亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 某剪力墻墻體開門窗洞做法

    圖紙簡介: 開門洞1500x2400,開窗洞1500x2000,開窗洞1200x200,做法及節點詳圖 投稿網友: zhaoxiao1_ 上傳時間: 2013-10-16

  • 剪力墻開洞后配筋量很大

    剪力墻開洞后配筋量很大

    300mm的的墻。建模時按開洞來建的。配筋時按連梁,連梁只能做到300X550的截面,跨高比大于2.5小于5。但是箍筋的計算結果特別大,要配到12直徑的3肢箍了。有試過改成框架梁建進去的,但是計算結果反而是縱筋特別大。請問這是為什么?該如何處理解決呢?謝謝各位。。。

  • 關于剪力墻結構樓梯間窗洞的問題

    樓梯間的窗正好在層高處,建模的時候將洞口的底標高設為負值,這樣在同一層高內就出現兩個洞口,分別是上下兩個洞口的上一部分和下半部分,結果軟件提示洞口重疊無法分割,請問是怎么回事啊?

  • 剪力墻結構開計算洞的問題。

    建筑抗震設計規范中6.1.9第二條:較長的抗震墻宜設置跨高比大于6的連梁形成洞口,將一道抗震墻分成長度較均勻的若干墻段,各墻段的高寬比不宜小于3.一般高層住宅的層高都不會很高只有3米左右,假如3米高的層高,若按規范的方法開計算洞那么小墻肢的截面高度難道只有1米?若墻180厚,那么豈不成了又薄又小的一字型短肢剪力墻了?望指教。

  • 樓板開洞后,剪力墻層高問題

    樓板開洞后,剪力墻層高問題

    一二層為商鋪,建筑設了樓梯,導致剪力墻兩側的樓板都開洞了,這樣像圖片里的10軸,12軸的剪力墻層高還能按一層算么,樓層梁是還可以拉的。

  • 剪力墻開窗,不知道嚴不嚴重?

    大家好,我有一個地下室。因為不懂,在剪力墻上開了一個1.3米x0.22米的采光窗。(整面墻長有7米左右,窗口離邊還有0.95米)。現在知道了挺后怕的,不知道嚴不嚴重。 共9層小高層。地下兩層。

  • 剪力墻底層開一個900mmX1900mm的洞口行嗎?

    22層剪力墻結構,有一面剪力墻長1700mm,設備要求在地下二層及地下一層各開一個900mmX1900mm的通風口,往上均不開洞,請問大家這樣可行嗎?如果開洞,是否有加強措施? 如果大家有誰做個類似的,望賜教,不勝感激。

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 剪力墻開洞后算不算是斷肢了呢?

    假設一段200厚3500長的剪力墻,在中間開洞1000x1500,那開洞后這剪力墻是不是就是短肢剪力墻了呢?這還算是一段剪力墻嗎?還是把她當成兩段?小弟愚鈍,希望各大俠不吝賜教!

  • 剪力墻約束邊緣柱上能否開一個煙道孔?

    剪力墻約束邊緣柱上能否開一個煙道孔?

    請教大家在剪力墻約束邊緣柱上(地上起來300的位置)開一個煙道孔(約φ200mm),需要打斷至少兩根12的主筋,是否有影響或者需要怎么加固? 樓層在12樓,整幢32樓 如圖紅線位置

點擊加載更多

剪力墻開窗洞

剪力墻開窗洞專題,為您提供剪力墻開窗洞相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻開窗洞 相關的專業交流討論,更多剪力墻開窗洞相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻內撐條

剪力墻地下室

主站蜘蛛池模板: 日韩精品久久久久久久电影| 国产成人精品福利网站app| 欧美一区二区三区免费高| aaa在线观看视频高清视频| 王色视频在线观看免费网站| 国产蝌蚪| 亚洲精品免费视频| 免费国产成人| 视频二区好吊色永久视频| 久久99热这里只有精品7| 1000部羞羞视频在线看视频| 色无极在线观看| 久久99爱re热视| 精品免费久久久久国产一区| 99re6这里有精品热视频在线| 亚洲人成电影在在线观看网色 | 亚洲九九香蕉| 欧美日韩中文字幕在线| 国产一码二码免费观看| 6―13呦交www在线观看| 中文字幕亚洲一区二区v@在线| 日韩一区二区视频在线观看| 久久综合五月天| 国产成人ay手机在线观看| 久久不卡免费视频| 798影视| 白虎影院| 岛国大片在线观看免费版| 伊人久久一本| 伊人干| 精品久久久久久久久久久| 黄免费在线| 国产精品久久久久久福利漫画 | 亚州在线播放| 日本久久久免费高清| 99热6这里只有精品| 国产成人精品视频| 中文字幕在线视频网站| 这里精品| 夜夜骑天天操| 亚洲国产精品综合久久网络|