隨著一陣霧霾天的污染報導,現在越來越多人關注空氣的質量了,漸漸的能夠改善室內空氣環境的新風系統也成為了熱議話題。(長沙家用新風系統安裝咨詢15111279077 )您是否知道為什么要在室內安裝新風系統呢?
一、健康的生活離不開清新的空氣隨著人們生活水平和健康環境意識的提高,人們越來越關注自己生活和居住環境的健康性,尤其是室內空氣污染日趨嚴重,已直接威脅著我們的健康。因此,室內空氣質量的好壞與人體健康有著十分密切的關系。Ⅰ 鬧市區住宅 清新的空氣是保持室內空氣潔凈新鮮最有效、最經濟的途徑。但是對于身處交通干道邊緣或鬧市區住宅的人們來說能獲得自然的清新空氣就十分珍貴了。因為開窗通風對他們而言已變得不再那么容易了。喧鬧的噪聲、污染的空氣,飛揚的塵土已嚴重影響著住戶的身體健康。外部環境的改變,已使人們的生存空間得不到健康的保障。何談健康的居室環境和生活品質呢?您知道嗎,在日常生活和工作中,每人每小時需要約30立方米的新鮮空氣。如果長時間不開窗,那么空氣中的細菌、CO2的濃度將不斷提高,人們在封閉的空氣中就會感到四肢無力、頭暈惡心,長期下去,就會生病。Ⅱ 商務寫字樓在通風不良特別是人數較多的辦公室,室內空氣質量污染程度往往比室外空氣要高出幾倍甚至更高。在這種環境下工作的人們常常出現不舒適狀態,造成工作效率下降和員工缺勤增加,造成產品損耗、
本人學的是生物,對暖通本來是一竅不通的,因為最近剛裝了房子,又有個2歲多小孩,房子已經通風4個多月,但還是不放心,房子是躍層,樓下有130平方米,主要是滿足主臥和次臥的換新風要求,從主臥和次臥出來的風經客廳排到外面,主臥25平米,客廳40,次臥20平米,保姆房15平米,樓上45平方米。住在頂樓,有足夠的空間來放置風機等。設想:安裝機械通風,要求空氣經過初效和中效過濾。 目的:主動更換室內空氣,稀釋甲醛等有害物質,同時又避免開窗帶來的灰塵,噪音等(房子大了不好打掃衛生,挺喜歡生物潔凈實驗室的一塵不染)基本技術要求:1. 一套風機,過濾器系統,分別向主臥和次臥送風。2. 主臥和次臥換新風4次/h。主臥體積70立方米,次臥體積60立方米。3. 初效過濾器選擇:G3 規格 592X592X381 額定風量3400立方米/h,初阻力 35pa,終阻力 200pa。從初阻力風量修正圖上看1000立方米/h時的阻力不到10帕。4. 中效過濾器選擇:F7 規格 592X592X381額定風量3400立方米/h,初阻力 10
公司要做畫冊,今天拿相機到工地上去照了一些,可以不是太臟,就是不好用。網上下載的又太小,哪位大俠有好的工地現場圖能支持一下嗎?以前不注意積累啊!真后悔。我的郵箱是xuxiayon@163.com我發幾張給大家看看再次致謝。
隨著人們生活水平和健康環境意識的提高,人們越來越關注自己生活和居住環境的健康性,尤其是室內空氣污染日趨嚴重,已直接威脅著我們的健康。因此,室內空氣質量的好壞與人體健康有著十分密切的關系。◆生物污染我們都知道,在日常生活和工作中,每人每小時需要約30立方米的新鮮空氣。如果長時間處在通風不良、人員擁擠、冷氣暖氣開放、相對封閉的環境中,容易使細菌、病毒、霉菌、螨蟲等微生物大量繁衍,引發流行感冒、兒童老人的呼吸道哮喘等疾病。◆物理污染隨著工業和交通的迅猛發展,都市中室外空氣中的粉塵花粉飄絮噪聲室內濕氣異味煙氣也讓渴望高品質生活的人越來越難以忍受,馬路越修越寬機動車越來越多,日夜川流不息,開窗通風獲得新鮮空氣需要付出更高的代價。◆化學污染如今,居民對住房的需求已從生存型轉變為舒適型,健康成為百姓家居的第一要素,而因裝修等導致的室內環境污染受到社會普遍關注,因通風不良使得各種污染物如辦公設備、家具等也在排放大量的有害氣體。雖然去除空氣污染的辦法有多種,但是室內空氣品質專家指出,改善室內空氣質量的最有效的辦法就是通風。大自然千萬年
1、風管組裝技術松湖大廈是集會賓、洽談、會議中心、展覽於一身的綜合性大樓,地下二層,地上五層,地下_二層為變配電室、設備用房及物業管理用房。本大樓空調采用兩種空調冷凍水,一種為3.3℃~14.4"C,由一套冰蓄冷裝置提供,供大樓所有空調箱機組使用;另一種為7.8℃~l4.4℃,由一臺常規冷水機組提供,供風盤管及以后發展使用。冰蓄冷系統按部分負荷蓄冰方式設置,蓄冰主機與蓄冰槽采取串聯方式,主機上游,設計工況運作策略采用主機優先模式,實際大部分時間則可采用冰優先模式。載冰量采用25%乙二醇水溶液,作為空調冷源的一次側,通過兩臺板式熱交換器向大樓提供3.3℃的空調冷凍水。在冷凍水系統中,設置一臺420RT常規螺桿式冷水機組,該機組除了3.3℃冷凍水系統的回水提供預冷外,還同時直接提供7.8℃風機盤管設備使用。空調變風量全空氣空調系統采用低溫送風方式,服務于商業區、會議中心、展覽等區域。這些系統通過室風變風量末端,常年向室內送冷,可以解決商業區、會議中心、展覽廳等區域的常年冷負荷。而樓梯前室及地下室設備用房,個別辦公室等處空調采用風機盤管方式。本工程風管自身的組裝采用復合式
交通噪聲和社會生活噪聲擾民日益日益成為困擾城鎮居民的投訴熱點。北京和眾大成環保科技有限公司民用隔聲門窗事業部由多名從事建筑聲學和民用噪聲控制的工程技術人員牽頭,將隔聲降噪技術與門窗加工安裝相結合,研發出HORZ系列寬頻隔聲門窗,有效解決了室外噪聲對居民的困擾,提高了居室內部的聲舒適度。產品簡介HORZ系列寬頻隔聲門窗,針對交通噪聲和社會生活噪聲的頻譜特點,采用由我公司定制的高檔斷橋鋁合金型材、隔聲隔熱玻璃并輔以三元乙丙密封橡膠,高檔五金件,由專業的鋁合金門窗加工中心精制而成。隔聲門窗是為您量身定做最實用有效、美觀經濟的隔聲門窗方案通風隔聲窗系列由我公司研發的寬頻系列隔聲窗與國外知名品牌的新風加濕中央一體控制系統強強組合,聯合為客戶打造安靜、潔凈、濕潤的居室環境。新風換氣系統為您專業設計新風換氣方案;
我接觸一個項目,變電所在1F,電纜夾層在地下室,做密閉處理。請問電纜夾層是否需要做機械排風(機械送風)系統。畢竟電纜夾層在正常情況下是不通風的。請問是否有規范規定的呢。望咨詢。以前接觸的項目都是有通風設備的呢。
規范中提到:甲乙丙類廠房中的送排風管宜分層設置。當水平或垂直送風管在進入生產車間處設置防火閥時,各層水平或垂直送風管可合設一個系統。問題:一個三層涂料生產車間,甲類,各層均設有局部排風罩,通過屋頂的凈化裝置處理后排放。按照上述規范,各層排風管好像不大好合并設置?解決方案:1.立管設于車間外,支管與立管連接處設防火閥(還是阻火器?)2.各層分設排風管,分設凈化裝置?是否太過苛刻?
客廳,主臥,次臥,衛生間,陽臺等采光和通風面積最少為多少才算是合理?客廳,主臥,次臥,衛生間,陽臺的門窗大小一般最少為大少才算是合理?門窗顆開啟面積是如何計算的?萬分感謝!!!
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
隨著現代工業、建筑業和交通運輸業的迅速發展,各種機械設備、交通工具在急劇增加,噪音污染日益嚴重,它影響和破壞人們的正常工作和生活,危害人體健康,在《中華人民共和國環境噪音污染防治法》中,環境噪音是指在工業生產、建筑施工、交通運輸和社會生活中所產生的影響周圍生活環境的聲音。隨著噪音的增加各種各樣的隔音材料和物品也是層出不窮,比如隔音氈
怡帆機電 跟大家分享下通風工程 通風方式 有那些? 排氣扇:換氣扇無法連續排除室內異味,滿足不了室內新風的置換需求;容易損壞,后期維修費用增大;不能連續不斷地通風換氣;噪音較大;沒有新風導入時,排風阻力增大,效果不好。即使沒有以上缺點,考慮到排風扇風量小,作用范圍有限,您也不可能在每個房間都裝排氣扇,即使裝了也達不到效果。 開窗:開窗會導致氣流紊亂,可能把衛生間和廚房的異味帶入客廳和臥室;衛生間豎井可能產生異味“倒灌”現象;室外空氣夾帶大量室外的塵埃,影響室內清潔衛生;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大
下邊是商場和賓館,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎?
請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。
消防和建筑,結構,給排水、暖通等專業都有密切關系,怎么不單獨設置一個板塊?我這有大量實際工程的性能化設計評估資料,沒地方發啊,其中北京奧運場館就一堆
. 電纜隧道長300米,在兩端的通風井設置屋頂風機排風是否合理。2. 電纜隧道設置有排水系統,那么隧道內是否潮濕,風管采用何種材料。3. 這點最關鍵:兩端的排風井是否有必要設置備用風機。4. 電纜通風是溫度升高后開啟風機,還是長時間開風機。
小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!
請教:幼兒園內有獨立通風要求的房間,如:衛生間,廚房,病房,隔離室等,怎樣判斷它的自然通風是否滿足規范要求?不滿足的情況下,是不是一定要加軸流風機?另外,在風機的選擇上,除風量外,還要哪些可以做為選擇型號依據的? 由于本人積分不夠,不能送分,只能在此表示感謝!
知識點:通風豎井