如圖:... 如何進行施工工序,以及采用何種施工辦法。
混凝土剪力墻質量怎么樣?
高層剪力墻結構,由于戶型變化,有個別剪力墻(包括兩個一字型)在底部三層厚度由200mm變厚到250mm和300mm,但是現場施工仍然施工的200mm,如何補救?
關于剪力墻施工工藝的一些標準規范。。
(一) 剪力墻混凝土澆筑 1、 如拄、墻的混凝土強度等級相同時,可以同時澆筑,反之宜先澆筑柱混凝土,預埋剪力墻錨固筋,待拆柱模后,再綁剪力墻鋼筋、支模、澆筑混凝土。 2、 剪力
幾棟剪力墻塔樓,地下室以上不需后澆帶,地下室連為一體,需設后澆帶,但兩個單元緊貼60m長,剪力墻很密,后澆帶需穿過剪力墻 ,這樣設好不好?
各位進行剪力墻墻體配筋時候,分段是按照什么來考慮的呢?我是這么考慮的,地下部分為一段,主要考慮到墻厚不同;地面以上加強部位為一段,配筋比標準層大點;其他為另外一段(除出屋面電梯間),我看有些人在標準層還分段,但不知道按照什么原則,是按照墻混凝土等級變化分還是其他呢?
大家好,我今天在工地上看剪力墻施工,看到剪力墻模板里面有放方形的泡沫和長條形的砂漿塊貌似還有一些管子,請問高手這些東西是為什么啊?謝謝[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 17:29 編輯 ]
請問各位大俠:我們工地上地下室共一層,高度6.8米,剪力墻和板一次性澆筑完畢,但是在澆完砼之后一個月拆掉模板發現部分剪力墻從上到下都有起皮現象。皮下的混凝土感覺不像是離析,還有強度。各位大俠能否解釋一下這是什么情況造成的?會不會造成結構安全?打砼的時候加水加的挺多砼的型號是C40P10
請教各位高手:2010版《高規》第11章,中的“型鋼混凝土剪力墻”,如何建模?1、項目情況:6度地區,乙類建筑,300多米的超高層。2、在PMCAD,中沒有辦法直接輸入“型鋼混凝土剪力墻”3、在鋼結構中的PMCAD中也沒有辦法直接輸入“型鋼混凝土剪力墻”。
圖紙簡介: 該工程適合框架剪力墻結構的設計學習,希望幫助到大家,呵呵 投稿網友: sunguoqing1203 上傳時間: 2013-07-18
請問途中所示剪力墻和柱在出施工圖中該如何畫?是分別出柱圖和剪力墻圖,還是按墻柱一起出圖?
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
因為Ｚ下部樓層ｔ力的位移較小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側的趨勢,而框架則有內收的趨勢,框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負擔外荷載產生的水平力外,還額外負擔了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產生的水平力,還因為給框架一個附加水平力而承受負剪力,所以,上部樓層即使外荷載產生的樓層剪力很小,框架中也出現相當大的剪力。
鄙人在剛來一個施工現場,通風管道都做的差不多了,就差一小段,這一小段是因為药過一個沒有開預留洞的剪力墻的緣故,一直沒有施工。由于風管的大小為1250*500,很大,我們安裝風管的工人不敢隨便亂開。聯系土建單位,他們強調這個洞開不了,對剪力墻破壞太大,聯系業主(甲方),他們很不負責任的說,讓我們自己開,如果我們的風管不穿過去的話,就可能通不過消防驗收,求助大神,解決方法!!!
我們在做剪力粉刷的時候有些地方都有空鼓和開裂.而且一般都是水泥沙漿底層與面層.請問一般這樣的開裂與空鼓是什么引起的,有沒有施工時應要重點注意的事.和好的解決辦法.
求大神解釋下為何要對一級抗震等級剪力墻進行施工縫驗算,二級為何就不需要?還有就是施工縫驗算的位置是不是在墻和板的連接處,還是什么位置?謝謝大神們發表下自己的見解:handshake
預制裝配式砼剪力墻結構安裝精度要求高、連接形式復雜且質量管控難度大,要想有效確保裝配式建筑的施建質量及施作工期,必須
剪力墻結構大模板普通混凝土施工工藝標準(421-1996)范圍 本工藝標準適用于剪力墻結構,多層、高層大模板普通混凝土澆筑工藝。施工準備 2.1 材料要求及主要機具: 2.1.1 水泥:用325~425號普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。當使用礦渣硅酸鹽水泥時。應視具體情況采取早強措施,確保墻體拆模及扣板強度。 2.1.2 砂:粗砂或中砂,當混凝土為C30以下時,含泥量不大子5%。混凝土等于及高于C30時,含泥量不大于3%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒徑0.5~3.2cm,當混凝土為C30以下時,含泥量不大于2%,混凝土等于及高于C30時,含泥量不大于1%。 2.1.4 水:不含雜質的潔凈水。 2.1.5 外加劑:應符合相應標準的技術要求,其摻量應根據施工要求,通過試驗室確定。 2.1.6 主要機具:混凝土攪拌機、吊斗、手推車、磅秤、插入式振搗棒(高頻)、鐵鍬、鐵盤、木抹子、小平鍬、水勺、水桶、膠皮水管等。 2.2 作業條件:<
剪力墻混凝土施工
剪力墻混凝土施工專題,為您提供剪力墻混凝土施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻混凝土施工 相關的專業交流討論,更多剪力墻混凝土施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題