亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么叫短肢剪力墻結構啊

    請教各位老師,偶一直沒有弄明白什么叫短肢剪力墻結構,是大部分墻肢長度都在5~8倍厚度的剪力墻結構嗎?那高規又規定高層建筑結構不應采用全部為短肢剪力墻的剪力墻結構,且在抗震設計時,筒體和一般剪力墻承受的第一震型底部地震傾覆力矩不宜小于結構總底部傾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墻占多少百分比是短肢剪力墻結構,又什么時候是一般剪力墻結構了,麻煩各位老師不吝賜教

  • 請問關于短肢剪力墻的問題

    如果一個工程在底下一、二層的剪力墻是400或300厚,那么就有一些2m左右的剪力墻是短肢。這些短肢墻要占總體的墻百分之多少,結構抗震等級才要按照規范提高一級使用。

  • 有關短肢剪力墻的一個小問題

    我是一個新手,請問短肢剪力墻的概念"墻肢截面高度與厚度的比在5~8的為短肢剪力墻,當比在3~5時為弱短肢剪力墻,當比小于3時應按柱計算。"中的“墻肢截面”是指墻的縱向截面還是橫向截面,如果是縱向截面的話,墻是不是有點厚?謝謝!

  • 關于短肢剪力墻的配筋問題

    各位專家,我正在做一個帶轉換層(第5層上轉換)的高層,轉換層以上有26層的標準層,標準層中我布置了部分短肢剪力墻,標準層的這種結構體系當然仍屬于“一般剪力墻體系”,但肢剪力墻的配筋問題卻為難我了:1.我院有設計人員說,肢剪力墻的配筋在底部加強部位必須按1.2%,非加強部位按1.0%;2.另有人說,既然標準層定義為一般剪力墻體系,對于部分短肢墻的軸壓比、抗震等級等按一般剪力墻處理,短肢墻的配筋呢作適當加強就可以了,不必按1.2%、1.0%。 請教各位專家那種說法對????

  • 關于短肢剪力墻分類的疑問

    T字形短肢剪力墻如果有一個方向 為一般剪力墻,另一個方向為短肢剪力墻,可否認為該墻肢為一般剪力墻?如果正確,出處在哪?是規范里面的還是satwe說明書里面,有這個映像 ,今天找了一天也沒有找到,急需,希望大蝦 幫忙 !謝謝先

  • 怎樣的結構稱為短肢剪力墻

    怎樣的結構稱為短肢剪力墻

    我現在對這個概念十分模糊,是不是剪力墻中的YDZ YYZ等是短肢剪力墻呢,

  • 對于短肢剪力墻構件的判定

    下面收集到一些規范、地方規程和一些專家論文的意見:JGJ3-2002《高規》:短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻。注意:高規的規定應該只適用于單肢墻,因為7.1.2.8說:短肢剪力墻宜設置翼緣。對于L形、T形和多肢剪力墻沒有規定。朱炳寅《規范應用圖解手冊》:截面高度與厚度之比為5~8的單肢剪力墻(墻肢基本上獨立工作,與之相連的連梁很弱)。注意:對于L形、T形和多肢剪力墻仍然沒有規定。PKPM軟件編制專家:所有墻肢截面高度與厚度之比均為不大于8的剪力墻(墻肢數小于等于2)。注意:可操作性比較強,只是缺少依據。認為多肢剪力墻可不作為短肢剪力墻考慮。DBJ/T15-46-2005《廣東補充規定》:截面高度與厚度之比為4~8為短肢剪力墻,當剪力墻厚度不小于H/15,不小于300,高厚比大于4時可不作為短肢剪力墻。注意:補充規定給了高厚比4~5間的墻一個名分,不過300厚墻的規定有了一個跳躍,250厚要2000以上才不算短肢剪力墻,300厚可能只要1200,不太妥當。

  • 短肢剪力墻結構如何判斷

    個人理解是“有若干個H/B=5~8的短肢剪力墻”到底占多少百分比才算是短肢剪力墻結構?版主友情提醒:54樓、56樓有相應的資料可供參考 54樓:短肢剪力墻的定義 56樓:淺析住宅樓工程短肢剪力墻的結構設計

  • 短肢剪力墻的設計與研究

    短肢剪力墻的設計與研究

  • 多肢剪力墻如何判定短肢?

    短肢剪力墻是指墻肢的長度為厚度的5-8倍剪力墻,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折線型、“一”字型。在一般剪力墻結構中判定個別墻肢是否為短肢,從而進行抗震加強。以及在判定結構體系是否為短肢剪力墻結構時均需要判定短肢墻比例。一字墻可以簡單判定,但多肢墻的判斷上比較模糊,有多種說法。有按墻肢展開的總長度與厚度的比是否大于8判定,也有按多肢中的每肢均需滿足。到底按哪種標準吶,困惑!

  • 自己搜集的一些短肢剪力墻文章

    對新手、老手都有幫助,不妨一觀

  • 探討關于短肢剪力墻的問題

    現有某普通剪力墻結構,上部住宅剪力墻長度1.7米,厚度200mm,高寬比大于8,按普通墻設計,底部兩層因商業層高加高,厚度改為250,高寬比小于8,底部兩層是否按短肢墻設計?短肢墻高規定義沒解釋清楚,是從上到下全部大于8,還是局部可以小于8,歡迎討論!

  • PKPM關于短肢剪力墻的問題

    PKPM建模的時候,200墻厚的話,1700的墻會變成1600的,這樣PKPM會默認成短肢剪力墻,這個怎么解決呢,是按軸到軸1700,還是邊到邊1700?這個問題查過不少帖子,都沒有得到一個明確的答案,不過根據PKPM來說,它的計算長度一定是節點到節點的,那是不是意味著我們1700的墻要建模成1800的了么?

  • 剪力墻開洞如何判斷短肢

    1.結構大師中只有當“結構體系”定義為“短肢剪力墻結構”時,程序才對模型中的剪力墻是否為短肢剪力墻進行判斷;否則不對短肢剪力墻進行判斷。當判斷為短肢剪力墻時,程序沒有自動提高其抗震等級。用戶可在自動生成構件類型后,在“顯示/構件”中勾選查看構件類型,對其中的短肢剪力墻構件手動指定抗震等級。但程序對短肢剪力墻的設計內力進行了調整; 2. 判斷方法如下: (1)對于L形、T形等雙肢或多肢剪力墻,只要有一個墻肢的長度(Hw)與墻厚(bw)的比值大于8就不判斷為短肢剪力墻。參見圖1.4.5-1所示。 (2)對于開洞剪力墻判斷情況如下: 當洞口上面的墻梁尺寸滿足 Lb/ hb>

  • 關于短肢剪力墻的疑問,求解

    剛做的一個17層剪力墻結構,嵌固層傾覆彎矩如下:********************************************************************** 規定水平力框架柱及短肢墻地震傾覆力矩百分比(抗規) ********************************************************************** 層號 塔號 框架柱 短肢墻 2 1 X 4.99% 33.74% Y 4.08% 35.47% ********************************************************************** 規定水平力框架柱及短肢墻地震傾覆力矩百分比(軸力方式) ********************************************************************** 層號 塔號 框架柱 短肢墻 2 1 X 1.77%

  • 短肢剪力墻截面的配筋率?

    高規7.1.2條第款抗震設計時,短肢剪力墻截面的全部縱向鋼筋的配筋率,底部加強部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%.我問了幾位同行,他們都說這里的全部縱向鋼筋是指邊緣構件的縱向鋼筋與墻身豎向分布鋼筋之和那為什么JQL模塊中短肢剪力墻墻身豎向分布鋼筋配筋只是按不小于0.2%或0.25%配置,僅僅是邊緣構件按1%或1.2%配置請各位幫我解惑

  • 短肢剪力墻和異形柱的區別

    我這里有篇好文章 供大家參考 所謂雅樂共賞 奇文共讀 還建議讀一篇文章《建筑結構》2005年第4期p22有關異型柱的一篇論文 異形柱與短肢剪力墻結構設計中的幾個問題 摘 要:對異形柱與短肢剪力墻結構設計中的一些問題,如計算方法、異形柱受力性能及其軸壓比控制、短肢剪力墻結構中轉換層的設置高度及框支柱等進行探討,提出建議,供結構設計人員參考。 關鍵詞:異形柱;短肢剪力墻;結構設計 現代住宅建筑要求大開間,平面及房間布置靈活、方便,室內不出現柱楞、不露梁等。異形柱與短肢剪力墻結構能較好地滿足現代住宅建筑的要求,因而逐漸得到了推廣應用。 目前,現行國家規范或規程中尚未給出有關異形柱與短肢剪力墻結構設計的條款,因此,結構設計人員在設計中常會遇到一些規范或規程尚未論及的問題,需要設計人員積累經驗,利用正確的概念進行設計。 本文旨在對異形柱與短肢剪力墻結構設計中的一些問題進行探討,提出個人看法,供結構設計人員參考。 1 異形柱結構型

  • 多層短肢剪力墻結構探討

    短肢剪力墻結構是近幾年的一個新結構體系,有關它的研究還不很充分。有關規范也是高規中幾點,不能滿足設計中需求!本人最近做了一小區(多層,海口,8.5度),多為5~6層,層高為3.0M1.首先說下剪力墻的墻寬問題,抗規(6.4.1)高規(7.2.2)中無端柱或翼墻不應小于層高1/12,底層層高3.0,加上地面至基礎高度起碼1米,起碼要做300厚的剪力墻,而工程實際中滿足有端柱或翼墻的剪力墻很少,這樣底層墻厚取300,是不合理和浪費!2.高規中有關短肢剪力墻的規定“短肢剪力墻截面的縱向鋼筋的配筋率,底部加強部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”這條是否適用于多層,這對含鋼量影響非常大歡迎各位同行各抒己見

  • 短肢剪力墻抗震等級問題?

    好久沒做剪力墻結構了。最進手上有一短肢剪力墻結構,我參數里選擇了剪力墻抗爭等級為3級,記得以前程序是會自動識別出小于8的短肢剪力墻,然后將其抗爭等級提高1級,也就是是2級,但我查詢結構時,發現短肢剪力墻抗震等級任為3級,這是怎么回事,程序不能自己識別嘛?要人為動手單獨定義為2級嘛?請知道的朋友發發話,謝了

  • 關于短肢剪力墻結構的問題

    在作短肢剪力墻結構的時候,有沒有框架梁梁高不大于2倍的墻厚的要求?例如:200厚的墻,搭的梁梁高不大于400,大于400后要加強墻,如何加強??

點擊加載更多

剪力墻與短肢剪力墻

剪力墻與短肢剪力墻專題,為您提供剪力墻與短肢剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻與短肢剪力墻 相關的專業交流討論,更多剪力墻與短肢剪力墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻墻體

住宅剪力墻結構

主站蜘蛛池模板: 欧美性色视频| 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 亚洲国产欧美自拍| 久久精品视频18| 成人欧美日韩视频一区| 中文字幕精品一区二区三区视频 | 久99re视频9在线观看| freesex寂寞老妇hd| 中文字幕在线视频网站| 天天综合色天天综合网| 欧美经典片免费观看| 国产在线精彩视频二区| 99热4| 国产在线公开视频| 一区二区3区免费视频| 亚州视频一区二区| 日本亚洲精品| 毛片免费看网站| 国产手机在线视频| www.毛片在线观看| 久久亚洲精选| 成人在线观看免费视频| 伊人激情视频| 亚洲激情在线| 亚洲无吗在线视频| 亚洲第一大网站| 上色天天综合网| 日本精品久久久中文字幕| 美女被免费网站视频九色| 欧美大片1238| 久久综合香蕉久久久久久久| 国产一二三区在线观看| 国产真实伦实例| 国产三级在线观看免费| 精品视频在线播放| 激情网址在线观看| 国产有码| 欧美人妖网站| 五月伊人网| 亚州男人天堂| 中文字幕日韩高清|