亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 問個斷路器TKM是哪兒的產品

    請問,TKM21—100/4P,TKM2—63/1P TKM2L—63/2P應該是一個序列的產品,誰知道他是哪家的嗎?價格怎么樣?謝謝

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 關于低壓斷路器合閘回路

    新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項??!但愿意思表達清楚了!!本人積分少得可憐,還望大家給予支持??!

  • 800A的三菱斷路器為什么不跳?

    800A的三菱斷路器A相780A,B相880A,C相780A,負載是4臺泵和一臺冷凍機,大概維持半小時后電流下降到600A左右,我想問一下,塑殼斷路器為什么不跳,是有一定過載能力嗎?大概能夠過載多少?有這方面的資料嗎?我主要是用施耐德和三菱的斷路器,高手指點一下.

  • 導線和斷路器配合的問題

    導線和斷路器配合的問題

    關于導線和斷路器額定電流的配合,有的資料上說要滿足1.25倍的要求而老同志則建議只要大于額定電流即可?到底應該怎么樣,請大家指教!

  • 關于斷路器選擇的幾個要點

    關于斷路器選擇的幾個要點

  • 如何為噴錫拉選擇斷路器?

    我在一個電子行業的制作PCB板的工廠里,有幾個問題,請幫忙看看,多謝!噴錫拉(一種生產線,噴錫前處理,噴錫機,噴錫后處理)的計算負荷如何確定?如何為噴錫拉選擇斷路器?

  • [原創]關于斷路器的降容系數?

    前段時間聽ABB的技術工程師說過,9個斷路器并裝在一個箱體里面,降容系數大概為0.7,也就是說,比如計算電流為28A時,就不能選32的斷路器了,需要選50A斷路器了(28x1.1/0.7=44)。以前只知道有這么回事,選擇斷路器的時候也只是適當放大點,現在想想有點后怕。不知道大家怎么考慮?降容系數怎么選?是以廠家的為準嗎?

  • 2-3真空斷路器結構介紹

    1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸

  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘

點擊加載更多

高分斷路器

高分斷路器專題,為您提供高分斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高分斷路器 相關的專業交流討論,更多高分斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品不卡在线| 婷婷综合久久中文字幕| 久久伊人精品一区二区三区| 成网站在线观看人免费| 97久久曰曰久久久| 日韩精品久久久久影院| a在线视频免费观看| 最新亚洲精品国自产在线观看| 亚洲五月综合网色九月色| 亚洲精品精品| 亚洲国产欧美日韩| 亚洲国产日韩无在线播放| 亚洲国产美女| 亚洲日本中文字幕在线2022| 亚洲国产亚洲片在线观看播放 | 128877带你另眼看世界| 精品视频免费在线| 亚洲精品黄| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 国产成人在线观看网站| 永久免费在线视频| 99精品视频在线观看免费| 87成人影院免费观看| 99热最新网址| 国产成人精品曰本亚洲78| 国产成人精品第一区二区| 国产激情一区二区三区在线观看 | 久久久免费观看| 4虎网址| www.91在线| 国产成人无精品久久久久国语| 国产视频高清在线| 久久97久久97精品免视看秋霞 | 成人福利在线观看免费视频| 成人毛片免费免费| 国产成人精品亚洲2020| 精品三级电影| 欧美激情 亚洲| 天天做天天爱夜夜爽毛片试看 | 男男gaygays巨大东北高中生| 啪啪伊人网|