請問一下各位大手。小弟今天遇到這么個情況。像圖上這種剪力墻,我按圖3布置結果偏心影響太大,兩樁承臺最大單樁凈反力超限,反而是按圖1布置更合理。百思不得其解。不是應該圖三的布置方式型心和合力作用點更接近嗎。pkpm為什么會正好相反?
請教大家,這樣配筋是否正確!兩圖,一圖是計算結果,一圖是配筋。
如題;L形剪力墻,長方向滿足一般墻的要求,短方向墻肢長度為500,查看PKPM關于邊緣構件配筋的時候,發現,對于高厚比小于4的短肢墻(不論是不是獨立墻肢),PKPM的計算合力點都取的40,那么問題來了,對于一些高厚比小于4的墻肢,有的時候配筋會出現6、10等情況,這個時候的配筋形式有兩種;第一就是配置在該邊緣構件的范圍內,第二就是按PKPM計算的按合力點的要求來配置,即放在墻肢的端部,(對于10可能要放兩排鋼筋)。我想知道各位是處理這種情況的,希望各位多多指教。
我們在進行剪力墻構件布置時,為了避免一字墻的出現,經常卡著3倍墻厚布置翼墻,也就是短墻肢,而配筋也是按照剪力墻暗柱的相關構造進行配筋,但審圖卻提出這個小墻肢應按框架柱進行配筋構造(如箍筋全高加密,無論是約束邊緣構件還是構造邊緣構件,或單側豎向配筋率大于0.2%),依據為抗規6.4.6條規定,我個人認為這條規范主要是判斷豎向構件是墻還是柱的問題,是一個考慮整體的問題,而不是一個單獨墻肢的問題。所以把這個問題寫出來,看看大家是如何考慮的。
由于建筑開窗要求,導致兩端L型及T型剪力墻翼緣很短(500左右),到10至15層時角柱配筋達25以上,該怎么處理這種情況?
請問下,當L短肢剪力墻的翼墻長度小于3倍墻厚時,按無翼墻的一字剪力墻考慮軸壓比限值,但在計算軸壓比時候,計算面積時還需要考慮翼墻的實際面積嗎?我個人認為應該是要考慮的,畢竟是實際存在的東西,大家認為呢?
如圖;因為建筑的原因,這片L型剪力墻翼墻只能往外延伸300mm和200mm。看了高規7.2.15和朱總的書,并沒有找到明確的答案這兩種情況是否要按一字墻計算。 我認為往外延伸300mm的翼墻,滿足約束邊緣構件的構造時,可以對豎向墻體有有效的約束作用,所以不用按一字考慮。而往外延伸200mm的需要按一字考慮。希望大家給點自己的看發,最好有書籍中有比較明確的說法。這兩種情況是否都需要按一字考慮,還是和我看法一樣?因為一字墻底部加強區要做220mm厚,建筑沒法同意。
求助各位大俠!!!急急急!!謝啦!!!
如題,新規范L型邊緣構件長度為200,舊規范為300,想請問大家是否規范印刷錯誤啊?還是真的是這個長度?這樣改變有什么意義或是出于什么考慮?
我工作中遇到一個工程,18層剪力墻結構住宅,剪力墻直接落地,無地下室,采用預應力管樁-承臺基礎。問題是:剪力墻直接落在承臺上,因為剪力墻多為 L 形,承臺是否可以按照柱下獨立承臺設計?承臺上部有沒必要配筋呢?
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!