做了好幾個項目,水專業的都要求地漏設置在陽臺內側,說是管線走向問題。但是我們建筑一般都是要求陽臺找外找坡防止雨水漫入室內。有沒有哪方面有規范提到這個。
請教各位大俠,我工地陽臺排水這樣安裝正確嗎?有規范要求嗎?其中110的主管,32的是陽臺地漏排水管。
在商住樓里,5層上的是住房,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎??
在一般的集體宿舍里,每一套間都會住上4-6人,套間里自然會有一衛生間,所有的給排水管道基本上都是集中設置其中(消防除外),排水管方面將會有FL、WL、YL三根。按規范要求:建筑物雨水管道應單獨排出,天面雨水應與陽臺分開。那么自然地將陽臺雨水劃入WL與洗臉盆排出水一起排放。問題是,長時間不下雨時,陽臺地漏就算采用了直通式帶存水彎地漏也會沒水,那么臭氣又來了。。。。 你們常有這樣的問題嗎???
好不容易貸款買了個房,底樓。接房了,裝修了。突然遇到個大問題,求高人指點。總共10樓的陽臺下水和空調排水都一層層接到我家,但是到了我家這個底樓陽臺下面卻沒有接入雨水或污水管網,按照物業的話說,這是開放式設計!!!問題是陽臺下面就是我家小花園,雖然不在房產證上,我也是多花了單價買的,底樓和2樓都送了小花園,但是單價貴很多。這樣一來不是10層樓的水都要流到我家花園里了?找了物業,讓我自己接入雨水井,我家恰好在整棟中間位置,兩邊的雨水井很遠,我要穿過我家花園大約6.5米,然后再直著出去2米的樣子,來個直角轉彎再走10米的樣子才能接入雨水井。這樣要花好多錢的。而且萬一將來堵了還是我的事。我就想求教一下開放商當時沒把這里接入污水或雨水管網這對嗎?10層樓得陽臺排水費用我一個人出合理嗎?我本來是打算花園里這部分我出,出了花園就物業負責,但是物業死活不干。心好煩,完全沒有新房子的喜悅了。。求各位大神指點!!!
想問一下,一般陽臺地漏和廚房排水需要設置伸頂通氣口馬?衛生間的設置伸頂通氣,但是陽臺和廚房的不知道設置不設置,我看有的圖紙上設置有的不設置,查找規范也沒有找到相關規范,有沒有知道的?感謝各位
根據規范“陽臺排水系統應單獨設置。陽臺雨水立管底部應間接排水”請問,陽臺雨水立管頂部能否接雨水斗,也就是說屋面雨水立管兼作陽臺雨水排水立管?底部采用間接排水。謝謝
現在設計住宅的工作陽臺往往要考慮預留洗衣機排水,那么陽臺地漏應設計一個還是兩個?如設一個只須設計一條排水立管,立管是劃分為雨水系統還是廢水系統;如設兩個地漏必會設計兩根排水立管,這樣一來,可能會影響建筑立面,建筑專業恐怕不會同意。請問各位同仁幫忙出個好主意。
請教:廚房間外面就是陽臺,陽臺洗衣機排水(含陽臺排水)與廚房排水合用立管,并將立管設置在陽臺內,排入室外污水管網。請教:是否可以?謝謝!
目前在做一個項目,陽臺排水立管穿樓板采用UPVC管道,請問各位大師,是必須設置剛性防水套管嗎,如果不設置,那該怎么處理管根呢
各位師兄師姐師傅們好,由于露臺的庭院施工比較簡單,感覺一般的園林公司都不愿意做。所以想自己讓室內裝修施工,自學一些庭院和屋頂花園的教材后,還是有很多疑惑和經驗限制,想要請教各位。平面圖如下:
大概情況上洗衣機放陽臺,陽臺沒有排水,改的到衛生間的排水,現在已裝修完畢入住。 洗衣機為強排水,會返水,每次洗衣服提心吊膽。 當時裝修公司給的建議是陽臺地面墊高,排水管入墻,墻里加s彎頭防臭,如圖 后因為返水,改造成如圖
建筑的條件圖中,洗衣機放置在陽臺上。在設計的時候,我把洗衣機排水的地漏直接接入了陽臺排水立管上。可是做完了,師傅看圖的時候,說陽臺排水管只泄陽臺排水的,不應該把洗衣機排水接入陽臺排水管。可是小弟認為,在一個陽臺上放置兩根立管似乎沒這個必要。而且建筑專業也不可能因為我們不好設置排水而把洗衣機放在衛生間里。因此,小弟想請教各方大師,洗衣機排水直接接在陽臺排水管,可否?(注:可以廢污合流)
請大家看看這個排水方式是否合理YL-1,請指教! 如下圖所示:
比如下面的陽臺雨水立管(YTL-E1-1b),預埋的時候需要準確定位套管邊緣距離模板邊的距離嗎?土建說讓我往里面靠一點,不然以后影響柱子或剪力墻封模。1:CAD圖紙上測量YTL-E1-1b 立管邊緣到梁為45mm(4.5CM)。如圖自己畫的短線。此圖是借用的,跟下面的實地拍攝圖不一樣,此圖只是拿來做此問的問答。
本帖最后由 未完新人 于 2015-7-18 15:32 編輯 1.右邊的地漏和立管已經建好,左邊的地漏接入立管,應該與右邊的地漏共用橫管好還是分開橫管用四通接入好?畢竟是同層排水,為了占用高度少,排除了兩個三通接入立管(有距離450mm要求)。如果先接到共用的管道上,用第一個圖的接法,應該行不通吧,那樣同一條直線上描述,橫管會被水封的U形管擋住的啊,到底怎么接才好?
1、選用性能較好的防水涂料 陽臺防水層由于暴露在大自然中,受到炎熱日光的暴曬,狂風的吹襲,雨雪的侵蝕,嚴寒酷暑的溫度折磨,沒有優良的性能和良好的保護措施,難以達到要求的耐久年限。所以應選擇抗拉強度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。 2、陽臺墻面防水層高度厚度 一般來說,陽臺防水涂料不能低于30厘米,有洗衣機的地方高度更高點。如果是外露陽臺,為了強化防水作用,建議做到更高。厚度方面,防水涂料必須刷到國家驗收規范的1.5毫米厚。 3、陽臺門窗確保密封性 對于封閉式陽臺,風雨來時,第一道防水關是陽臺的門窗。門窗的質量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞錯。
多層住宅陽臺不封閉,所以設了陽臺雨水排水。現在的問題是:陽臺雨水排水應該排入雨水系統但是規范上要求陽臺雨水應間接排放,因為底層是非機動車庫,怕到時有臭味(可能有些住戶排洗滌用水啊),是否可以不間接排放呢,況且我在排水處已設有存水灣,一般也沒有什么臭味。該怎么處理呢???
現在規范規定天面雨水排放和陽臺雨水排放不能合流,給建筑排水增加了一套排水管,增加造價而且使陽臺不美觀,大家對此有什么看法?