表自己的看法,或者提出一些建議
大型訪談誰才是地暖產業鏈上的主體策劃主持中國暖文化傳播中心《地暖》雜志執行主編 崔馬換組織實施張繼剛 趙玉軍時 間2007年9月中旬平 臺《地暖》雜志客座嘉賓(按訪談順序排列)背 景本來,探討“地暖品牌如何走好差異化之路”,應該是不斷地層層推進的,按照問題延進的邏輯,我們已經準備了好幾種深入的方案即將揭開紅蓋頭新鮮出爐。但是,上期雜志的討論后退了一下,探討了“地暖企業如何確立主體領導地位”,本想澄清了這個主體問題,便可以接續第一期問題,進一步深化探討主題。然而,一位人士又提出了這樣一個問題:“誰才是地暖產業鏈的主體?”。真是讓我大吃一驚,難道地暖行業連這個問題也沒搞清楚嗎?細細一想,這是一個很嚴肅的問題,也是一個很負責任的問題,是一個繞不開的問題。這也是本刊有關地暖產業鏈主體探討的再一次大回旋。這個問題搞不清楚,地暖產品問題、品牌問題等等就無法深入探討。那么,就請大家現在分析分析