在剪力墻預算抽筋和施工時遇到兩個問題: 一、豎向分布筋起設位置; 二、在一個墻段按照設計間距設置豎向分布筋時,墻長不被設計間距整除,有一定余量。 解決思路: 對第一個問題,按距暗柱邊一半設計間距起設; 對第二個問題,分兩種情況,當兩暗柱間墻段較長,設置豎向分布筋數量多,可在滿足質量規范對間距允許偏差的前提下,將余量分攤到各個間距中;而當兩暗柱間墻段較短,設置豎向分布筋數量少,不考慮質量規范對間距允許偏差的要求,保守點,
剪力墻連梁縱向鋼筋構造配筋率探討
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
混規表11.7.19、抗規表6.4.5-2、高規表7.2.16中均有上圖這個表,個人對表中縱向鋼筋最小配筋量有一個疑問。此欄表中不同抗震級別,不同部位均有兩個量。如抗震等級為一級時,底部加強部位最小配筋量為0.01Ac和6根直徑16的鋼筋量的最大值。但為什么是6根直徑16的量,規范是否對最小直徑也做了要求(不小于16)?請問各位高手,規范是否對最小直徑有要求,為什么?謝謝!
問一個長久以來都沒有搞明白的問題:1. 根據《抗震》2010第6.4.5-3表,二級底部加強區,縱向鋼筋(取較大值)0.010Ac, 6d16.請問:6d16到底應該如何理解?是構件中的直徑不得小于d16?還是構件中有6d16即可,其它鋼筋直徑可小于d16?2. 例如:下圖轉角墻,0.010Ac=0.010*(200*900)=1800mm2, 1) 可采用圖一做法:8d16+4d8=1810mm2>1800mm2, >6d16 4d8 如果可以當做縱筋使用,可起到減少縱筋間距的作用(對防裂有利),又可增設拉筋。箍筋約需 d8@125mm。則體積配筋率約為2.05% 2) 可采用圖二做法:10d16=2011mm2>1800mm2, >6d16 不布置任何直徑小于
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
希望大家能談一談,在剪力墻的邊緣構件中縱向受力筋最大間距大家怎么控制?不大于200還是不大于300?可能的話給出相應的理由
我做了個27層的純剪力墻結構的住宅,荷載,開間都不大,剪力墻布置的位置都是需要有支撐點的地方,也不長,就那么1.2--1.5米左右。6度區,C40 240厚墻 周期2.955 軸壓比基本在0.7--0.8左右,,為什么PKPM自動配置鋼筋出來就很大,,構造邊緣縱向鋼筋有的達到了直徑20,20多根,,,最小的構造配筋也有14--16大。。。。 檢查了6個比值都是符合規范要求的。。。為什么鋼筋這么大啊?請教高手指點下! 我是讓PKPM根據SATWE數據自動配置鋼筋的。。。周期折減沒有調是默認的1 結構周期輸入的是2.955
剪力墻結構:邊緣構件箍筋及縱向受力鋼筋根據PKPM計算書怎么手算,邊緣構件的箍筋應該根據PKPM那一個計算書來確定!!這個問題一直困擾著我,大俠們幫忙解釋一下吧!!!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 編輯 一、引起柱子和高層剪力墻縱向受力鋼筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墻)的軸線放線不準確、基礎定位不牢固。 2、柱(剪力墻)模板搭設撐拉不牢,尤其是模板上口的剛度差,梁柱節點內鋼筋較密,柱筋往往被梁筋擠歪而偏位。 3、柱(剪力墻)的鋼筋保護塊固定不到位。 4、柱(剪力墻)的鋼筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋約束。 5、澆搗砼時柱(剪力墻)的鋼筋受沖擊及振搗不正確產生鋼筋偏移。 二、鋼筋位置偏移的控制措施 1、墻、柱豎向鋼筋在基礎內就要精確定位、固定牢靠,可與基礎鋼筋焊接在一起。 2、樓層模板安裝好后應將軸線引測到模板面上,在梁柱交接處應按照軸線引測點用兩個箍筋與柱縱向鋼筋點焊固定,同時綁扎上部鋼筋,在樓面以上500mm處用柱箍筋點焊固定;柱子和剪力墻等豎向構件的模板要
按抗規7.1.2-5,短肢剪力墻縱向鋼筋配筋率比框架柱還高,請問不屬于短肢剪力墻結構中的個別短肢剪力墻要不要執行。謝謝。